Mitsubishi inverter defrost sorunu
(15/12/2015, 05:24)moraigne Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Bu saate kadar değişen hj-35 in dış ünitesi sonucu sorunumun gittiğini tespit ettikten sonra foruma da bunu yazmak istedim, sorun malumunuz 7 derecenin altında 40dk kada bir defrost tu ve defrost esnasında dış ünitede buzlanma olmadan defrosta giriyordu.
  Dış ünite değiştikten sonra(45 dk vakum yapılarak bağlandı) akşam saat 7 gibi klimayı 26 derecede çalıştırıp dualarla beklemeye başladım Smile saat 12 ye kadar 7 derece(hissedilen 5) 12 den sonra 6 (hissedilen 3) dereceye düştü sıcaklık; gece saat 2.15 de ilk defrostuna girdi 6 derece hissedilen 3 derecede bu arada nem de 60 civarında bu gece defrost esnasında balkona çıktığımda dış üniteden çıkan su buharı ve tıpayı çıkarttığımda akan su ile ve saat tutarak 40 dk sonra tekrardan defrosta girmemesi ile ki bir saatten fazla oldu hala girmedi) eski dış ünitenin sorunlu olduğuna kesin olarak karar verdim( dış ünite altı tıpayı çıkarttım bu arada su tahliyesi iyi olsun diye)(eski ünitede defrostta dış ünitede ne buzlanma oluyordu nede su akıyordu)
 Son olarak mbirol hocama ***** hocama Serhat kardeşime ve destek olan arkadaşlara vede, mitsubishi electric e firma olarak teşekkür ediyorum klimasının arkasında durmaları ve beni mağdur etmeden sorunumu hallettikleri için


Hocam hayırlı olsun bu arada dış ünite...
Yanılmıyorsam SF alacaktınız vazgeçtiniz herhalde...

HJ'de iyidir..Aynı segment olan klimalardan çok çok kalitelidir.

Daha öncede yazdık hocam, en fazla 24 derecede kullanın ..Duvarlar,odadaki eşyaların ısınması 2-3 günü bulur,24 derece bile fazla gelecektir..
İnanın ben Fujitsu ile şuan 21 dereceye sabitlemişim sürekli 21 'de çalışıyor oda sıcaklığı 22 derece.
Ara
Cevapla
herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar tavsiyeleriniz için ayrıca teşekkürler, serhat kardeşim sana da teşekkürler
Ara
Cevapla
Sizin adınıza sevindik, inşallah sorunsuz devam edersiniz. Havalar soğuduğu zamanda çalışma durumu ve performansı burada paylaşırsanız seviniriz. Kullanıcılara da referans olur. 

Bu arada dış ünite drenaj tapasını sıkıntılı yerde değilse çıkarmanız tavsiye ederim.  

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
Set değeri 25 derece dün den beri açık şu an sıcaklık 4 hissedilen 2 derece %86 nem hatta dışarıda o kadar nem varki sis olmuş serpatinlerin üzeri şakır şakır su damlıyor o halde daha bugün hiç defrost yapmadı hakikaten eski makina sorunluymuş, vakum dan muhtemelen o sorun çünkü 25 26 derecede (set değeri) şu an odada kısa kollu ile oturuyorum, nem değerini ve anlık sıcaklığı yanlış yazmışım onu düzelttim
Ara
Cevapla
Vakum ve doğru gaz şarjı önemli. 

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
Eski makinede hiç bi şekilde alt tapası açık vaziyetteydi ve su akıttığını görmedim bu yeni dış üniteden defrost yaşamıyorum 2 gündür ama akşamları tapadan su damlıyor bu normalmi
Ara
Cevapla
(17/12/2015, 01:17)moraigne Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Eski makinede hiç bi şekilde alt tapası açık vaziyetteydi ve su akıttığını görmedim bu yeni dış üniteden defrost yaşamıyorum 2 gündür ama akşamları tapadan su damlıyor bu normalmi

normal arkadaşım merak etmeyin.
Ara
Cevapla
ulen kıl @mbirol tarih seni bir kez daha affetmeyecek burda yaptığın atraksiyonlardan dolayı... o HJ senin enter the makita alman malımıydı len.  Ban Angry MadS12S12S12
Ara
Cevapla
Arkadaşa aldığımız HJ25'i inceledim,klima ısıtmada çok başarılı gerek iç ünite gerek dış ünite çok kaliteli malzemeden yapılmış,dış sıcaklık 8 dereceydi kumandadan 30 dereceye set ettim,hiç defrost yapmadı alt tıpadan sular damlıyordu doğal olarak kondanserde hiç karlanma görmedim.Dış ünite çok sessiz 30 derecede bile klima dış ünitesi sessiz rahatsız etmeyecek şekilde çalışmaktaydı.Dış ünite alt tavası bile kromdan yapılmış incelediğim kadarıyla yüksek fanda bile klima rahatsız etmiyordu dış üniteye yaklaşınca ancak duyuluyorudu çalıştığı.
Mitsubishi 9000 btu olmasına rağmen hava üflemesi çok güçlü yani havayı kısa sürede iklimlendirebilmekte ve seside rahatsız etmiyor.

Haier TIDE'yide inceledim..

Dış ünite sessizliği ve klimanın kalitesi bakımından Mitsubishi HJ..Hem Haier TIDE'den hemde Nebula'nın dış ünitesinden daha sessiz çalışıyordu.
Ara
Cevapla
(17/12/2015, 01:52)Serhat6363 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Arkadaşa aldığımız HJ25 mi inceledim,klima ısıtmada çok başarılı gerek iç ünite gerek dış ünite çok kaliteli malzemeden yapılmış,dış sıcaklık 8 dereceydi kumandadan 30 dereceye set ettim,hiç defrost yapmadı alt tıpadan sular damlıyordu doğal olarak kondanserde hiç karlanma görmedim.Dış ünite çok sessiz 30 derecede bile klima dış ünitesi sessiz rahatsız etmeyecek şekilde çalışmaktaydı.Dış ünite alt tavası bile kromdan yapılmış incelediğim kadarıyla yüksek fanda bile klima rahatsız etmiyordu..

inanma len @mbirol serhata6363 e ben tembih ettim... demim serhatçım yaz öv iyile şişirelim HJ yi didim.

dimedimmi serhatçım didim dimi S16

Ara
Cevapla
 



Mitsubishi inverter defrost sorunu konusu
Mitsubishi inverter defrost sorunu Konusunun Etiketleri Etiketler Mitsubishi inverter defrost sorunu klima, Mitsubishi inverter defrost sorunu fiyatı, Mitsubishi inverter defrost sorunu al, Mitsubishi inverter defrost sorunu tavsiyesi, Mitsubishi inverter defrost sorunu arızası, Mitsubishi inverter defrost sorunu nasıl çözülür, Mitsubishi inverter defrost sorunu 2015, Mitsubishi inverter defrost sorunu kalitelimi , Mitsubishi inverter defrost sorunu nedir, Mitsubishi inverter defrost sorunu izle, Mitsubishi inverter defrost sorunu , Mitsubishi inverter defrost sorunu resimli anlatım, Mitsubishi inverter defrost sorunu ne işe yarar, Mitsubishi inverter defrost sorunu sistemleri , Mitsubishi inverter defrost sorunu problemi, Mitsubishi inverter defrost sorunu ne demek, Mitsubishi inverter defrost sorunu nerden alınır, Mitsubishi inverter defrost sorunu videosu, Mitsubishi inverter defrost sorunu paylaşımları, Mitsubishi inverter defrost sorunu en iyi fiyat, Mitsubishi inverter defrost sorunu en ucuz, Mitsubishi inverter defrost sorunu hakkında, Mitsubishi inverter defrost sorunu nedir, Mitsubishi inverter defrost sorunu bul, Mitsubishi inverter defrost sorunu konusu
Mitsubishi inverter defrost sorunu Konusunun Linki Direk Link
Mitsubishi inverter defrost sorunu Konusunun HTML Kodu HTML Link
Mitsubishi inverter defrost sorunu Konusu BBCode Linki BBCode Link
Mitsubishi inverter defrost sorunu Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Yasal Uyarı
Sitemizde Bulunan Tüm paylaşımlar TC yasalarına uygundur. Bu kurallara uymayanlar banlanır ve bu tür paylaşımlardan Klima Forumu sorumlu değildir. Bu yüzden KlimaForumu.com sitesi hiç bir yasal hükümlülüğe tabi tutulamaz. Uyar - Kaldır Prensibini Benimsemekteyiz. İstenildiği Takdirde Hak Sahipleri Linklerin Kaldırılması Talebinde Bulunabilir, iletişim adresimizden bize mail atabilirsiniz. Reklam vermek için yine iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. "Saygılarımızla KlimaForumu.Com"