• Toplam: 5 Oy - Ortalama: 3.6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Gösterim Stili

Kozlusan Slimpel Easy 25
sevgili ustadlar bende birkac gundur nete gıremıyordum o yuzden cevap veremedim kusura bakmayın lutfen.
size cıhazımla ilgili videoyu gonderıyorum.cihazımın pıd ayarları sizlerin soyledıgı gıbı..yakıt enerjisini 4.50 yaptım.baca sıcaklıgı 240derece.su basıncı 2 bar.
buyrun video:

https://youtu.be/iTsJy2-1CUY
umarım link gorunuyordur.
videoda  goruldugu gıbı cıhaz 45 dereceye gelmeden kendını kısıyor baca derecesını 240 yapsam bıle..yakıt enerjısını 4.50 yaptım.cihazı 60 derece ayarlamadım cunku havalar o kadar soguk degıl.ayrıca su performansta calısması bıle bence yakıt acısından ekonomık degıl.gunde 2 torba pelet yakmıs..cok soguklarda dusunuemıyorum...bu arada evın sıcaklıgı 22*23 derece.
ev triplex 135 metrekare 9 metre petek var..mantolama yok lakın üfüren pencere  kapı vs yok..durum budur bende.
bu arada fantazi olsun dıye eskı kazanımdan kalan dıgıtal oda termostadını bagladım..cıhaz stop haldeyken aktıflestırmedıgı gıbı calısan cıhazda termostat degerıne ulasınca alevı sonduruyor ve ardından termostadı degerının altına hemen dusurdugumde cıhaz tekrar calısmıyor oyle sessiz sedasız beklıyor.burda da bır garıplık yokmu..
tesekkurler saygılar..

(15/01/2018, 01:22)melihakcay Nickli Kullanıcıdan Alıntı: sevgili ustadlar bende birkac gundur nete gıremıyordum o yuzden cevap veremedim kusura bakmayın lutfen.
size cıhazımla ilgili videoyu gonderıyorum.cihazımın pıd ayarları sizlerin soyledıgı gıbı..yakıt enerjisini 4.50 yaptım.baca sıcaklıgı 240derece.su basıncı 2 bar.
buyrun video:

https://youtu.be/iTsJy2-1CUY
umarım link gorunuyordur.
videoda  goruldugu gıbı cıhaz 45 dereceye gelmeden kendını kısıyor baca derecesını 240 yapsam bıle..yakıt enerjısını 4.50 yaptım.cihazı 60 derece ayarlamadım cunku havalar o kadar soguk degıl.ayrıca su performansta calısması bıle bence yakıt acısından ekonomık degıl.gunde 2 torba pelet yakmıs..cok soguklarda dusunuemıyorum...bu arada evın sıcaklıgı 22*23 derece.
ev triplex 135 metrekare 9 metre petek var..mantolama yok lakın üfüren pencere  kapı vs yok..durum budur bende.
bu arada fantazi olsun dıye eskı kazanımdan kalan dıgıtal oda termostadını bagladım..cıhaz stop haldeyken aktıflestırmedıgı gıbı calısan cıhazda termostat degerıne ulasınca alevı sonduruyor ve ardından termostadı degerının altına hemen dusurdugumde cıhaz tekrar calısmıyor oyle sessiz sedasız beklıyor.burda da bır garıplık yokmu..
tesekkurler saygılar..

Arkadaşım selam. Öncelikle daha öncesinde sık durup çalışan bir sobanız şimdi daha dengeli ısıtmıyor mu sizce . 45 dereceye set etmişsiniz ,soba 44 de ısıyı sabitlemiş nerede ise. Bizimde istediğimiz genel olarak bu zaten. Yani istenilen set ısısında stabil çalışma. Yanlış anlaşılmasın ,ama üst seviye inverter klima bile bu derce stabil çalışmıyor.kaldı ki klima sisteminde her şey daha kontrol altında. En azından enerji kaynağı stabil orası kesin. 

   

Şimdi tüketim konusuna gelecek olursak. Tripleks bir bina ,etrafı açık ,izolasyon yok. Camlar üfürmese ne olur. 1 m3 duvar 6 ton ortalama. Siz öncelikle duvarları ısıtmazsanız ,evi ısıtamazsınız.Ev 22-23 oldu ise ısı çok güzel. Malesef buradan sonrası kayıplar artık. Görülen o ki sizin makine 10 kw larda gezecek.Bu da saatlik 2 -2,5 kg pelet demektir. 24 saatte 40 kg gider görünüyor . Normal mi derseniz , bence normal görünüyor. Kayıplar yüksek bence .  Konuya şöyle bir taraftan bakın. evinize 1 tane 24 ,bir tane 12 lik klima taktınız ve bütün evi ısıtıyorsunuz. 10 kw ısı demek 36 000 Btü demektir. .

 Oda termostatı olayına gelirsek.  Oda termostatı kesince soba söner. Alev söndürme yaklaşık 10 dakikayı geçer. Bu arada termostat tekrar açsa dahi soba alev söndürme işlemini bitirmeden ,tekrar ateşlemez. Tabi birde 45 derecede set ettiniz ,39 a düşmeden su ısısı yine ateşleme olmaz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

sayın mbirol tavsiye ve yardımlarınız için teşekkür ederim. son bir sorum olacak. belirtiğim balkon için önerdiğiniz lidya compact 25 kW alt kat için ses sorunu yaratır mı? ses sorun olacaksa herhangi bir yalıtım yapmalı mıyım? teşekkürler iyi günler.

(15/01/2018, 13:36)mehmetserdar Nickli Kullanıcıdan Alıntı: sayın mbirol tavsiye ve yardımlarınız için teşekkür ederim. son bir sorum olacak. belirtiğim balkon için önerdiğiniz lidya compact 25 kW alt kat için ses sorunu yaratır mı? ses sorun olacaksa herhangi bir yalıtım yapmalı mıyım? teşekkürler iyi günler.
BEN BALKONUMDA SLİMPEL EASY 25 KULLANIYORUM.SES KONUSUNDA ATEŞLEME ESNASINDA KOMŞULAINIZA YAKLAŞIK 1DK CİVARI ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇALIŞTIRMIŞ GİBİ SES GİDER.BENİM KOMŞULARIM ALIŞTI PROBLEM ETMİYORLAR.BAZI KOMŞULARDA BACADAN CİHAZIN ATTIĞI AZDA OLSA KURUMLARIN BALKONUNA DÜŞMESİNDEN ŞİKAYET EDEBİLİYOR.BEN YİNE PROBLEM YAŞAMADIM AMA ARKADAŞIM SIKINTI YAŞAMIŞTI BACA KONUSUNDA.

(15/01/2018, 13:58)faruk07 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(15/01/2018, 13:36)mehmetserdar Nickli Kullanıcıdan Alıntı: sayın mbirol tavsiye ve yardımlarınız için teşekkür ederim. son bir sorum olacak. belirtiğim balkon için önerdiğiniz lidya compact 25 kW alt kat için ses sorunu yaratır mı? ses sorun olacaksa herhangi bir yalıtım yapmalı mıyım? teşekkürler iyi günler.
BEN BALKONUMDA SLİMPEL EASY 25 KULLANIYORUM.SES KONUSUNDA ATEŞLEME ESNASINDA KOMŞULAINIZA YAKLAŞIK 1DK CİVARI ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇALIŞTIRMIŞ GİBİ SES GİDER.BENİM KOMŞULARIM ALIŞTI PROBLEM ETMİYORLAR.BAZI KOMŞULARDA BACADAN CİHAZIN ATTIĞI AZDA OLSA KURUMLARIN BALKONUNA DÜŞMESİNDEN ŞİKAYET EDEBİLİYOR.BEN YİNE PROBLEM YAŞAMADIM AMA ARKADAŞIM SIKINTI YAŞAMIŞTI BACA KONUSUNDA.

