MSZ-FH25VE Hatalı montajı
#1
Herkeze merhabalar;
Konumuz başlıktan analaşılacağı gibi ME MSZ-FH25VE model cihazın yanlış montajı. Yanlışın ne olduğuna gelecek olursak, tabiiki vakumsuz montaj. Babam 20 yıldır kullandığı MHI cihazların düşen performansı ve miadını doldurmak üzere olması nedeniyle FH25VE model ürün almıştı, montajon nasıl yapıldığını hiç sormamıştım, ME nasılsa işinin ehlidir şeklinde düşünerek. Babamla rastgele montajı konuşurken vakum olayını nasıl bir cihazla yaptılar diye sorduğumda, VAKUM MU? Şeklimde bir cevapla irkildim, buradan ME markasına montaj ve servis hizmetleri konusunda karşlıksız güvenin ancak fantazi olduğunu görmüş olduk. Yanlız ME firmasının herşeye rağmen ürünün ve servis hatalarında olan yanlışlıklar konusunda müşterinin her türlü yanında olan bir firma olduğunu da hatırlatmak isterim. Şimdi benim sorum bu olay sonrası uygulanacak işlemler. Evet dış ünitenin değiştirilmesi bir yöntem fakat anlamak isteğim konu bu değişim şart mı? Bunun dışında dış ünitenin komple vakumla temizlenip doğru gramajda gaz basılması ve hattın vakum yapılarak devreye alınması yeterli mi? Bilindiği üzere ürünlerin montaj direktiflerinde standart 10-15 dakika sürelerde vakumlamayı standart olarak belirtmesine rağmen bu süreyi en az 30 dakika olmalı diyenler var. Babamın kullandığı cihaz deneme çalıştırması (soğutma modu) haricinde hiç kullanılmamış ve bu komple gaz değişimi ürün için bir performans kaybı yaratır mı? Yada teknik ekip bu işi hakkını vererek başarabilir mi? İllaki ürün değişimi girişiminde bulunalım mı? Yoksa bu sorunu değişik yollardan çözebilirler mi? Dış ünite ve kompresör çöp oldu mu yoksa bu söylev de en az 30 dk vakum gerekir diyen yaklaşımların ürünü müdür? Klimanın kompresör yağı nemden etkilenmiş midir? Babamım Antalya'da oturması nedeniyle yüksek nem diğer bir etmen, bakır boru uzunluğu 3 metredir bu arada. Şimdiden yorum ve yardımlarınız için teşekkür ederim.

#2
Arkadaşım geçmiş olsun öncelikle. 
Şimdi vakum yapmadan bu kadar para verilmiş bir ürünü çalıştıran bir servisin, sizin üstünüze zarar verme hakkı varmı. Ve bu işi de bilinçli olarak yapıyorlar. Hadi bir hata oldu gaz kaçtı vs vakum gaz işiniz çözülsün. Ama bu durumda dış ünite değişim hakkınız var bence. Çünkü hata değil. Bile bile yanlış bir iş yapma bu. 
Klima gazı boşaltılır, 1 saat vakum yapılır. Sonra gramajda gaz şarjı yapılır, iş çözülür. Sıkıntı olmaz büyük ihtimalle. Nasıl uygulanacağı size kalmış artık. 
İlk kurulumda 15 dakikalık vakum yeter artar bile. Zaten bir çok üretici kataloğunda da yazar bu. 30 olsun olmuşken,bie 30 da benden, olsun 60. Bunun sonu yok. Malesef bilen bilmeyende bu konuda çok yazıyor. Doğru yanlış karışıyor. Bu işin özü şudur, ilk kurulum ve sök tak işleminde 15 dakika, gaz kaçağı, gaz boşalt doldur işleminde 60 dakikadır. Standart montaj larda bu iş böyledir. Ha ben demiyorum, ürünlerin üreticileri diyor. Biz aktarıyoruz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
(20/11/2016, 00:36)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Arkadaşım geçmiş olsun öncelikle. 
Şimdi vakum yapmadan bu kadar para verilmiş bir ürünü çalıştıran bir servisin, sizin üstünüze zarar verme hakkı varmı. Ve bu işi de bilinçli olarak yapıyorlar. Hadi bir hata oldu gaz kaçtı vs vakum gaz işiniz çözülsün. Ama bu durumda dış ünite değişim hakkınız var bence. Çünkü hata değil. Bile bile yanlış bir iş yapma bu. 
Klima gazı boşaltılır, 1 saat vakum yapılır. Sonra gramajda gaz şarjı yapılır, iş çözülür. Sıkıntı olmaz büyük ihtimalle. Nasıl uygulanacağı size kalmış artık. 
İlk kurulumda 15 dakikalık vakum yeter artar bile. Zaten bir çok üretici kataloğunda da yazar bu. 30 olsun olmuşken,bie 30 da benden, olsun 60. Bunun sonu yok. Malesef bilen bilmeyende bu konuda çok yazıyor. Doğru yanlış karışıyor. Bu işin özü şudur, ilk kurulum ve sök tak işleminde 15 dakika, gaz kaçağı, gaz boşalt doldur işleminde 60 dakikadır. Standart montaj larda bu iş böyledir. Ha ben demiyorum, ürünlerin üreticileri diyor. Biz aktarıyoruz.

