• Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Gösterim Stili

Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE Isıtma Problemi
#1

#2
(02/01/2016, 16:15)Ferko Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Merhabalar,

19 mt2, İstanbul'da yalıtımı iyi olmayan bir odaya takıldı Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE.

Yazın hem bu 19m2'yi hem de salon kapısını açıp soğuttuk. Ancak kışın kullanmaya başladığımızda yeterli performansı alamadık.

14 derece olan oda 10 saatlik yüksek hızlı fanda çalıştıktan sonra bile en fazla 19 oluyor.

Dışarısı eksi derecelerde iken akşam çalıştırdığımızda serin üflüyordu klima. 7 derecelik odayı en fazla 10 derece yapabildi.

Servisi aradık bu klimalar interver klimalar öyle 27-28 dereceye çıkmaz, en fazla 24-25ya kadar çıkar. Hava sıcaklığı çok düşük haliyle performans kaybı olacaktır vs. dediler. Servis gelip bakacak tekrar. Ne olursa olsun servisin dediği kışın soğutma için çok bir şey beklemeyin diyorlar klimadan.

14 derecelik odayı benim beklediğim bi 23-24 yapabilmesi bu klimanın, ben mi yanlış düşünüyorum ?
Çok soğuklarda iyi izole olmayan bir yeri 27-28 °C yapamazsınız belki ısı kaybından dolayı. Ama 24-25° C da yapamayacaksa ne anlamı kaldı ME gibi bir klima almanın. 1-2saatte zor biraz ama 7-8 saat sonra artık kendine gelmiş olması lazım oda ısısının. Klima da bir sıkıntı olabilir. Servis kontrol etsin bakalım. 

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
Teşekkürler cevabınız için. Gaz eksik ise nasıl bir prosedür izlenmesi gerekir ? Komple gazı boşaltma, azotla yıkama vs ?

Gaz kaçağını nasıl kontrol etmeleri gerekli düzgün biçimde ? Son olarak gaz kaçağı yok ise sorun ne olabilir ?

Gaz kaçağı varsa tekrar dolum sonrasında gaz kaçağının olmaması için ne yapmaları gerekli ?

Muhtemelen gelip gaz kaçağı yok diyecekler açacaklar sıcak üfleyecek, böyle bırakın kapatmayın oda gerekli ısıya gelecektir deyip 60 TL servis ücretini de geçen geldiklerindeki gibi alıp gidecekler.



(02/01/2016, 16:34)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  
(02/01/2016, 16:15)Ferko Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Merhabalar,

19 mt2, İstanbul'da yalıtımı iyi olmayan bir odaya takıldı Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE.

Yazın hem bu 19m2'yi hem de salon kapısını açıp soğuttuk. Ancak kışın kullanmaya başladığımızda yeterli performansı alamadık.

14 derece olan oda 10 saatlik yüksek hızlı fanda çalıştıktan sonra bile en fazla 19 oluyor.

Dışarısı eksi derecelerde iken akşam çalıştırdığımızda serin üflüyordu klima. 7 derecelik odayı en fazla 10 derece yapabildi.

Servisi aradık bu klimalar interver klimalar öyle 27-28 dereceye çıkmaz, en fazla 24-25ya kadar çıkar. Hava sıcaklığı çok düşük haliyle performans kaybı olacaktır vs. dediler. Servis gelip bakacak tekrar. Ne olursa olsun servisin dediği kışın soğutma için çok bir şey beklemeyin diyorlar klimadan.

14 derecelik odayı benim beklediğim bi 23-24 yapabilmesi bu klimanın, ben mi yanlış düşünüyorum ?
Çok soğuklarda iyi izole olmayan bir yeri 27-28 °C yapamazsınız belki ısı kaybından dolayı. Ama 24-25° C da yapamayacaksa ne anlamı kaldı ME gibi bir klima almanın. 1-2saatte zor biraz ama 7-8 saat sonra artık kendine gelmiş olması lazım oda ısısının. Klima da bir sıkıntı olabilir. Servis kontrol etsin bakalım. 

#4
Öncelikle siz biri iki kontrol yapın. Klima emiş ve üfleme sıcaklıklarını ölçün. Klimanızın filitrelerini mutlaka temizleyin(yeni temizledim diyen, müşteri ile çok karşılaşıyorum, 3 ay olmuş yeni) . Klimanın dış ünitesinin önünü arkasını kontrol edin, hava sirkülasyonu için engel olan bir şey varmı. Son olarakta dış ünite serpantini ni kontrol edin buzlanma var mı? 
Bunun dışında sizin yapabileceğiniz çok bir şey yok. Klimanın gazını manometre ile basınç kontrolu (28-30 bar idealdir) Amper metre ilede klimanın çalışma akımını ölçebilirler. Bu arada klima ağız çıkışı 50 derecenin altında ise soru işareti ni koymak lazım.? 

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
***** yüde ekleyelim buraya. ME uzmanı odur.. Ayrıca oda İstanbul da kullanıyor, hava şartları size uyar.. @***** 

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#6
Filtre dün temizledim. Dış ünite sirkülasyona engel bir şey yok şimdi gidip kontrol ettim serpantinde buzlanma yok.

20dk'dır çalışıyor klima mesela flapların önüne termometre koydum 28.5 c şu an. Öyle çok sıcak üflemiyor zaten belli. Bir de şu var nedense flaplar dönmüyor şu an. Flapları kumandandan hareket ettiremiyorum şu an, kumandadaki düğmesine bastığımda algılama sesi çıkartıyor ama flapları oynatmıyor.


(02/01/2016, 17:11)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Öncelikle siz biri iki kontrol yapın. Klima emiş ve üfleme sıcaklıklarını ölçün. Klimanızın filitrelerini mutlaka temizleyin(yeni temizledim diyen, müşteri ile çok karşılaşıyorum, 3 ay olmuş yeni) . Klimanın dış ünitesinin önünü arkasını kontrol edin, hava sirkülasyonu için engel olan bir şey varmı. Son olarakta dış ünite serpantini ni kontrol edin buzlanma var mı? 
Bunun dışında sizin yapabileceğiniz çok bir şey yok. Klimanın gazını manometre ile basınç kontrolu (28-30 bar idealdir) Amper metre ilede klimanın çalışma akımını ölçebilirler. Bu arada klima ağız çıkışı 50 derecenin altında ise soru işareti ni koymak lazım.? 

#7
Arkadaşım 28 derece olmaz. Zaten flaplarda oynamıyorsa serpantin istenilen ısının altında demektir. Bu durumda gaz problemi olasılığı çok yüksek..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#8
(02/01/2016, 18:55)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Arkadaşım 28 derece olmaz. Zaten flaplarda oynamıyorsa serpantin istenilen ısının altında demektir. Bu durumda gaz problemi olasılığı çok yüksek..

Şimdi servis burada. Elindeki makine ile ölçtü 46 derece gösteriyor ben de baktım.

Duvarlar 1 derece. İzalasyon yok, gaz kaçağı yok dediler, makinede de problem yok dediler.

Haliyle ısıtmıyor odayı dedi servis görevlisi.

Yok yani klima ile ısınamayacağız anlaşıldı. İzolasyon yapın dediler.

İzalasyon olmadığı için duvarlara değen hava soğuyor vs dedi. Oda zaten 5-6 derece.

#9
(02/01/2016, 19:00)Ferko Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  
(02/01/2016, 18:55)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Arkadaşım 28 derece olmaz. Zaten flaplarda oynamıyorsa serpantin istenilen ısının altında demektir. Bu durumda gaz problemi olasılığı çok yüksek..

Şimdi servis burada. Elindeki makine ile ölçtü 46 derece gösteriyor ben de baktım.

Duvarlar 1 derece. İzalasyon yok, gaz kaçağı yok dediler, makinede de problem yok dediler.

Haliyle ısıtmıyor odayı dedi servis görevlisi.

Yok yani klima ile ısınamayacağız anlaşıldı. İzolasyon yapın dediler.

İzalasyon olmadığı için duvarlara değen hava soğuyor vs dedi. Oda zaten 5-6 derece.

46 derece buz gibi ev için normal. Sizin klimayı hiç kapatmadan kullanmanız lazım. Birde ne bu böyle ya duvar 1 derece. Sıvada mı yok binada..

Pellet sobası verelim size.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#10
Kardeşim adanadyim şuan dışarı 1derece ME sf25 20 metrekare odada kullanılıyor 24saat açıkve 24derecede setli ve orta fanda oda sıcaklığı ise 23-24derecede sayıyor dün ise dışarı -8 dereceydi yine oda sıcaklığı aynıydı,ve de hiç defrost yapmadi.Şuan ağız çıkış sicakligi 39 derece olarak olctum.Bana göre senin makinada sıkıntı var gibi geliyor.Ve de bu arada vattmetreye gore saatte 330 vattlarda geziniyor





Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi