On/off klima r22 gaz ısı si
#1
Arkadaşlar kafamda bir fikir var deneme yanılma ile gerçekleştirmek istiyorum on/off 12000 BTU klimanın iç ünitesini kullanmayıp onun yerine akiskani plaka esanjorden geçirmek ve bu sayede sıcak su elde etmek istiyorum sormak istediğim klimanın normalde iç ünitesine gelen gazın ısısı kaç derece dönüşü kaç derecedir bilgilendirebilir misiniz şimdiden teşekkürler

   

#2
https://klimaforumu.com/konu-havadan-suy...a-ile.html

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
Mbirol hocam linkteki projeyi baya inceledim açıkçası kopyalamak istiyorum benim esanjor 20 cm civarında biraz küçük gibi geldi evaporatör le karşılaştırdığımızda boyut olarak esanjoru buyutmeliyimmi sizce

#4
(02/12/2017, 22:49)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Mbirol hocam linkteki projeyi baya inceledim açıkçası kopyalamak istiyorum benim esanjor 20 cm civarında biraz küçük gibi geldi evaporatör le karşılaştırdığımızda boyut olarak esanjoru buyutmeliyimmi sizce

12 lik te 24 plaka çok rahat yetiyor. Benim yaptığım sistem 12 lik dış ünite de ve 18 lik dış ünitede kullandık. Hatta 12 lik te 18 plaka olması lazım.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
Ustam benim ev yerden ısıtma ile isinmakta kullanım alanı 60 metrekare ve borulardan geçen şu yaklaşık 30 litre civarında 12 lik klima ile rahat ısınır gibi düşünüyorum 30 litre suyu 30 derece ısıtmak için 2 kW enerji yetiyor gibi klima ile 3kw enerji elde ediliyor aşağı yukarı sizce de 12 lik yeterlimi Garanti olsun diye 18 lik mi yapmaliyim

#6
(03/12/2017, 15:38)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ustam benim ev yerden ısıtma ile isinmakta kullanım alanı 60 metrekare ve borulardan geçen şu yaklaşık 30 litre civarında 12 lik klima ile rahat ısınır gibi düşünüyorum 30 litre suyu 30 derece ısıtmak için 2 kW enerji yetiyor gibi klima ile 3kw enerji elde ediliyor aşağı yukarı sizce de 12 lik yeterlimi Garanti olsun diye 18 lik mi yapmaliyim

İzalasyon durumu çok önemli. Birde en önemli konu yerden ısıtma da yapılan uygulama. Öğle ilet yapıyorlar ki, yerden ısıtma strafor lar döşenirken, her yerde açık var. Köşe bantı kulla nan sayısı zaten yok denecek kadar az. Yerden ısıtma tabakası şaşı ike binanın tabla betonu ve duvarlar arasında tam izalasyon olması gerekir. Isı köprüleri oluştu ise, evi ısıtmak yerine tabla betonu, duvarlar ısınıyor. 60 m2 için ortam ısındıran sonra 3 kw lık ısı yeterli olur. Ama o alanı ilk ısıtma çok geç olur. 60 m2 alanı 12 lik klima ile ısıtma zordur, hatta olanaksız gibi görünüyor. Ama 7/24 kullanımda ile, ısı kaybı da aşırı değilse bir süre sonra ortam belli bir konfor ulaşır. Yerden ısıtma zaten aç kapa ike ısınma mümkün değil. 
 Bu açıklamalardan sonra benim tavsiyem 18,lik dış ünite seçmek olur. Yani 5 kw makine.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#7
Bu arada plaka eşanjör e gaz girişi çıkışı için bakır boru kaynatma işi zordur, bilginiz olsun. Yüksek alaşımlı gümüş tel ile usta bir kaynaklı lazım bu iş için. Bir boy kaynak teli 30 TL yi buluyor. Bazen bir tel yetmiyor. 

Klima Forumu

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#8
Esanjoru gaz bağlantı borusunu kaliteli contalı tesisat malzemeleri ile birleştirmeyi düşünüyorum mason nipel vb hidrolik tesisat malzemeleri de olabilir, verdiğiniz bilgiler için teşekkürler ederim

Yerden isitisitmayi kendimiz yapmıştık halı hazırda katı yakıt kazani ile kullanmaktayız duvarlarda izalasyon yok ama zemin 10 numara ondan eminiz

#9
(03/12/2017, 21:38)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Esanjoru gaz bağlantı borusunu kaliteli contalı tesisat malzemeleri ile birleştirmeyi düşünüyorum mason nipel vb hidrolik tesisat malzemeleri de olabilir, verdiğiniz bilgiler için teşekkürler ederim

Yerden isitisitmayi kendimiz yapmıştık halı hazırda katı yakıt kazani ile kullanmaktayız duvarlarda izalasyon yok ama zemin 10 numara ondan eminiz

Duvarlara ısı köprüsü olmaması için köşe bantı uygulaması. 

   

   

Bu arada klima gaz basıncını conta vs ile tutamazsınız. Mutlaka bakır boru havşa uygulaması gerekir. Onun içinde krom malzemeden üretilmiş plaka eşanjör e bakır boru ksynatıkması gerekir. Tecrübe ile sabittir conta işi.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#10
Mbirol ustam peki klima dış ünitesi ile esanjor arasını yüksek basınca dayanıklı hidrolik hortum dan çapları uymak koşulu ile yaparsam teknik olarak bir sıkıntı olurmu