Arkadaşlar Merhaba,


Daha evvel bir Panasonic faciasında forumda bir iki sorum olmuştu,nihayet o klimayı 5 ayın sonunda(sahtekar servisin sahte parça değişimi servis formlarını, aylar sonra öğrendikten sonra) geçtiğimiz mayıs ayında zar zorda olsa iade ettikten sonra haziran 2015 de, Adanada bu işin duayeni diyebileceğimiz bir bayii me hj50 aldım. Fakat şuanda eşim yanımda polar sarılmış bir vaziyette oturuyor,benimde ayaklar Buzz vücudum gerçekten üşüme halinde. Sonuç sanırım yine hüsran.

Evimin salonu yaklaşık 34m2.. güney batı cepheye sahip 'son kat',ayrıca yaklaşık 3 metre karelik 2 pencere ve birde yarım bacak kapı mevcut,yerler seramik,sanırım alt katın salonunda da kullanılmıyor.

Malesef salonum buzdolabı gibi ve ben bunu keşif için gelen arkadaşlara bir bir anlatmama ve panasonic'in ue18 serisi arızalı klimasından dilimin yandığını bastıra bastıra söylememe rağmen,ayrıca klimayı %80 oranla ısıtma için aldığımı söylememe rağmen yine yanıltıldığımı düşünüyorum.

Klima hava 10 derecenin altına düştüğünde salonumu kesinlikle ısıtmıyor şu günlerde -1,0-1civarında seyrediyor hava. Klima yaklaşık 1 saatte defrosta giriyor. (Bunun için satan muhendisi aradım 21 derecede çalıştır yavaş yavaş yükselt abi dedi,denedim değişen yok!yine defrost)

Hı bu arada yeni evliyim ve borçlarımdan dolayı gücüm sf ye yetmedi malesef.

Bu özellikte bir ortamı ısıtmaya bu klimanın gücü yetermi? Yetmez ise ben bu bayi ile ne görüşebilirim.
Bana yardımcı olmanızı rica ederim.

#2
Hocam hoşgeldiniz..

Klimanizi yüksek fanda flaplar aşağı konumda ve 24 derecede çalıştırın, bakın sonuç değişecek mi..

Isıtmada klima uzun süreli çalışma sözkonusu..

Yâni siz havayi kısa sürede isitabilirsiniz.

Cisimlerin yüzeylerini ısıtmak daha zordur.

Evdeki mobilyaları,duvarları ısıtmak zaman alabilir.
Klimanızı bu şekilde kullanıp,bize sonucu hakkında geri dönüş yapın değerlendirelim.

Biz hiç kapatmıyoruz klimayi 21 derece bile yetiyor....
Duvarlar,mobilyalar ısınmış durumda...

#3
Diğer konu gibi kişiler üzerinden değil, cihaz, klima, kullanım, servis, montaj gibi teknik bilgi vs ile devam edilsin konuya. 
Arkadaşım geçmiş olsun diyelim. Bize bu konu ile ilgili servis satıcı ile görüşüp görüşmediğim hakkında bilgi de yazarsanız, daha konuya hakim oluruz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#4
(28/01/2016, 00:10)schubo85 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Arkadaşlar Merhaba,


Daha evvel bir Panasonic faciasında forumda bir iki sorum olmuştu,nihayet o klimayı  5 ayın sonunda(sahtekar servisin sahte parça değişimi servis formlarını, aylar sonra öğrendikten sonra) geçtiğimiz mayıs ayında zar zorda olsa iade ettikten sonra haziran 2015 de, Adanada bu işin duayeni diyebileceğimiz bir bayii me hj50 aldım. Fakat şuanda eşim yanımda polar sarılmış bir  vaziyette oturuyor,benimde ayaklar Buzz vücudum gerçekten üşüme halinde. Sonuç sanırım yine hüsran.

Evimin salonu yaklaşık  34m2.. güney batı cepheye sahip 'son kat',ayrıca yaklaşık 3 metre karelik 2 pencere ve birde yarım bacak kapı mevcut,yerler seramik,sanırım alt katın salonunda da kullanılmıyor.

Malesef salonum buzdolabı gibi ve ben bunu keşif için gelen arkadaşlara bir bir anlatmama ve panasonic'in ue18 serisi arızalı klimasından dilimin yandığını bastıra bastıra söylememe rağmen,ayrıca klimayı %80 oranla ısıtma için aldığımı söylememe rağmen yine yanıltıldığımı düşünüyorum.

Klima hava 10 derecenin altına düştüğünde salonumu kesinlikle ısıtmıyor şu günlerde  -1,0-1civarında seyrediyor hava. Klima yaklaşık 1 saatte defrosta giriyor. (Bunun için satan muhendisi aradım 21 derecede çalıştır yavaş yavaş yükselt  abi dedi,denedim değişen yok!yine defrost)

Hı bu arada yeni evliyim ve borçlarımdan dolayı gücüm sf ye yetmedi malesef.

Bu özellikte bir ortamı ısıtmaya bu klimanın gücü yetermi? Yetmez ise ben bu bayi ile ne görüşebilirim.
Bana yardımcı olmanızı rica ederim.

34 m2 ye değil hj50 SF50 bile yetmez. Keşif yaptırıp taktırdıysanız servisten hesabını sorun. Servis bu klima buraya yeter demişse ve yetmiyorsa değiştirmek zorunda.

#5
Bps arkadaş çok kötü şartlar olmadıkça 35 m² kadar 18 lik makine kullanılabilir bir çok güvenilir markada. Hatta yeri gelirse 40 m² ye bile yeter. 

Ama öyle yere gidiyoruz ki buz kesiyor, klima olmaz buraya deyip çıktığımız yer de var. Bu da bu işin tecrübe tarafı.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#6
(28/01/2016, 02:08)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Bps arkadaş çok kötü şartlar olmadıkça 35 m² kadar 18 lik makine kullanılabilir bir çok güvenilir markada. Hatta yeri gelirse 40 m² ye bile yeter. 

Ama öyle yere gidiyoruz ki buz kesiyor, klima olmaz buraya deyip çıktığımız yer de var. Bu da bu işin tecrübe tarafı.

Yetmez. Yetmesi için yalıtımın çok iyi, iklimin ılıman olası lazım. sıcaklık - derecelere düşüyorsa nerde yetecek.

#7
Benim yıllardır kullandığım formül m³x180 dir hocam ortalama.  Şaşmaz bu. Çok sıkıntılı durum yoksa. 35 m² de ortalama yükseklik 2,7 olsa 95 m³ çıkar.  Buna karşılık 17 100 btü. Yani 18 lik makine takla attırır. 

Ama bakın şimdi ben size tabiri caiz se zurnanın zırt dediği yeri söyleyeyim. Ama yine saldıracak herkes. Yada sadece resimleyelim. . Bakım burada ne yazıyor HJ 50 kaç kw kapasite de klima imiş. Yorumu siz yapın. (not: 1 kw =3410 btü) 

   

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#8
(28/01/2016, 02:42)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Benim yıllardır kullandığım formül m³x180 dir hocam ortalama.  Şaşmaz bu. Çok sıkıntılı durum yoksa. 35 m² de ortalama yükseklik 2,7 olsa 95 m³ çıkar.  Buna karşılık 17 100 btü. Yani 18 lik makine takla attırır. 

Ama bakın şimdi ben size tabiri caiz se zurnanın zırt dediği yeri söyleyeyim. Ama yine saldıracak herkes. Yada sadece resimleyelim. . Bakım burada ne yazıyor HJ 50 kaç kw kapasite de klima imiş. Yorumu siz yapın. (not: 1 kw =3410 btü) 

18000 lik değilmi kardeşim.

#9
(28/01/2016, 02:49)***** Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(28/01/2016, 02:42)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Benim yıllardır kullandığım formül m³x180 dir hocam ortalama.  Şaşmaz bu. Çok sıkıntılı durum yoksa. 35 m² de ortalama yükseklik 2,7 olsa 95 m³ çıkar.  Buna karşılık 17 100 btü. Yani 18 lik makine takla attırır. 

Ama bakın şimdi ben size tabiri caiz se zurnanın zırt dediği yeri söyleyeyim. Ama yine saldıracak herkes. Yada sadece resimleyelim. . Bakım burada ne yazıyor HJ 50 kaç kw kapasite de klima imiş. Yorumu siz yapın. (not: 1 kw =3410 btü) 

18000 lik değilmi kardeşim.
Teknik kataloğu ME resmi sitesinden, resimde net olarak yazıyor kapasite.. Yorum sizin.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#10
(28/01/2016, 02:42)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Benim yıllardır kullandığım formül m³x180 dir hocam ortalama.  Şaşmaz bu. Çok sıkıntılı durum yoksa. 35 m² de ortalama yükseklik 2,7 olsa 95 m³ çıkar.  Buna karşılık 17 100 btü. Yani 18 lik makine takla attırır. 

Ama bakın şimdi ben size tabiri caiz se zurnanın zırt dediği yeri söyleyeyim. Ama yine saldıracak herkes. Yada sadece resimleyelim. . Bakım burada ne yazıyor HJ 50 kaç kw kapasite de klima imiş. Yorumu siz yapın. (not: 1 kw =3410 btü) 

Ustam hep söylüyoruz klimalarda nominal kapasiteyi baz alarak düşünmek lazım. Maximum kapasiteye göre hesaplama yapılmaz. Kendisi yazmış alt katta sıcaklık yok onuda gözönüne almak lazım.

Ayrıca HJ 50 nin tasarım yükünün 3.80 kW olduğunu unutmayalım. 5.4 kW yi ancak +7 derecede sağlayabiliiyor.

Şimdi bu bilgiler ışığında - derecelerde halen Hj 50 yeter diyebilirmiyiz. Bence yeter diyemeyiz ama halen yeter dersenizde görüşünüze katılmamakla beraber, tecrübenize istinaden saygı duyarım.