Yorum Sayısı: 49 Konu Sayısı: 2 Üyelik Tarihi: 02/12/2017 Şehir: İzmir Klima: (11/10/2018, 22:05)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: (11/10/2018, 17:27)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol hocam daha önceki yazdiklarinizdan klima dış ünite fanini basınç sivici ile kumanda etmem gerektiğinin faydalı olabilecegi kanısı oluştu basit kullanımı kolay ayrıca ucuz basınç sivici nereden bulabilirim, birde merak ettiğim dis ünite fanı durup kompresör çalışmaya devam ederse ne gibi bir problem oluşur Şimdiden teşekkürler Dış ünite fanı, dış hava sıcaklığı 7 derecenin üzerinde ise basınç yükseldiği zaman durması gerekir..İyi havalarda dış fan yavaşlamazsa yada durmazsa aşırı yüksek yük, basıncı arttırır ve kompresör zarar görebilir Onun için dış ünite fan ona fan basınç hız kontrol takılması gerekir .. https://www.cantas.com/urun/danfoss-061h...-bar02-3a/ Basınç arttığında dış ünite fanini durması kompresörün çalışmaya devam etmesi gerekiyor doğrumu anladım hocam, birde bir izlenimi anlatayım hocam bu gün sistemi calistirdim ilk çalıştığında 5,4 amper çekti kalın boru sıcaklığı 92 derece çalıştık ça su sıcaklığı artmaya başladı su sıcaklığı arttıkça çektiği akımın da arttığını gordum benim izlenimini ince boru ne kadar ısınır sa akım o kadar artıyor ince borunun ısısını azaltmak için dış ünite faninin karşısına ince borudan bir salman yada petek içinden gecirsem faydası olur gibi geliyor, ince borunun ısısı ne olursa olsun kalın boru 90 derece civarında da bu yolla akımı düşürüp sarfiyatı azaltabilirim diye düşünüyorum Yorum Sayısı: 12,779 Konu Sayısı: 353 Üyelik Tarihi: 29/12/2014 Şehir: İzmir Klima: Kombi: (11/10/2018, 23:19)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: (11/10/2018, 22:05)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Dış ünite fanı, dış hava sıcaklığı 7 derecenin üzerinde ise basınç yükseldiği zaman durması gerekir..İyi havalarda dış fan yavaşlamazsa yada durmazsa aşırı yüksek yük, basıncı arttırır ve kompresör zarar görebilir Onun için dış ünite fan ona fan basınç hız kontrol takılması gerekir .. https://www.cantas.com/urun/danfoss-061h...-bar02-3a/ Basınç arttığında dış ünite fanini durması kompresörün çalışmaya devam etmesi gerekiyor doğrumu anladım hocam, birde bir izlenimi anlatayım hocam bu gün sistemi calistirdim ilk çalıştığında 5,4 amper çekti kalın boru sıcaklığı 92 derece çalıştık ça su sıcaklığı artmaya başladı su sıcaklığı arttıkça çektiği akımın da arttığını gordum benim izlenimini ince boru ne kadar ısınır sa akım o kadar artıyor ince borunun ısısını azaltmak için dış ünite faninin karşısına ince borudan bir salman yada petek içinden gecirsem faydası olur gibi geliyor, ince borunun ısısı ne olursa olsun kalın boru 90 derece civarında da bu yolla akımı düşürüp sarfiyatı azaltabilirim diye düşünüyorum İşte bu fan hız kontrol o işi yapıyor...Su ısındıkça, üretilen ısı tamamen alınamaz ve bu fazla ısıdan dolayı basınç yükselir... Bu da çekilen akımı yükseltir ve belli süre sonra, kompresör termik te açabilir. Buradaki basınç kontrolünü de fan hızı düşürülmesi gerekir .. Ama bu yukarıda verdiğim fan hız kontrol ters mantıkta çalışıyor... Soğutma mantığında üretilmiş bir ürün.. Basınç arttıkça fan hızı artar bunda... Bu senaya ters olması lazım. İşte ısı pompası yapmanın zorluğu da bu Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın. Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus ) Önemli Konular için tıklayın Yorum Sayısı: 12,779 Konu Sayısı: 353 Üyelik Tarihi: 29/12/2014 Şehir: İzmir Klima: Kombi: https://www.cantas.com/urun/danfoss-061f...90230-bar/ Bu ürğ de ters kontak var Bununla dur kalk fan kontrolü yapılabilir . Basınç 23 barı bulunca fan durur, 20 bara düşünce çalışır. Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın. Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus ) Önemli Konular için tıklayın Yorum Sayısı: 49 Konu Sayısı: 2 Üyelik Tarihi: 02/12/2017 Şehir: İzmir Klima: (12/10/2018, 01:23)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: (11/10/2018, 23:19)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Basınç arttığında dış ünite fanini durması kompresörün çalışmaya devam etmesi gerekiyor doğrumu anladım hocam, birde bir izlenimi anlatayım hocam bu gün sistemi calistirdim ilk çalıştığında 5,4 amper çekti kalın boru sıcaklığı 92 derece çalıştık ça su sıcaklığı artmaya başladı su sıcaklığı arttıkça çektiği akımın da arttığını gordum benim izlenimini ince boru ne kadar ısınır sa akım o kadar artıyor ince borunun ısısını azaltmak için dış ünite faninin karşısına ince borudan bir salman yada petek içinden gecirsem faydası olur gibi geliyor, ince borunun ısısı ne olursa olsun kalın boru 90 derece civarında da bu yolla akımı düşürüp sarfiyatı azaltabilirim diye düşünüyorum İşte bu fan hız kontrol o işi yapıyor...Su ısındıkça, üretilen ısı tamamen alınamaz ve bu fazla ısıdan dolayı basınç yükselir... Bu da çekilen akımı yükseltir ve belli süre sonra, kompresör termik te açabilir. Buradaki basınç kontrolünü de fan hızı düşürülmesi gerekir .. Ama bu yukarıda verdiğim fan hız kontrol ters mantıkta çalışıyor... Soğutma mantığında üretilmiş bir ürün.. Basınç arttıkça fan hızı artar bunda... Bu senaya ters olması lazım. İşte ısı pompası yapmanın zorluğu da bu Teşekkür ederim bilgiler icim ince boru ile dış ünite arasına iç üniteyi seri bağlarsam ısıtma verimi düşer mi ustam peki Yorum Sayısı: 12,779 Konu Sayısı: 353 Üyelik Tarihi: 29/12/2014 Şehir: İzmir Klima: Kombi: Seri derken ne demek istediniz anlamadım. Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın. Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus ) Önemli Konular için tıklayın Yorum Sayısı: 49 Konu Sayısı: 2 Üyelik Tarihi: 02/12/2017 Şehir: İzmir Klima: (12/10/2018, 23:41)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Seri derken ne demek istediniz anlamadım. Klima dış ünitesinden çıkan kalın boruyu esanjore oradan çıkan ince boruyu dış üniteye girmeden araya dışarıda iç ünite bağlasam diyorum böylede esanjore çıkan sıcak gaz soğumuş okur basınç artmaz diye düşünüyorum Yorum Sayısı: 12,779 Konu Sayısı: 353 Üyelik Tarihi: 29/12/2014 Şehir: İzmir Klima: Kombi: (13/10/2018, 14:09)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: (12/10/2018, 23:41)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Seri derken ne demek istediniz anlamadım. Klima dış ünitesinden çıkan kalın boruyu esanjore oradan çıkan ince boruyu dış üniteye girmeden araya dışarıda iç ünite bağlasam diyorum böylede esanjore çıkan sıcak gaz soğumuş okur basınç artmaz diye düşünüyorum Sanırım klima iç ünitesinden bahsediyorsun.. Basıncı gereğinden fazla düşürürseniz oda problem olur. Soğutma çevrimi bir denge işidir. R22 de yüksek basınç 17-20 bar ideal olandır. Alçak basınç ta 5 bar dur. Bu dengede çalışan sistem en verimli ve sorunsuz çalışıyor demektir... Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın. Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus ) Önemli Konular için tıklayın Yorum Sayısı: 49 Konu Sayısı: 2 Üyelik Tarihi: 02/12/2017 Şehir: İzmir Klima: Aynen öyle mbirol hocam basıncı düşürmem lazim klimaya gaz basan arkadaş klimamim 20/30 barda çalıştığını soylemisti çalışmada bir sıkıntı yok ama akımı 5,5 dan 8/9 Lara çıkıyor buda sarfiyat demek onun için gazı tam sogutmam lazım diye düşünüyorum Yorum Sayısı: 12,779 Konu Sayısı: 353 Üyelik Tarihi: 29/12/2014 Şehir: İzmir Klima: Kombi: (13/10/2018, 19:34)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Aynen öyle mbirol hocam basıncı düşürmem lazim klimaya gaz basan arkadaş klimamim 20/30 barda çalıştığını soylemisti çalışmada bir sıkıntı yok ama akımı 5,5 dan 8/9 Lara çıkıyor buda sarfiyat demek onun için gazı tam sogutmam lazım diye düşünüyorum Bence sizin plaka eşanjör küçük yada su çevrimi az geliyor..Asoş amaç o ısıyı suya aktarabilmek Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın. Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus ) Önemli Konular için tıklayın Yorum Sayısı: 49 Konu Sayısı: 2 Üyelik Tarihi: 02/12/2017 Şehir: İzmir Klima: Esanjor banada küçük geldi biraz devirdaim son da en hızlı devirde çalışıyor esanjoru degistirmeyimi onerirsiniz |