#81
(07/11/2017, 06:10)tuglaci Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Dediğinizi yaptım.. Klimayı açtım.. En yüksek fan ve 30 derecede çalıştı ve hiç durmadı Yaklaşık Yarım saat.. Sonra derece aynı kalmak koşuluyla en düşük fana ayarladım.. 5 dk. Sonra durdu klima ve iç ünite soğuk üflemeye başladı.. Sonra klima tekrar açtı Kendini Yaklaşık 4 dk. Sonra Dış ünite yüksek bir sesle, ve şu An yine kapattı Kendini Dış ünite 3 dakika sonra.. Ben de yine sinir olup klimayı kapatıyorum.. Bu böyle devam edecek belli ki.

Klimanızı bu havalarda düşük fan ve düşük derece de kullanırsanız dur kalk yapması normaldir. Bunu bu gün yazmadık. Çok önceleri yazdığımız yazılar var. Kışın ısıtmada klima kullanımı diye konu başlığımız da var. Bence klima da sıkıntı yok.  Makine odaya büyük geliyor şu anda. Kullanım alanınız kaç m2.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#82
Oda 15 m2...sesli çalışması da dur kalk sebebiyle mi?istenen sıcaklığa gelinceye kadar yüksek, rahatsız edici ses mi çıkarır Dış ünite? Dur kalkta iken soğuk üflemesi için birşey yazmamışsınız...bir de dur kalk olayını sürekli yaparsa elektrik sarfiyatı artar mı? Çalışmalar Çünkü bu klima ve aşağıdaki ME birlikte 6 gün çalıştı 7/24.. 165 TL elektrik faturası geldi...

#83
(07/11/2017, 12:48)tuglaci Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Oda 15 m2...sesli çalışması da dur kalk sebebiyle mi?istenen sıcaklığa gelinceye kadar yüksek, rahatsız edici ses mi çıkarır Dış ünite? Dur kalkta iken soğuk üflemesi için birşey yazmamışsınız...bir de dur kalk olayını sürekli yaparsa elektrik sarfiyatı artar mı? Çalışmalar Çünkü bu klima ve aşağıdaki ME birlikte 6 gün çalıştı 7/24.. 165 TL elektrik faturası geldi...

Bu yaşadığınız sorun havalar soğuyunca büyük ihtimalle ortadan kalkacak. 15 m2 ye şu günlerde fazla geliyor makine. Bir defa en düşük fana almayın cihazı. Dereceyi bu aralar biraz yüksek tutun 26-27 de. Kapı açık olsun. Tüketim için klimanız gelen faturanızı bilmediğim için klimalar ne yakmış bilmiyoruz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#84
mbirol Bey,
Şu An 30 derecede ve 2.kademe fan hızında.. Durmadı Yarım saattir.. Ama Odaya Dış üniteden çok ses geliyor.. Sinir sistemim bozuldu bu sesten.. Yan villadaki komşumuz da benle aynı tarihlerde arçelik ionizer inverter aldı.. Az önce merak edip evlerine Dış Ünitelerine 4 metre kadar yaklaştım.çok sessiz çalışıyor.. yerden 1,5 metre yüksekliğe monteli.. Kendi Dış ünitemden gelen sesi duydum sadece. Sokaktan duyuluyor.. Şu an yine odadayım.. Ses Çamaşır makinesinin sıkma modundaki ses gibi.. Kompresör mü ayarsız acaba?

#85
Dış ünite durdu Yaklaşık 45 dk. Sonra.. Yaklaşık 1 dk iç üniteden serin Hava üfledikten sonra Dış ünite harekete geçti yine.. 30 derece sabit ve 2. Kademe fanda çalışıyor..klimanın Dış ünitesi zaten çok sesli bir de ara ara gaza basıyor... Daha da hızlı ve sesli çalışıyor.. Yaklaşık 1 dk. Falan... Bu nedir ama ya.. Kapatıyorum klimayı.. Bunda bir problem var... Deli gibi bişiy.. :((

#86
(08/11/2017, 01:58)tuglaci Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Dış ünite durdu Yaklaşık 45 dk.  Sonra.. Yaklaşık 1 dk iç üniteden serin Hava üfledikten sonra Dış ünite harekete geçti yine.. 30 derece sabit ve 2. Kademe fanda çalışıyor..klimanın Dış ünitesi zaten çok sesli bir de ara ara gaza basıyor... Daha da hızlı ve sesli çalışıyor.. Yaklaşık 1 dk. Falan... Bu nedir ama ya.. Kapatıyorum klimayı.. Bunda bir problem var... Deli gibi bişiy.. :((

Klimanızın çalışma şeklinde sorun yok. Ama ses konusu için bir şey diyemem. Bu konuda servisle görüşün. Bu arada Arçelik LG ile ortak üretim yapıyor. Yani Arçelik in teknolojisi LG zaten.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#87
Benim krigamine 35 lik klimayı soğutma modunda çalıştırdım.
Filtreler temiz mi diye açıp baktım.Içindeki metal kısımda bir sürü su damlacıgı var.Metal yapraklarin arası.Normal birşey mi bu

#88
(21/05/2018, 13:25)acetes Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Benim krigamine 35 lik klimayı soğutma modunda çalıştırdım.
Filtreler temiz mi diye açıp baktım.Içindeki metal kısımda bir sürü su damlacıgı var.Metal yapraklarin arası.Normal birşey mi bu

Soğutma modunda iç ünite serpantinlerin terlemsi normaldir. Bu cihazın soğuttuğunu gösterir.