Kumtel Daylux klimadan 2 adet satın aldım, biri mutfağımda diğeri, yatak odasında. 2 klimanın üfleme sıcaklıklarını karşılaştırdığımda arada çok fark var, mutfak daha büyük 26 m2 dışarı sıcaklık 30 derece civarı, düşük fanda 10 derece olarak ölçtüm, yatak odası 20 m2 üfleme 16 derecenin altını göremedim. Akım ölçerle ölçtüğümde klima 600 watt'ın üzerine çıkmıyor, sıcaklığı 17 dereceye alsam da yine aynı, normalde bu klimalar 1.300 watt'ı görüyordu. Sorunun klimanın vakumlamasının yapılmamasından kaynaklanabilir mi, birinin vakumlaması tam olarak yapıldı, diğerine ise vakumlamaya gerek yok dediler çok ısrar edince tamam yapalım dediler, bir ara dışarı çıkmıştım, boşluğumdan faydalanıp cihazı çalıştırmışlar, meğer vakum cihazları yokmuş, sonradan cihazı alıp geldiler ve vakum yaptılar, ancak bu saatten sonra yapılan vakum pek fayda sağlamaz sanırım, klima gazını alıp aynı oranda gaz da vermediler. Vakum performansı bu derece etkiler mi?
Ara
Cevapla
#2
Selamlar, hoş geldiniz. 
Öncelikle vakum çok önemli konu. Ama gaz kaçak vs olmadığı sürece bu kadar fark olabileceğini düşünmüyorum şahsen. 
Yanlız şu da var, siz makineyi yavaş fanda test etmişsiniz. İnverter makine yavaş fanda gazlamayabilir. Çünkü iç ünite evaparatör üzerindeki ısıyı tam almayabilir o hızda.  Tavsiyem yüksek fanda test yapmanız 2 makineyi de. Birde dış hava sıcakken test edin. Akşam serinliği olursa makine gazlamayabilir veya amper düşük çekebilir. Doğru değer için, soğutmada dış ortam 35 lerde, iç ortam 30 larda olmalı ki klima yüke binip üzerinde yazan akımı çeksin. Bu makine 4 amper lerde çalışır. Ama inverter bu değişkendir akım. İlk 10-15 dakikada gazlar.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#3
Hoşbulduk, ustam. Aşağıdaki şekilde tekrar ölçüm yaptım.
Dış sıcaklık : 36
İç sıcaklık : 30

En yüksek fan hızında 17 dereceye sabitli klima açıldı 7 dk 700-750 Watt çekti, 7.dakikada kompresör durdu, ağız sıcaklığı 24 derece, 3 dk beklemede ağız sıcaklığı 27 derece oldu, kompresör tekrar çalışmaya başladı ve 700-750 Watt elektrik harcıyor, 5 dk sonra anlık tüketim 190 Watt'a düştü, 2 dk sonra 400 Watt'a çıktı, klimanın zarar görmemesi için 3 dk sonra kapattım. 20 dakikada ağız sıcaklığı 26 derece, oda sadece 1 derece soğudu. 


Klima hiç soğutmaz oldu, servisi aradım. Henüz elektrik tesisatı çektirmemiştim, prizden çalıştırıyordum cihazı ve aynı zamanda güç ölçerle ölçüm yapıyordum, prizde aynı renk 3 kablo var, topraklama olmama ihtimali var, servis cihazı kullanıcı hatası deyip  garanti dışı bırakabilir mi? Servis geldiğinde ne gibi takipte bulunmalıyım? Bana cihazda gaz eksiği var gibi geldi, eğer öyleyse gazı boşalttırıp 1 saat vakumdan sonra yeniden fabrika değerlerinde gaz dolumu yapılması gerekecek sanırım.
Ara
Cevapla
#4
Bu işte bir sıkıntı var. Cihaz neden çalışıp, duruyor. Elektrik prizde 3 renkte aynı ise toprak hattı ile notr karışmış olabilirim. Faz, toprak lada klima çalışır ve voltaj düşer, makine kendini kapatabilir. Siz önce elektrik hattının sağlamlığını kontrol edin. Yada başka bir prizden uzatma ile elektrik alıp deneyin tekrar. Elektrikten kaynaklı ise, yani notr toprak karışımı ise garanti kapsam dışı işlemde yapılabilir.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#5
(13/08/2016, 16:09)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Bu işte bir sıkıntı var. Cihaz neden çalışıp, duruyor. Elektrik prizde 3 renkte aynı ise toprak hattı ile notr karışmış olabilirim. Faz, toprak lada klima çalışır ve voltaj düşer, makine kendini kapatabilir. Siz önce elektrik hattının sağlamlığını kontrol edin. Yada başka bir prizden uzatma ile elektrik alıp deneyin tekrar. Elektrikten kaynaklı ise, yani notr toprak karışımı ise garanti kapsam dışı işlemde yapılabilir.

Servis geldi, biraz önce cihazı söküp götürdü, cihazı teste almaları gerekiyormuş, cihazda gaz kaçağı olmadığını söyledi servis.  Midea üretimi bu cihazlar ilk arızasını vermiş oldu, fabrikadan da hatalı olabilir, cihazı tekrar getirdiklerinde vakum yapıp öyle mi çalıştıracaklar?
Ara
Cevapla
#6
(13/08/2016, 21:04)melih46 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  
(13/08/2016, 16:09)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Bu işte bir sıkıntı var. Cihaz neden çalışıp, duruyor. Elektrik prizde 3 renkte aynı ise toprak hattı ile notr karışmış olabilirim. Faz, toprak lada klima çalışır ve voltaj düşer, makine kendini kapatabilir. Siz önce elektrik hattının sağlamlığını kontrol edin. Yada başka bir prizden uzatma ile elektrik alıp deneyin tekrar. Elektrikten kaynaklı ise, yani notr toprak karışımı ise garanti kapsam dışı işlemde yapılabilir.

Servis geldi, biraz önce cihazı söküp Smileürdü, cihazı teste almaları gerekiyormuş, cihazda gaz kaçağı olmadığını söyledi servis.  Midea üretimi bu cihazlar ilk arızasını vermiş oldu, fabrikadan da hatalı olabilir, cihazı tekrar getirdiklerinde vakum yapıp öyle mi çalıştıracaklar?
Aynen öyle her sökme takma da vakum şart. Olmazsa olmaz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#7
Klima serviste bir gün kaldı, bir tane soket yerinden çıkmış onu taktık dediler, büyük vakum motoruyla 5 dk vakumlama yapıp tekrar montajı gerçekleştirdiler, şimdilik bir sıkıntı yok, ağız sıcaklığı düşük fanda 6 dereceye kadar düştü.
Ara
Cevapla
#8
(17/08/2016, 18:03)melih46 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Klima serviste bir gün kaldı, bir tane soket yerinden çıkmış onu taktık dediler, büyük vakum motoruyla 5 dk vakumlama yapıp tekrar montajı gerçekleştirdiler, şimdilik bir sıkıntı yok, ağız sıcaklığı düşük fanda 6 dereceye kadar düştü.
Nedir anlamadık, ama halloldu ise sıkıntı yok. İnşallah böyle devam eder. Hayırlısı olsun.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
 



Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı konusu
Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı Konusunun Etiketleri Etiketler Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı klima, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı fiyatı, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı al, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı tavsiyesi, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı arızası, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı nasıl çözülür, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı 2015, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı kalitelimi , Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı nedir, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı izle, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı , Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı resimli anlatım, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı ne işe yarar, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı sistemleri , Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı problemi, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı ne demek, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı nerden alınır, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı videosu, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı paylaşımları, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı en iyi fiyat, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı en ucuz, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı hakkında, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı nedir, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı bul, Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı konusu
Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı Konusunun Linki Direk Link
Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı Konusunun HTML Kodu HTML Link
Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı Konusu BBCode Linki BBCode Link
Kumtel Daylux Ağız sıcaklığı Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Yasal Uyarı
Sitemizde Bulunan Tüm paylaşımlar TC yasalarına uygundur. Bu kurallara uymayanlar banlanır ve bu tür paylaşımlardan Klima Forumu sorumlu değildir. Bu yüzden KlimaForumu.com sitesi hiç bir yasal hükümlülüğe tabi tutulamaz. Uyar - Kaldır Prensibini Benimsemekteyiz. İstenildiği Takdirde Hak Sahipleri Linklerin Kaldırılması Talebinde Bulunabilir, iletişim adresimizden bize mail atabilirsiniz. Reklam vermek için yine iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. "Saygılarımızla KlimaForumu.Com"