Lidya Compact ta ateşleme sessiz. Ev içi sobalar gibi .Onun için cam balkon vs kapalı alan istiyoruz zaten. Slimpel Easy ,Slimpel ve Propel de 1500 watt lık ateşleme tabancası var. Yüksek sesli fön gibi çalışır. Ama - 5 derecede  de olsa ateşlemede sorun olmaz. Lidya ve Lidya Compact ta 300 watt resistans var sadece. Lidya ve Lidya Compact ta ses ile ilgili sıkıntı olmaz ,extra yalıtım vs ihtiyaç yok.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

Melih Bey tüketim konusunda size kendimden güncel örnek vereyim. Evim boş dükkan üstü, yalıtımsız doğu ve güney cephe. Isıtılan alan 85m2. Dün gece hava 2-3° lerde ev 22° su sıcaklığı 45° kazan gücü 5-7kw arası. Evinizin büyüklüğü, yalıtım durumu ve konumunu göz önüne alırsak tüketiminiz gayet normal.
Ateşleme sesi konusunda ise, hiç sıkıntı olmaz. Çok yüksek bir ses değil. Kaldı ki 1-1.5dk kadar sürüyor.

(15/01/2018, 13:58)faruk07 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(15/01/2018, 13:36)mehmetserdar Nickli Kullanıcıdan Alıntı: sayın mbirol tavsiye ve yardımlarınız için teşekkür ederim. son bir sorum olacak. belirtiğim balkon için önerdiğiniz lidya compact 25 kW alt kat için ses sorunu yaratır mı? ses sorun olacaksa herhangi bir yalıtım yapmalı mıyım? teşekkürler iyi günler.
BEN BALKONUMDA SLİMPEL EASY 25 KULLANIYORUM.SES KONUSUNDA ATEŞLEME ESNASINDA KOMŞULAINIZA YAKLAŞIK 1DK CİVARI ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇALIŞTIRMIŞ GİBİ SES GİDER.BENİM KOMŞULARIM ALIŞTI PROBLEM ETMİYORLAR.BAZI KOMŞULARDA BACADAN CİHAZIN ATTIĞI AZDA OLSA KURUMLARIN BALKONUNA DÜŞMESİNDEN ŞİKAYET EDEBİLİYOR.BEN YİNE PROBLEM YAŞAMADIM AMA ARKADAŞIM SIKINTI YAŞAMIŞTI BACA KONUSUNDA.

sayın faruk07 yardımlarınız için teşekkür ederim.

(16/01/2018, 01:21)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(15/01/2018, 13:58)faruk07 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: BEN BALKONUMDA SLİMPEL EASY 25 KULLANIYORUM.SES KONUSUNDA ATEŞLEME ESNASINDA KOMŞULAINIZA YAKLAŞIK 1DK CİVARI ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇALIŞTIRMIŞ GİBİ SES GİDER.BENİM KOMŞULARIM ALIŞTI PROBLEM ETMİYORLAR.BAZI KOMŞULARDA BACADAN CİHAZIN ATTIĞI AZDA OLSA KURUMLARIN BALKONUNA DÜŞMESİNDEN ŞİKAYET EDEBİLİYOR.BEN YİNE PROBLEM YAŞAMADIM AMA ARKADAŞIM SIKINTI YAŞAMIŞTI BACA KONUSUNDA.

Lidya Compact ta ateşleme sessiz. Ev içi sobalar gibi .Onun için cam balkon vs kapalı alan istiyoruz zaten. Slimpel Easy ,Slimpel ve Propel de 1500 watt lık ateşleme tabancası var. Yüksek sesli fön gibi çalışır. Ama - 5 derecede  de olsa ateşlemede sorun olmaz. Lidya ve Lidya Compact ta 300 watt resistans var sadece. Lidya ve Lidya Compact ta ses ile ilgili sıkıntı olmaz ,extra yalıtım vs ihtiyaç yok.
sayın mbirol yardımlarınız için teşekkür ederim.

üstadlar cihaza boyler bağlanıyormu? evetse bağlantı şemasını paylaşımısınız.baglayanlar memnunmu?yakıta etkisi nedir?
teşekkürler
saygılar

Bütün suyu ısıtan sistemlere( kömürlü pelletli kazan, ısı pompası, kombi vs.) boyler takılır. Mantik basit. Sıcak su çıkışından ikinci bir hat çekilip boylere giriş verilir. Dönüşte aynı şekilde geliş hattına verilir. Su girişine herhangi bir kontrol vanası koymasanizda olur. Ancak en doğrusu boyler sıcaklığına göre su girişini ayarlayan bir kontol sistemi gerekmektedir. Kullanmassanız tüketiminiz daha yüksek olur.





Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: