Yorum Sayısı: 49
Konu Sayısı: 2
Üyelik Tarihi: 02/12/2017
Şehir: İzmir Klima: Klimanın modeli UQ12WHWED mis bu modelin termigi degisiyormu kapaklarını açtım motor baya ısınmış kecesini biraz açıp hava almasını sağladım ama umut yok gibi geldi bana
Yorum Sayısı: 49
Konu Sayısı: 2
Üyelik Tarihi: 02/12/2017
Şehir: İzmir Klima: Aynen mbirol hocam kompresör şekildeki gibi şimdi baktım geldim akım yüksek değil ince boru soğuk elle tutuluyor ama kompresör ateş gibi
Yorum Sayısı: 12,705
Konu Sayısı: 352
Üyelik Tarihi: 29/12/2014
Şehir: İzmir Klima: Kombi: Kompresör devre dışı şu an demekkli. Bu arada kompresör belli bir sıcaklık ta olur her zaman. Hatta kompresör ısınmadan performans tam olmaz. Tabi ısınmanın da bir sınırı var
Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )
Önemli Konular için tıklayın
Yorum Sayısı: 49
Konu Sayısı: 2
Üyelik Tarihi: 02/12/2017
Şehir: İzmir Klima: Dış kısmına elimle dokununca elimi yakıyor kalın boru ısısı ile aynı hemen hemen e normalmi ozaman ustam
(Son Düzenleme: 27/10/2018, 00:12, Düzenleyen: Watt35.) Yorum Sayısı: 49
Konu Sayısı: 2
Üyelik Tarihi: 02/12/2017
Şehir: İzmir Klima: mbirol hocam dış ünitenin korumalarını açtım kompresörün kecesini hafif açtım yaklaşık bir saattir termik yapmadı ama kalın borudan 70 80 derece ölçerken 60/65 arası olcuyor um çekilen akım 4,5 biraz düşük degilmi esanjore de biraz yağ gelmişti gaz eksilmis olabilir mi bu arada hakkınızı helal edin Allah razı olsun ne sorduysam cevapladiniz sizin gibi insanlar çok aZ
Yorum Sayısı: 12,705
Konu Sayısı: 352
Üyelik Tarihi: 29/12/2014
Şehir: İzmir Klima: Kombi: Yağ demek gaz kaçağı demektir .
Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )
Önemli Konular için tıklayın
Yorum Sayısı: 49
Konu Sayısı: 2
Üyelik Tarihi: 02/12/2017
Şehir: İzmir Klima: mbirol hocam normal şartlarda termik kaç derecede devreyi açıyor
Yorum Sayısı: 49
Konu Sayısı: 2
Üyelik Tarihi: 02/12/2017
Şehir: İzmir Klima: Az gelmiş köpükler kontrol ettim birşey göremedim su tesisatında hava olup sistem yüksek basınçta çalışınca yada zorlanınca olmuştur diye düşündüm ya