#72
P-1 aşırı akım

#73
(31/12/2017, 20:56)Tween31 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: P-1 aşırı akım

Klima Forumu

Makine ayarlarında Termik Akımı A kaç acaba , Slimpel tam olarak kaç bilmiyorum. 1,5 ise 2 yapın. Yada 2 ise 2,5 yapın. Tekrar deneyin.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#74
Kullanma klavuzunda 0.50 yazıyordu ona ayarlamıştım hatanin kaynağı o çıktı 1 e yükselttim düzeldi Teşekkürler mbirol

#75
(02/01/2018, 01:24)Tween31 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Kullanma klavuzunda 0.50 yazıyordu ona ayarlamıştım hatanin kaynağı o çıktı 1 e yükselttim düzeldi Teşekkürler mbirol

Okeyto Okeyto Okeyto Okeyto Okeyto M26 M26 M26

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#76
(29/12/2017, 01:32)Tween31 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Mbirol Merhaba hatay antakyada yaşıyoruz evim 130 metre burut kozlusan slimpel 25 kV otomatik pellet kazani mevcut evde 7 tane petek var metrelerini olcmedim 45 derecede 14 saatte 25 kg pellet yakiyordu buda butcemi aştığı için 40 derecede yakmaya başladım ve kullanmagim odaların peteklerini kapattım bu şekilde 24 saatte 25 kg yakmaya başladı ancak cihaz sık sık temizleme moduna geçiyor bu hem arıza olduğunu dusundurerek korkutuyor beni hemde temizleme de çok ses cikardigi için komşuları rahatsız etmekten korkuyorum yakıt tüketimim sizce nasıl ve bu temizleme durumunda yorumunuz nedir

Sayın Tween31 merhaba.
Ben de Slimpel 25 kullanmaktayım.Ben Niğde de yaklaşık 120 m2 için günde 13 saat 43 derecede yakarak yaklaşık 25 kg günlük pellet yakıyorum.Sizin 24 saat için 25 kg çok makul görünüyor. .Kazanın üstünde gelen PID değerlerini (benim gibi denemeler yapmak için eğer değiştirmediyseniz  Smile  ) paylaşabilir misiniz lütfen? Ben fabrika ayarlarına geri yüklediğimde P Gain 8,50  I Gain 0,20 olarak geldi.Ama kazanı ilk kullandığımda üstünde gelen değerler sanki farklıydı.
Ayrıca ben de sizde sorun olan Max motor akımı 1,30 fabrika ayarlarında.

#77
Slimpel 25 kw kazan dağıttık baktık içinde ne var ne yok. 


Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#78
   

   

   

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#79
Slimpel 25 kw Kuşadası'nda hizmete hazır. Kuşadası'nda havasını değiştirmeye geldik. 

   

   

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#80
Değerli Üyeler yukarıdaki yorumlardan anlaşılacağı üzere bende slimpel 25 kullanıcısıyım ama ben bu makinaya hiçbir anlam veremedim. 130 metre kare bürüt ev 7 petek var tümünü 45 derecede yaktıgımda 28 saatte 50 kğ pellet yakıyordu havalar soğudu 55 dereceye çıkardım yine 28 saatte 50 kğ pellet yakıyor bu zamana kadar kısarak hatamı yaptım makinadamı sorun bende mi anlayamadım. Bu yakıt tüketimiyle yılda 4 ay yaktıgımızı varsayarsak 5 ton yakıt yapar  o da en az 3500 tl bu yakıt çok fazla değilmi