#11
mbirol bey merhaba 

peki cihaz calisma seklinde PID ve MOD olarak iki seçenek var (benim cihaz slimpel easy 40Kw modeli )
ben de PID seçili ve benim mantigima gore PID seçiliyse MOD ayarlari etkisiz kaliyor diye düşünüyorum yanılıyor muyum acaba?

#12
Kazan 3 farklı modda çalışabiliyor. Aşağıdaki görüntüler kullanım kılavuzlarından alınma. 1. Seçenek olan PID modunda kazan limitleri dahilinde gücü arttırıp azaltıyor. Örneğin benim kazanımda 4 den 17 kw ya kadar bütün güçlerde çalışabiliyor.  2. Mod olan 5 step de ise belirli 5 güç seçeneği arasında çalışıyor. Örneğin 5-7-10-12-17kw gibi. Ara güçlerde örneğin 4-6-8-9 gibi güçlerde çalışmıyor. 3. çalışma seçeneğinde ise tek bir güçte çalışıp mesala 14kw gibi su sıcaklığına geldiğinde duruyor.
[img]Klima Forumu[/img][img]Klima Forumu[/img][img]Klima Forumu[/img]

Son şekil modların tanımı. Şekil 1 de PID modunun şekil 2 ve 3 ise diğer modların çalışmasını anlatıyor.

#13
(22/12/2017, 17:57)Uriel Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Kazan 3 farklı modda çalışabiliyor. Aşağıdaki görüntüler kullanım kılavuzlarından alınma. 1. Seçenek olan PID modunda kazan limitleri dahilinde gücü arttırıp azaltıyor. Örneğin benim kazanımda 4 den 17 kw ya kadar bütün güçlerde çalışabiliyor.  2. Mod olan 5 step de ise belirli 5 güç seçeneği arasında çalışıyor. Örneğin 5-7-10-12-17kw gibi. Ara güçlerde örneğin 4-6-8-9 gibi güçlerde çalışmıyor. 3. çalışma seçeneğinde ise tek bir güçte çalışıp mesala 14kw gibi su sıcaklığına geldiğinde duruyor.
[img]Klima Forumu[/img][img]Klima Forumu[/img][img]Klima Forumu[/img]

Son şekil modların tanımı. Şekil 1 de PID modunun şekil 2 ve 3 ise diğer modların çalışmasını anlatıyor.

Aynı tablolar ve anlatım(bu kadar detaylı ve açıklayıcı değil tabi Smile  ) Slimpel 25 kullanma kılavuzunda da var.Her iki kazan da aynı mantıkla çalışıyor demek ki.Kazan güç ayarlarının istenildiği gibi yapılabileceğini öğrenmem çok işime yarayacak.Teşekkür ederim.

#14
Serefe1 Bu bilgilerde Slimpel-Propel in kullanım klavuzundan alınma. Easy modellerin klavuzunda ne yazik ki bu bilgiler yok. Grafiklerden de anlaşılacağı üzere 1 ve 2. modlar yani "PID" ve "5STEP" modlarında kazan su sıcaklığı daha sabitken 3. şekil olan sabit güç modunda su sıcaklığı çok değişken oluyor. Çünkü bu modda kazan modülasyon yapıp kendini kısmıyor. Hep aynı güçte çalışıyor ve su sıcaklığını belirtilen derecede(histeresiz değeri kadar) geçince duruyor. Ta ki kazan su sıcaklığı set değerinin "mod delta" kısmında belirtildiği değer kadar düşeneceğin. Hiç konforlu ve ekonomik bir seçenek değil. Zaten bu kazanları kömürlü kazanlardan ayıran en önemli fark modülasyon yapabilmesi.  Bu da gösteriyor ki PID ve 5STEP modları hemen hemen aynı ve ikisinden birini tercih etmek en doğru seçenek olacaktır.

#15
(22/12/2017, 16:17)kakyol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  mbirol bey merhaba 

peki cihaz calisma seklinde PID ve MOD olarak iki seçenek var (benim cihaz slimpel easy 40Kw modeli )
ben de PID seçili ve benim mantigima gore PID seçiliyse MOD ayarlari etkisiz kaliyor diye düşünüyorum yanılıyor muyum acaba?

Pid seçili iken Mod 1 ve Mod 5 arasında kazan yukarı aşağı ısıya göre kapasiteyi seçer. Onun için diyoruz ki ,kazan Pid kontrolde iken Mod 2-3-4 önemli değil.  Mod 1 ve Mod 5 anlamı Min ve Max sınırlar..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#16
Okeyto
Tekrar teşekkür ederim.

#17
(22/12/2017, 23:00)Uriel Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Serefe1 Bu bilgilerde Slimpel-Propel in kullanım klavuzundan alınma. Easy modellerin klavuzunda ne yazik ki bu bilgiler yok. Grafiklerden de anlaşılacağı üzere 1 ve 2. modlar yani "PID" ve "5STEP" modlarında kazan su sıcaklığı daha sabitken 3. şekil olan sabit güç modunda su sıcaklığı çok değişken oluyor. Çünkü bu modda kazan modülasyon yapıp kendini kısmıyor. Hep aynı güçte çalışıyor ve su sıcaklığını belirtilen derecede(histeresiz değeri kadar) geçince duruyor. Ta ki kazan su sıcaklığı set değerinin "mod delta" kısmında belirtildiği değer kadar düşeneceğin. Hiç konforlu ve ekonomik bir seçenek değil. Zaten bu kazanları kömürlü kazanlardan ayıran en önemli fark modülasyon yapabilmesi.  Bu da gösteriyor ki PID ve 5STEP modları hemen hemen aynı ve ikisinden birini tercih etmek en doğru seçenek olacaktır.

Okeyto  Tekrar teşekkür ederim.

#18
(22/12/2017, 23:00)Uriel Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Serefe1 Bu bilgilerde Slimpel-Propel in kullanım klavuzundan alınma. Easy modellerin klavuzunda ne yazik ki bu bilgiler yok. Grafiklerden de anlaşılacağı üzere 1 ve 2. modlar yani "PID" ve "5STEP" modlarında kazan su sıcaklığı daha sabitken 3. şekil olan sabit güç modunda su sıcaklığı çok değişken oluyor. Çünkü bu modda kazan modülasyon yapıp kendini kısmıyor. Hep aynı güçte çalışıyor ve su sıcaklığını belirtilen derecede(histeresiz değeri kadar) geçince duruyor. Ta ki kazan su sıcaklığı set değerinin "mod delta" kısmında belirtildiği değer kadar düşeneceğin. Hiç konforlu ve ekonomik bir seçenek değil. Zaten bu kazanları kömürlü kazanlardan ayıran en önemli fark modülasyon yapabilmesi.  Bu da gösteriyor ki PID ve 5STEP modları hemen hemen aynı ve ikisinden birini tercih etmek en doğru seçenek olacaktır.

3. şekil güç modu = on-off klima
2. şekil 5 step modu = AC kontrol inverter klima
1. şekil Pid kontrol =  DC inverter klima

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#19
Az önce Slimpel Easy kazanımdan aşağıdaki video çektim. Görüldüğü gibi  25. saniyeden itibaren "Modülatör" ayarları PID-Mod5-Mod4-Mod3-Mod2-Mod1-5STEP diye gidiyor. Buradaki Mod5...-Mod1 ayarlarından biri seçilirse kazan sabit bir güçte o modda kaç KW seçili ise o güçte yanacaktır. Umarım video faydalı olmuştur.

https://youtu.be/zUjByjQ9QSA




#20
(23/12/2017, 00:03)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  
(22/12/2017, 23:00)Uriel Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Serefe1 Bu bilgilerde Slimpel-Propel in kullanım klavuzundan alınma. Easy modellerin klavuzunda ne yazik ki bu bilgiler yok. Grafiklerden de anlaşılacağı üzere 1 ve 2. modlar yani "PID" ve "5STEP" modlarında kazan su sıcaklığı daha sabitken 3. şekil olan sabit güç modunda su sıcaklığı çok değişken oluyor. Çünkü bu modda kazan modülasyon yapıp kendini kısmıyor. Hep aynı güçte çalışıyor ve su sıcaklığını belirtilen derecede(histeresiz değeri kadar) geçince duruyor. Ta ki kazan su sıcaklığı set değerinin "mod delta" kısmında belirtildiği değer kadar düşeneceğin. Hiç konforlu ve ekonomik bir seçenek değil. Zaten bu kazanları kömürlü kazanlardan ayıran en önemli fark modülasyon yapabilmesi.  Bu da gösteriyor ki PID ve 5STEP modları hemen hemen aynı ve ikisinden birini tercih etmek en doğru seçenek olacaktır.

3. şekil güç modu = on-off klima
2. şekil 5 step modu = AC kontrol inverter klima
1. şekil Pid kontrol =  DC inverter klima

Tabi en mantıklısı PID Kontrol.Bu sefer verdiğiniz bilgilerle halledeceğim sanırım DC inverter klima gibi dur kalk yaptırmadan çalıştırmayı. Alkis