• Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Gösterim Stili

Samsung klima arıza?
#11
(26/08/2021, 19:46)ugurhan00 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: [quote='mbirol' pid='39629' dateline='1629928572']
Klima Forumu
[quote='Şah33' pid='39622' dateline='1629900884']


Cevaplar için teşekkür ederim. Bugün multimetre ile komperesörü ölçtüm. Önce komperesör C ucuna giden siyah kablo ile boru arasında kaçak testi yaptım alet öttü, daha sonra komperesörün  başı ile gövde arasında tek tek tek denedim yine öttü. Bu komperesör başları ile gövdesi arasında kaçak olduğunu gösteriyor galiba. 

Daha sonra komperesörün uçları arasındaki ohom öltüm. C sabit alıp diğer uçlara baktığımda 05.2 ve 05.3 çıktı, C dışındaki iki uca baktığımda da 08.6 çıktı. 

Şimdi bu durumda komperesör mü gitmiş, tamiri felan olur mu?

Kompresörü başı derken,?
C ile bakır boruya yada gövdeye tutarsanız ölçü aletini ötüyormu bip. O şekilde ötüyırsa kısa devre var. Kompresör değişecek kesin.
Diğer C S R arasındaki değerler devomaj var olması gereken gibi. Tabi tammomaj seferleri olmayabilir. Ama tam kısa devre değil direnç var. Bıbşnler arası kısadevre olsa idi 0 laedı ölşü aletim.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#12
(26/08/2021, 21:00)Şah33 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(26/08/2021, 19:46)ugurhan00 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: [quote='mbirol' pid='39629' dateline='1629928572']
Klima Forumu
[quote='Şah33' pid='39622' dateline='1629900884']


Cevaplar için teşekkür ederim. Bugün multimetre ile komperesörü ölçtüm. Önce komperesör C ucuna giden siyah kablo ile boru arasında kaçak testi yaptım alet öttü, daha sonra komperesörün  başı ile gövde arasında tek tek tek denedim yine öttü. Bu komperesör başları ile gövdesi arasında kaçak olduğunu gösteriyor galiba. 

Daha sonra komperesörün uçları arasındaki ohom öltüm. C sabit alıp diğer uçlara baktığımda 05.2 ve 05.3 çıktı, C dışındaki iki uca baktığımda da 08.6 çıktı. 

Şimdi bu durumda komperesör mü gitmiş, tamiri felan olur mu?

Malesef kompresör gitmiş. Kompresör tamiri mumkunmümkün değil malesef eskidenmiş onlar. Kompresöre bakarsanız heryeri kaynak zaten. O kaynaklar açılacak içinde tamir yapılacak geri kaynatlilacak kimsenin yapacağını zannetmem. Tamir masrafı da yenisinden daha pahalıya patlar.

Rotary ve scroll kompresör tamiri mümkün drğil. Zaten olsa bile bobinaj parası kompresör den pahalı çıkar

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#13
(26/08/2021, 21:56)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(26/08/2021, 19:46)ugurhan00 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: [quote='mbirol' pid='39629' dateline='1629928572']
Klima Forumu
[quote='Şah33' pid='39622' dateline='1629900884']


Cevaplar için teşekkür ederim. Bugün multimetre ile komperesörü ölçtüm. Önce komperesör C ucuna giden siyah kablo ile boru arasında kaçak testi yaptım alet öttü, daha sonra komperesörün  başı ile gövde arasında tek tek tek denedim yine öttü. Bu komperesör başları ile gövdesi arasında kaçak olduğunu gösteriyor galiba. 

Daha sonra komperesörün uçları arasındaki ohom öltüm. C sabit alıp diğer uçlara baktığımda 05.2 ve 05.3 çıktı, C dışındaki iki uca baktığımda da 08.6 çıktı. 

Şimdi bu durumda komperesör mü gitmiş, tamiri felan olur mu?

Kompresörü başı derken,?
C ile bakır boruya yada gövdeye tutarsanız ölçü aletini ötüyormu bip. O şekilde ötüyırsa kısa devre var. Kompresör değişecek kesin.
Diğer C S R arasındaki değerler devomaj var olması gereken gibi. Tabi tammomaj seferleri olmayabilir. Ama tam kısa devre değil direnç var. Bıbşnler arası kısadevre olsa idi 0 laedı ölşü aletim.

mbirol hocam direnç nasıl oluyor Huh

#14
Kompresörü başı derken,?
C ile bakır boruya yada gövdeye tutarsanız ölçü aletini ötüyormu bip. O şekilde ötüyırsa kısa devre var. Kompresör değişecek kesin.
Diğer C S R arasındaki değerler devomaj var olması gereken gibi. Tabi tammomaj seferleri olmayabilir. Ama tam kısa devre değil direnç var. Bıbşnler arası kısadevre olsa idi 0 laedı ölşü aletim.
[/quote]


Komperesörün üstünde bulunan vidalı kapağı açıp kabloları çıkardım. komperesörün üstünde(başında) 3 tane bağlantı yeri var, siyah kablonun takıldığı C yi sabit alarak diğer iki ucu ve bu iki uç arasını ayrı ayrı ohom ölçtüm ve belittiğim değerler çıktı. Bu değerleri tekrar bakayım alette mi sıkıntı var bilmiyorum.

Bu komperesörde ki üç tane uçları, kabloları söktükten sonra  ayrı ayrı komperesör gövdesi ve bakır borularla kaçak testi yaptım, üçünde de alet öttü. Hatta komperesör başındaki kabloları sökmeden komperesöre giden siyah kablo ile komperesör gövdesi arasında da alet öttü. 

Komperesörün C sine giden siyah kabloyu söküp klimayı açtığımda, iç ünite normal çalışıyor, dış ünitenin pervanesi de 2-3 dakika sonra dönmeye başlıyor ama komperesör çalışmıyor.

#15
Komperesör neden bozulmuş olabilir, elektirik gidip gelmesi sırasnıda yüksek voltajdan olmuş olabilir mi?
Klimayı uzun süre önce aldım ama çok az kullanıldı. iç ünite pırıl pırıl, dış ünitenin plastiği güneşten gevremiş çıtır çıtır dökülmeye başladı.
komperesör pahalı ise acaba 2. el bir klima dış ünitesi komple benim iç ünite ile uyumlu olur mu? benim klima 9 luk 410 gazlı idi, 9 veya 12 lik 410 veya başka bir gazla çalışan klima dış ünitesi olur mu?

#16
(27/08/2021, 12:48)ugurhan00 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Komperesör neden bozulmuş olabilir, elektirik gidip gelmesi sırasnıda yüksek voltajdan  olmuş olabilir mi?
Klimayı uzun süre önce aldım ama çok az kullanıldı. iç ünite pırıl pırıl, dış ünitenin plastiği güneşten gevremiş çıtır çıtır dökülmeye başladı.  
komperesör pahalı ise acaba 2. el bir klima dış ünitesi komple benim iç ünite ile uyumlu olur mu? benim klima 9 luk 410 gazlı idi, 9 veya 12 lik 410 veya başka bir gazla çalışan klima dış ünitesi olur mu?

Kompresör kesin yanık. Bağlantı soketi işe gövde de şase varsa gitmiş
 Denk getirebillseniz bir dış ünite olur. 9 luk olsa iyi olur. Dış ünite 410 veya 22 olması fark etmez. Siz, sadece sizin iç üniteden gelen bağlantıya göre dış üniteyi düzenlemenin gerekebilir. Yeni gelecek cihazda.
 Kompresör yanmadı genelde elektrikseldir. Sıkışma olup ta yanabilir. Kompresör değişimi gazı tuzu işçilik vs 1500 TL yi bulur.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın