Yorum Sayısı: 186
Konu Sayısı: 40
Üyelik Tarihi: 25/05/2016
Şehir: Bursa Kombi: 2.3 dk klima test eder çalışması normal sonrasında arızaya geçer.Aadlında 3 4 defa deneme yapmadan arıza kodunu bildirmiypr bazı cihazlar denemeler başarısız olunca arıza kodunu belirtiyor.Sizin fan motorunda veya fan motorunu devereye alan pcb kısmında sıkıntı var.
Yorum Sayısı: 186
Konu Sayısı: 40
Üyelik Tarihi: 25/05/2016
Şehir: Bursa Kombi: Araştırmayı sevdiğim için elimde bir çok markanın kodları mevcut konu başlığı altında açarım isterseniz.Benimde sormak istediklerim var bazı markalarda
Yorum Sayısı: 186
Konu Sayısı: 40
Üyelik Tarihi: 25/05/2016
Şehir: Bursa Kombi: Saniye değil hocam 1 kez 2 kez gibi gibi
Yorum Sayısı: 9
Konu Sayısı: 1
Üyelik Tarihi: 07/01/2017
Şehir: Adana Klima: Kombi: merhaba yeni konu açamadığım için buraya sorunumu yazacam. lg klima var sirius deluxe ch 05 yazıyor kitapçıkta iç ünite-dış ünite haberleşemiyor diyor. internette de aynı şeyler yazıyor. soğutma yapıyor ama ısıtma yaparken ch 05 yazıyor
Yorum Sayısı: 12,785
Konu Sayısı: 353
Üyelik Tarihi: 29/12/2014
Şehir: İzmir Klima: Kombi: Arada siğorta olması elektrik gidip gelmelerşnde oluşan pik akım dan korumaz zaten. Sigorta klimayı korumaz. Sigorta elektrik tesisatını, aşırı aklımdan yangın vs çıkmasını engeller.
Üst üste elektrik gidip gelmesi anlık yüksek voltaj gelmesine sebep olabilir. Buna pik akım denir. Bu pik alımlarda elektronik devreler besleme bölümünden zarar görebilir. Dış ünitede yer alan kartta hasar vermiş olabilir. Hayırlısı diyelim.