Teşekkür ederim. Bence de iade istesin ama, babam kendisi vicdan yapıyo, eski toprak.

#4
Evet onlar öyle düşünüyorlar, aslında doğru da olabilir.  Başkasına zarar vermek, ekmeği ile oynamak veya hak yemek gibi düşünüyorlar. Vicdan tarafında aynen öyle. Ama şu da varki bunu bilinçli olarak yapan servis bir başkasının da cihazına aynı hataları yapmaması için bir yaptırım olmalı. Sadece gaz atıp vermek ile bu işten yırtmamalı ki, başkalarına zarar görmesin. Değilse bu iş böyle sürüp gider. Birileri zarar görecek belki bu işten, ama bu siz olmayacaksınız ve başka tüketicileri de belki korumuş olacaksınız. Bu tarafından bakmak lazım olaya. İşini düzgün layıkıyla yapanı her zaman alkışlarız.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
Ürün dış ünitesi ME tarafından yenisi ile değiştirildi. Bu markanın bu tavrı ve müşteri odaklı yaklaşımı kıyaslanmaz bir gerçek.

#6
Okeyto Okeyto Okeyto M26 M26

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#7
Hocam yanlış anlamayın ancak bu sadece bir dış ünite değiştirme ile olmuyor malesef. Soğutma sistemnlerin ister en küçüğü istersede en büyüğü hiç farketmeksizin karmaşık bir yapıya sahiptir ve bilinçli bir şekilde müdehale edilmesi gerekir. Şimdi bu klima servisi dediğiniz şahısların bilmediği çok fazla incelik var. Kompresör şiddetle çalışırken sadece gaz basmaz, yağda basar. Vakum yapılmadığı taktirde sistem içerisinde bulunan nem çok değerli olan kompresör yağı içerisine karışır. Nemle birleşen ve içerisinde kabarcıklar oluşan yağ sistem içerisinde çevrim edilir. Bu yapısı ve özelliği bozulmuş yağdan kurtulmanız gerekir. Ancak dış ünite değiştirilse bile yağ gazdan ağırdır ve hızlıca donar. Smile İstediğiniz kadar gazı toplayın iç ünite içerisinde ve ara borulamada yağ kalacaktır. Yeni dış ünite montajı sırasında vakum yapılsa bile yabancılar bu şekilde sisteme giren nemin atılmasının imkansız olduğunu söylüyor. Nasıl bir montaj yapıldı bilemiyorum ancak dış ünitenin, iç üniteden yüksekte yada alçakta olduğu durumlarda yağ dolaşımı dahada problemli hale gelir. (Bizimkiler anlamaz yağ kapanı falan.) Birikmeler başlar, hatta öyle montajlar gördümki iç ve dış ünite arka arkaya bile olsa klimayı söktüğünüzde bir tekila bardağını dolduracak kadar yağ aktığı oluyordu. Sonuç olarak eğer gerçekten zararınızın tamamen karşılanması durumu mevcutsa iç ünite ve borularında değişmesi gerekir. Aksi halde sistem içerisindeki nemin atılması imkansızdır, heleki onların 10 dakikada yaptığı vakumla. Nem ister az ister çok olsun, sisteme ciddi zarar verir.

#8
Sistem ne kadar çalıştı, yağ bastı mı, basmadı mı?Bilemiyoruz, ama dediğinizde haklısınız. En azından bir azot ile süpürme yapılabilirdi. Yanlız şuna var, 10-15 saatlik çalışmada yağ basma olayı çok olmaz. 
 Şöyle bir örnek te verelim, gaz kaçağı olduğu zaman, vakumsuz montajdan daha çok sisteme hava giriyor. Hatta müşteri farkına varmadan çalıştırmaya devam ederse, çok çok daha fazla miktarda ve sistemin tamamında bu hava dolaşıyor. Bu sistemin pert olduğu anlamına gelmiyor tabiki de. İyi bir vakumlama ile sorun çözülüyor. Ha %100 denebilir mi, kesinlikle hayır. Ama her kaçak ta klimayı atsak, ithalatçı lar bayram ederdi galiba. 

Buradaki konuda ki, durum ise şu, ilk başta da belirttik. O kadar para veriyorsun. Hata yapmak kul için çok doğal bir şey, ama bile bile vakum yapmıyorsan, müşteri ne dese haklı.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın