Midea üretim yeni inverter lerde(Elmas kasa videoda gördüğünüz) E1 hatası, iç dış ünite iletişim hatası dır.
Basit yolla ilk etapta kablo bağlantılarını kontrol etmek gerekir. Çok düşük bir ihtimal, ama önce bakılması gereken bu.
Kablolar sağlam sa, o zaman ikşnci olarak dış ünite ye iç üniteden enerji geliyor mu ona bakmak lazım. Midea larda ana enerji dış üniteye bağlanır klemenste. Ama dış ünite kartına direk enerji gitmez. İç üniteden dolaşır gelir.1 standby da 1 waat için. Bunu tespit için ise ölçü aletini olması lazım. İç üniteyi açtınız, 2-3 dakika sonra bir röle sesi duyulur tık diye. O zaman dış ünite klemenste 2(N) ve W klemensleri arasında 220 voltu okumanız lazım.
220 okumuyorsanız iç ünite kart arızalı. Üzerinde röle var bir adet, dış üniteye enerji gönderir, o arızalı dur.
229 okunuyur sa o zaman dış ünite kart arızalı, sizin yapacağınız bir şey kalmıyor.
Pratik bir bilgi daha verelim. Diyelim ki iç üniteden 2(N) ve W arasında 220 yok. 1 (L) den W ye bir köprü atın, iç üniteden gelen W ye bağlı kabloyu sökün, tekrar çalıştırın klimayı. Çalışırsa kedin iç ünite deki röle arızalı. Klima bu şekilde ce yola devam eder. Tek sorun (bence sorun da değil) standby da 1 watt yerine 10 watt çeker. Yılda 10 tl fark yapmaz