12/12/2017, 15:37
(20/11/2017, 14:50)Defne Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Temizlik olayını anladım dur kalkı hesaba katmadım ben,çok mantıklı .24 saat yanan küller potada yanma kalitesini etkilemezse 24 saatte bir yapayım ben de.
Anlamadığım bölüm ise neden 20 kw nın altına çekeyim? Kazan sadece ilk yanmada 24-25 kw ları goruyor o da set edilen değere 10-12 derece kala yavaşlıyor kapasiteyi düşürüyor.zaten çok kısa sure çalılıyor 24-25 kw da.Sonrada 6-7 kw da çalışıyor ,20 nin altına çekersem ilk yanmada daha gec set edilen değere ulaşacak yakıt miktarı yine aynı olmaz mı?
Sayın defne merhaba.
Ben de slimpel 25 kullanıyorum ve sizin gibi kazan 43 derecede çalışmasına rağmen evin ısısı fazla geliyor ve bir yandan da pelet miktarını azaltmaya çalışıyorum.Sayın mbirol ün dediği gibi kazanınız set değerine ulaşıp histeresis değerini çabuk yakaladığı için fazla dur kalk yapıyordur.Ben uzun süre takip ettim ve kazan 43 derecede mod delta 5 e ve histeresis 5 e ayarlı olduğu halde ev içi ısı 25 lerde oluyor ve kazan yaklaşık 45 dakika-1 saat arasında 48(43+5 histeresis) dereceyi yakalayıp stop ediyor ve 35-40 dakika sonra kazan içindeki su 38 (43-mod delta) dereceye düşünce tekrar ateşliyor.Bu her 1,5-2 saatte tekrarlayınca doğal olarak ateşleme esnasında 400 gr pelet aldığı için tüketim artıyor.Üstelik set değerinden sonra yani 43 den 48 çıkması kazan 5 Kw ile çalıştığı halde oluyor.Hele hava sıcaklığı da iyiyse bu süre daha bile kısalıyor.Yani temel prensip bence adminlerin de söylediği gibi kazanın yandığı sürece fazla dur kalk yapmadan düşük güçte sürekli yanması.
Benim asıl derdim yakıt miktarının haricinde sürekli yanmayı sağlayamamdı.Birkaç defa Kozlusan dan teknik arkadaşlarla görüştüm ve bazı önerileri oldu.Kazan güçlerimiz aynı,ayarları da benzer kabul edersek belki sizinde işinize yarayabillir.
1.PID ayarlarında P Gain 8,70 ken 6,50 ye ,I Gain 1,30 ken 0,50 ye çektirdiler.Amaç daha düşük güçte daha tasarruflu bir yanma sağlamakmış ama tabi kazanın ısınma süresi uzayacaktır.
2.Mod delta ve histerisis değerleri 5 yapıldı.
3.Yakıt enerjisi kWh/k 4,60 ken 4,90 yapıldı ve eğer yeterli gelmezse 5,00 yada 5,30 (yanman hatası vermediği sürece) çıkarılabilelceği söylendi.Amaç kazanı yanıltıp daha az yakıt almasını sağlamak sanırım.
4.Yanma ayarlarında Mod1 5 KW değerinde Fan: 36 ken 33 e çekildi.
Zaten kazan üstünde ayarlı olan Mod1 Mod2 Mod3 Mod4 ve Mod 5 Fan değerleri kazanın kullanma kılavuzunda olan değerlerin üstün de görünüyor benim kazanda.Sizin modlardaki fan değerlerini kontrol edip paylaşabilirseniz sevinirim.Bütün bunlar dur kalksız yanmayı sağladı mı derseniz süre 4 -5 saate kadar çıktı ama dış hava sıcakken gene daha kısa sürelerle dur kalk yaptığı oluyor.Hava soğudukça daha stabil gidiyor.
Evin fazla ısınmasını ise General HT300 oda termostatı kullanarak çözdüm.24 dereceye ayarlıyorum ve 23,5-24,5 arasında termostat kazanın devridaim pompasını açıp kapatarak işini görüyor.Tabi pompa kapanınca kazan ısısı yükselip gene stop ediyor ama tekrar ateşlemesi yani odanın 1 derece soğuması 2-3 saat zaman alıyor.