On/off klima r22 gaz ısı si
#31
(13/10/2018, 21:08)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Esanjor banada küçük geldi biraz devirdaim son da en hızlı devirde çalışıyor esanjoru degistirmeyimi onerirsiniz

Dış hava sıcaklığı 15 derecelerin altında iken deneme yapmak dogru olur.. Tam test 7 derece de yapılır aslında..Dış ortam 7 derece iken  yüksek basınç 17-20 bar arası olması gerekir. Bu şartlarda hala basınç yukarıya doğru gidiyorsa  o zaman eşanjörü büyütmek gerekir

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#32
mbirol ustam bu gün esanjor un bağlantı noktasında yağlanma farkettim (tecrübe ile sabittir demiştiniz sağlıklı olmuyor diye belki olur diye denemiştir ) sanirim sistemde gaz kaçağı var bakır pul iş yapmadı sizin bildiğiniz krom malzemeye bakır boru kaynatabilecek bir yer varmı İzmir de

#33
(20/10/2018, 02:04)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol ustam bu gün esanjor un bağlantı noktasında yağlanma farkettim (tecrübe ile sabittir demiştiniz sağlıklı olmuyor diye belki olur diye denemiştir ) sanirim sistemde gaz kaçağı var bakır pul iş yapmadı sizin bildiğiniz krom malzemeye bakır boru kaynatabilecek bir yer varmı İzmir de

Ben varım. 
 Biz alttaki imzayı boşuna atmadık

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#34
Eyvellah ustam eskort iklimlendirme demi hocam hafta sonu calisiyormusunuz

#35
mbirol hocam havalar soğuyunca gece sistemi calistirdim fanı basınç sivici ile kumanda ettim ancak dış ünite 1 saat kadar çalışınca termikten stop etti sonra 1 saat kadar sonra tekrar çalıştı bu işlem sabaha kadar 2,3 kez tekrarladı, çekilen akım 5 amperi hiç geçmedi hiç geçmemesine rağmen termik neden açmış olabilir acaba ,kompresör termigini iptal etsem kontaktor çıkışına 4/6 amper termik koysam sorun çözülür mü sizce

#36
(25/10/2018, 12:17)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol hocam havalar soğuyunca gece sistemi calistirdim fanı basınç sivici ile kumanda ettim ancak dış ünite 1 saat kadar çalışınca termikten stop etti sonra 1 saat kadar sonra tekrar çalıştı  bu işlem sabaha kadar 2,3 kez tekrarladı, çekilen akım 5 amperi hiç geçmedi hiç geçmemesine rağmen termik neden açmış olabilir acaba ,kompresör termigini iptal etsem kontaktor çıkışına 4/6 amper termik koysam sorun çözülür mü sizce

Termik iki şekilde atar. Aşırı akım ve aşırı ısınma   Aşırı akım çekmeyebilir  aşırı ısınmadan da atar.

Hangisi olduğunu bilmek gerekiyor yani  Bu arada kompresör termik leri sökülemez genelde  İç kısımda motor sargısı üzerinde olur

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#37
mbirol hocam basınç sivici dış ünite fan motorunu genel olarak çalıştırmıyor çalışmadığı için kompresör soguyamiyor olabilirmi öyle ise sivicin diğer ucu ile başka bir fanla kompresör u sogutsam ölümü ?

#38
(25/10/2018, 14:11)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol hocam basınç sivici dış ünite fan motorunu genel olarak çalıştırmıyor çalışmadığı için kompresör soguyamiyor olabilirmi öyle ise sivicin diğer ucu ile başka bir fanla kompresör u sogutsam ölümü ?

Dış ünite fanı çalışmasa, kompresör daha az yük biner  Daha az ısınması gerekir

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#39
(25/10/2018, 22:39)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(25/10/2018, 14:11)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol hocam basınç sivici dış ünite fan motorunu genel olarak çalıştırmıyor çalışmadığı için kompresör soguyamiyor olabilirmi öyle ise sivicin diğer ucu ile başka bir fanla kompresör u sogutsam ölümü ?

Dış ünite fanı çalışmasa, kompresör daha az yük biner  Daha az ısınması gerekir

İlk gün hiç bir problem yoktu sonradan çıktı kafayı siyiracam yaa bir ara devir daimi kapatarak dış üniteye biraz fazla yuklenmistim o zaman kompresör termigini arıza yapmış olabilir mi zarar görmüş olabilirmi acaba yada aklıma gelmeyen ne olabilir ustam

#40
(26/10/2018, 00:22)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(25/10/2018, 22:39)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Dış ünite fanı çalışmasa, kompresör daha az yük biner  Daha az ısınması gerekir

İlk gün hiç bir problem yoktu sonradan çıktı kafayı siyiracam yaa bir ara devir daimi kapatarak dış üniteye biraz fazla yuklenmistim o zaman kompresör termigini arıza yapmış olabilir mi zarar görmüş olabilirmi acaba yada aklıma gelmeyen ne olabilir ustam

İşte asıl orada hata etmişsiniz   Pompa yı durdurursanız cihaz yüksek basınca kalkar . Ve kompresör aşırı akım çeker  termik bu arada aşırı ısınır  Bu arada da termikdefırme olup hatalı ölçün de yapabilir

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın