#1
Öncelikle Merhabalar,

Geçen seneden beri çözüldü mü çözülmedi mi tam emin olamadığım bir problemimi işi bilen arkadaşlara danışmak istedim.

Öncelikle sıva altı olan yeni bir eve tanışmıştım geçen senelerde.Salonda ve yatak odasında borulama vs hazır şekildeydi.
Geçen senede salona mitsubishi MSZ-EF50(18.000) ve  MSZ-FH(9.000) ve dış ünite olarakta MXZ-2D53VA aldım.
Altyapı zaten maximum 18 i kaldırıyormuş.
Bu arada İstanbulda oturuyorum öğleden sonra güneş alıyor ev tek cephe tavan yüksekliği 2.85,açık mutfak,salonda da kapalı kış bahçesi tarzı bir balkonum var.
Salon 35m2 ama açık mutfak olduğu için antre ve odalara da açık klimanın konumu direk salona üfleyecek şekilde konumlandırılmış yatak odasında ki aynı şekil yatak odasına bakıyor.Ek olarak balkonum cam olarak komple kapalı ve 12m2.Salon pimapen çiftcamlı ve tavan yüksekliği 2,85m.

Şimdi ilk şikayetlerim salondaki klimanın soğutmamasıydı.Bir çok kez servisi aradım sağolsunlar çok ilgililer,gaz olsun vakum olsun,eğri borular olsun,gaz kaçağı olsun,ağız üfleme derecesi olsun her şeyi denedik bende baya bilgilendim arkadaşlar sayesinde.
En son dış ünitede sıkıntı olabileceğini söylediler alıp test ettiler 24 saat klimanın devirinde problem var dediler kart değişimi yapıldı ve sonrasında getirdiler çalıştırdık soğutuyor gibiydi ama tam açıkçası tatminde olamadım.
Sonrasında tabi kış geldi kullanmadık kapandı konu.
Sonrasın da klimayı kullanmaya başladım evde iki kişi olduğumuz için tabi anlaşılmadı sıkıntı tek kademe 24-25 derecede kullanıyorum klimayı akşama doğru.
Ama geçen haftalarda öğlene arkadaşlar geldi kalabalık balkon açık,ocak çalışıyor vs. zaten bu şartlarda yetmeyeceğini tahmin edebiliyorum ama gene de klimanın önünde oturan arkadaş bile sıcak mı üflüyor bu deyince gene bende önceki tatminsizlik başladı.

Kim ile görüşsem 18 lik burayı uçurur vs tarz yorum aldım eski beko,arçelik eskiden kullandığım klimalarda da çok darlandığım da bile önüne geçip oh be dünya varmış diyebiliyordum ama şimdiye kadar bunu yapamadım.
İnverter klima çok soğuk üflemez vs diye de okudum ama bu kadar da sanmıyorum.
16 derecede 4 kademe da çalışırken alet çıplak şekilde üşümeden oturabiliyorum çok hafif bir serinlik oluyor.
Bu arada arkadaki MSZ-FH(9.000) lik klimam sanki salondaki MSZ-EH(18.000) den daha iyi soğutuyor.
Baya canımı sıkmaya başladı bu durum tekrar gelecek servis ama sizce problem ne olabilir ya da ne yapmam gerekir.
Yardımlarınızı rica ediyorum.

Bu arada herkese merhabalar,iyi forumlar herkese.
Teşekkürler şimdiden.

#2
Bence öncelikle dış ünite seçimi yanlış. 18 +9 = 27 yapar dış ünite 53 yani 18 lik. KW olarak 5 kW +2,5 kW =7, 5 KW, ama dış ünite 5 kW. Şimdi Venn diyeceğim kızacak bazıları. ME in profesyonellik bu kadarı? Ben çok uzun süredir Toshiba multi kampanyasını eleştiriyorum, tıpkı bu şekilde seçim için. Şimdi aynı şeyi ME yapmış. Oraya takılacak min dış ünite 24 lük olması gerekirdi.
Çok üzücü olan ise Arçelik daha iyidi yorumu. Siz sonuna kadar haklısınız tabiki de bu yorumda. Acı olan ME gibi bir markanın bu yorumu yaptırması..
MAX 28 lik takılıyırmuş tesisat a göre diye bir bölüm okudum yazınızda. Bu dış ünite için değil, iç ünite için geçerli. Sıkıntı zaten dışta iç ünitede değil..
Ben taahhüt ederim ki, siz sökün o multi yi, salona 1e1 Gree lomo 18 lik takın, uçurursunuz o salonu..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
   

Burada çok net yazıyor bakın 53 dış üniteye 25+50 iç ünite başlarsanız ne olur sonuç. 28 lik yani 5 kW makine olur 3,5 kW yani 12 lik olur çıkar . Ben yazmıyorum bunu ME yazmış service manuel ine

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#4
(25/06/2019, 02:07)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Burada çok net yazıyor bakın 53 dış üniteye 25+50 iç ünite başlarsanız ne olur sonuç. 28 lik yani 5 kW makine olur 3,5 kW yani 12 lik olur çıkar . Ben yazmıyorum bunu ME yazmış service manuel ine

Cevabınız için teşekkür ederim.
Yanlız ben de yanlış yazmış olabilirim ama dış ünitenin kapasitesi 24.000btü.
Sitesinden bakıp yazdım kodunu hatırlamıyorum çünkü ama iki ünite bağlanan ve 24.000btü olduğuna eminim.
Bu koşullarda o zaman ne önerirsiniz.
İç ünitede herhangi bir sıkıntı olması mümkün müdür acaba.

Teşekkürler.

#5
      

mbirol Bey tekrar kontrol ettim dış ünitemi.
Dediğiniz gibi gözüküyor veriler.
Peki burda öğrenmek istediğim yatak odasındaki klimayı çalıştırmamam durumunda salondaki klimadan tam olarak 18.000 lik verimi alabilir miyim.
Yani normal şekilde soğutması mı gerekir.

#6
   

Servis kitapçığını göre tek başına 4,5 kw yani 16 000 btü çalışıyor iç ünite . Ama iki ünite sistem olarak attif iken (kullanmasanızda ) 9 luk sistemde bağlı iken  ne yapıyor bilemiyorum . 9 luk iç ünitenin, kablo bağlantısını söküp bakmak lazım  . 
 Birde sadece 18 lik klima çalışır iken çekilen amorti ölçmek bir bilgi verebilir . Ben iç ünitede hata olacağını düşünmüyorum  Tesisat ta sıkıntı olabilir .

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#7
(25/06/2019, 22:35)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Servis kitapçığını göre tek başına 4,5 kw yani 16 000 btü çalışıyor iç ünite . Ama iki ünite sistem olarak attif iken (kullanmasanızda ) 9 luk sistemde bağlı iken  ne yapıyor bilemiyorum . 9 luk iç ünitenin, kablo bağlantısını söküp bakmak lazım  . 
 Birde sadece 18 lik klima çalışır iken çekilen amorti ölçmek bir bilgi verebilir . Ben iç ünitede hata olacağını düşünmüyorum  Tesisat ta sıkıntı olabilir .

mbirol Bey tekrardan teşekkürler cevabınız için.
Konuştum eğer ikisi de aynı anda çalışmazsa kendi performanslarını tam olarak vereceklerini söyledi arkadaş.
Tesistatta problem yok giriş ve çıkış taraflarını kendileri düzelttiler sonrasında yaptıkları kontrolde gaz kaçağı ya da basınçta her hangi bir problem çıkmadı.

Birde salondaki üniteyi 20derece oto da çalıştırdığımda 24ün altına düşüremiyor ikinci yeşil ışığı söndürüp fanı kısmıyor yani.
Son olarak dış ünitenin fanı hız olarak nasıl çalışmalı yavaş,orta,hızlı olarak çok dikkat etmesem de dış ünite fanı çok hızlı şekilde dönmüyor genelde klasik hızında devam ediyor gibi geldi bana.

Klima işi sıkıntı net problemi bulup çözmekte ayrı bir iş neyse hayırlısı olsun diyelim.

Servis cuma günü gelecek olaylara hakim olmak istediğim ve nereden yakalayabilirim diye bende sizi zahmet verdim.
Yardımlarınız için teşekkürler.

#8
(26/06/2019, 13:19)exalted Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(25/06/2019, 22:35)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Servis kitapçığını göre tek başına 4,5 kw yani 16 000 btü çalışıyor iç ünite . Ama iki ünite sistem olarak attif iken (kullanmasanızda ) 9 luk sistemde bağlı iken  ne yapıyor bilemiyorum . 9 luk iç ünitenin, kablo bağlantısını söküp bakmak lazım  . 
 Birde sadece 18 lik klima çalışır iken çekilen amorti ölçmek bir bilgi verebilir . Ben iç ünitede hata olacağını düşünmüyorum  Tesisat ta sıkıntı olabilir .

mbirol Bey tekrardan teşekkürler cevabınız için.
Konuştum eğer ikisi de aynı anda çalışmazsa kendi performanslarını tam olarak vereceklerini söyledi arkadaş.
Tesistatta problem yok giriş ve çıkış taraflarını kendileri düzelttiler sonrasında yaptıkları kontrolde gaz kaçağı ya da basınçta her hangi bir problem çıkmadı.

Birde salondaki üniteyi 20derece oto da çalıştırdığımda 24ün altına düşüremiyor ikinci yeşil ışığı söndürüp fanı kısmıyor yani.
Son olarak dış ünitenin fanı hız olarak nasıl çalışmalı yavaş,orta,hızlı olarak çok dikkat etmesem de dış ünite fanı çok hızlı şekilde dönmüyor genelde klasik hızında devam ediyor gibi geldi bana.

Klima işi sıkıntı net problemi bulup çözmekte ayrı bir iş neyse hayırlısı olsun diyelim.

Servis cuma günü gelecek olaylara hakim olmak istediğim ve nereden yakalayabilirim diye bende sizi zahmet verdim.
Yardımlarınız için teşekkürler.

Bir yeri çok iyi izole etmeden ve uzun süre kullanmadan 20 dereceye indirmek kolay iş değil. Ortam soğudukça etrafta ortamdan sıcakmolan tüm duvarlar  eşya  cisimler üzerinde biriktirdiği ısıyı soputulan havaya vermeye başlar. Havayı soğutmak kolaydır  Katı cisimler zordur  1 m3 hava 1,2 kg dır . 1 m3 beton veya duvar 500 - 1000 kg dır . Isı kütle ile orantılıdır . Sığuttuğunuz hacim 100 m3 hava ise 120 kg kitleye eş değerdir  Yani 10 da biri kadar duvar nerede ise o kadar havanın ısıl gücüne eş değerdir   Bunu yenmek için klimanız 2-3 gün sürekli kullanmalı ve ısı kaybı, kazancı min olmalıdır . 
 Dış ünite fan devri, kompresör devri hep yazılıma bağlı   Kompresör devir, kapadite tahmini bilgileri gözlemlemek isteseniz bir watmetre satın alın ve klimaya bağlayın  gözlemlersşnlz çok iyi okarak.. Anlık tüketim  günlük tüketim  saatlik tüketim gibi değerler klima fazlasını kıstımı gösterir watmetre  
 Bu arada tek iç ünite çalıştığı zaman 4,5 kw soğutma yapardı ben söylemiyorum  orjinal service Manuel de yazuyor.. O servis arkadaşlar (ve bir çok servis) ezbere konuşuyor. Haberi yok servise Manuel den .

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#9
(27/06/2019, 02:02)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(26/06/2019, 13:19)exalted Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol Bey tekrardan teşekkürler cevabınız için.
Konuştum eğer ikisi de aynı anda çalışmazsa kendi performanslarını tam olarak vereceklerini söyledi arkadaş.
Tesistatta problem yok giriş ve çıkış taraflarını kendileri düzelttiler sonrasında yaptıkları kontrolde gaz kaçağı ya da basınçta her hangi bir problem çıkmadı.

Birde salondaki üniteyi 20derece oto da çalıştırdığımda 24ün altına düşüremiyor ikinci yeşil ışığı söndürüp fanı kısmıyor yani.
Son olarak dış ünitenin fanı hız olarak nasıl çalışmalı yavaş,orta,hızlı olarak çok dikkat etmesem de dış ünite fanı çok hızlı şekilde dönmüyor genelde klasik hızında devam ediyor gibi geldi bana.

Klima işi sıkıntı net problemi bulup çözmekte ayrı bir iş neyse hayırlısı olsun diyelim.

Servis cuma günü gelecek olaylara hakim olmak istediğim ve nereden yakalayabilirim diye bende sizi zahmet verdim.
Yardımlarınız için teşekkürler.

Bir yeri çok iyi izole etmeden ve uzun süre kullanmadan 20 dereceye indirmek kolay iş değil. Ortam soğudukça etrafta ortamdan sıcakmolan tüm duvarlar  eşya  cisimler üzerinde biriktirdiği ısıyı soputulan havaya vermeye başlar. Havayı soğutmak kolaydır  Katı cisimler zordur  1 m3 hava 1,2 kg dır . 1 m3 beton veya duvar 500 - 1000 kg dır . Isı kütle ile orantılıdır . Sığuttuğunuz hacim 100 m3 hava ise 120 kg kitleye eş değerdir  Yani 10 da biri kadar duvar nerede ise o kadar havanın ısıl gücüne eş değerdir   Bunu yenmek için klimanız 2-3 gün sürekli kullanmalı ve ısı kaybı, kazancı min olmalıdır . 
 Dış ünite fan devri, kompresör devri hep yazılıma bağlı   Kompresör devir, kapadite tahmini bilgileri gözlemlemek isteseniz bir watmetre satın alın ve klimaya bağlayın  gözlemlersşnlz çok iyi okarak.. Anlık tüketim  günlük tüketim  saatlik tüketim gibi değerler klima fazlasını kıstımı gösterir watmetre  
 Bu arada tek iç ünite çalıştığı zaman 4,5 kw soğutma yapardı ben söylemiyorum  orjinal service Manuel de yazuyor.. O servis arkadaşlar (ve bir çok servis) ezbere konuşuyor. Haberi yok servise Manuel den .

Merhabalar Tekrardan,

Problem tesisattan kaynaklanıyormuş maalesef.
Arkadaşlar kırdılar dış duvarı problem bulundu.
Yardımlarınız için teşekkürler.

#10
(16/07/2019, 14:12)exalted Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(27/06/2019, 02:02)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Bir yeri çok iyi izole etmeden ve uzun süre kullanmadan 20 dereceye indirmek kolay iş değil. Ortam soğudukça etrafta ortamdan sıcakmolan tüm duvarlar  eşya  cisimler üzerinde biriktirdiği ısıyı soputulan havaya vermeye başlar. Havayı soğutmak kolaydır  Katı cisimler zordur  1 m3 hava 1,2 kg dır . 1 m3 beton veya duvar 500 - 1000 kg dır . Isı kütle ile orantılıdır . Sığuttuğunuz hacim 100 m3 hava ise 120 kg kitleye eş değerdir  Yani 10 da biri kadar duvar nerede ise o kadar havanın ısıl gücüne eş değerdir   Bunu yenmek için klimanız 2-3 gün sürekli kullanmalı ve ısı kaybı, kazancı min olmalıdır . 
 Dış ünite fan devri, kompresör devri hep yazılıma bağlı   Kompresör devir, kapadite tahmini bilgileri gözlemlemek isteseniz bir watmetre satın alın ve klimaya bağlayın  gözlemlersşnlz çok iyi okarak.. Anlık tüketim  günlük tüketim  saatlik tüketim gibi değerler klima fazlasını kıstımı gösterir watmetre  
 Bu arada tek iç ünite çalıştığı zaman 4,5 kw soğutma yapardı ben söylemiyorum  orjinal service Manuel de yazuyor.. O servis arkadaşlar (ve bir çok servis) ezbere konuşuyor. Haberi yok servise Manuel den .

Merhabalar Tekrardan,

Problem tesisattan kaynaklanıyormuş maalesef.
Arkadaşlar kırdılar dış duvarı problem bulundu.
Yardımlarınız için teşekkürler.

Sıkıntı sıva altı tesisattan ise dış ünite kartını neden değiştirdiler bende orasını anlamadım...