Yorum Sayısı: 69
Konu Sayısı: 12
Üyelik Tarihi: 20/01/2020
Şehir: İzmir Klima: Selamlar forum sakinleri.
Merhaba mbirol abim.
Mitsubishi heavy 12 lik inverter
Cihaz ic unite devreye giriyor
Dis unite fan calisiyor ve komprosor hic calismadan dis fan kapatiyor 5 saniye sonra kendini oylece kaliyor.
Sensör arizasi olabilirmi abim
Yorum Sayısı: 69
Konu Sayısı: 12
Üyelik Tarihi: 20/01/2020
Şehir: İzmir Klima: mbirol Abim Cihaz ariza kodu veriyor timer ışığı 4 defa yanıp sönüyör.
Baktimda ariza koduna boşaltma borusu sensör arızası diyor, boşaltma borusu sensörü kopuk,zayıf konnöktör bağlantı diyor.
Anlayamadim hangi sensırden bahettiğini.
Yorum Sayısı: 69
Konu Sayısı: 12
Üyelik Tarihi: 20/01/2020
Şehir: İzmir Klima: mbirol Abim Cihaz ariza kodu veriyor timer ışığı 4 defa yanıp sönüyör.
Baktimda ariza koduna bozuk güç transistörü yazıyo.
Not=diş uniteyi soydum dış fan çalışıyor elimi komprösöre tutuyorum 2 turup atıp duruyor,2 tur atip duruyor ve cihaz arızaya geciyor timer ışığı 4 defa yanıp sönüyor.
Güç transistörü dış kartın üzerindeki gömülü olanmı acaba.
Ekran Görüntüleri
(Son Düzenleme: 26/05/2020, 23:32, Düzenleyen: styz35. Sebep: Düzeltme ) Yorum Sayısı: 69
Konu Sayısı: 12
Üyelik Tarihi: 20/01/2020
Şehir: İzmir Klima: mbirol abi arizaya hallettim,
1=) gıda çarşısında nazar elektronik,e götürdüm kartı cöpe at dedi !
2=) karsiyakada Kartci mustafa,ya götürdüm kart sağlam komprösör bozuk dedi !
3=) karşıyakada kartci burhan götürdüm, abi götur bi tak bakalim dedi, taktim makinaya yapamamiş ( ariza ışığını silmiş sadece) ..
Alsancakta sükrü abiye gotürdüm 1 saatte yaptı gel al kartini dedi.
Sikinti güç transistörüymüş mbirol abi...