(19/11/2018, 14:12)gokhan146 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol Bey histerizi düşürmedim ısınmada sıkıntı yaşamıyorum.   Kazanda iki gündür şunu gözlemliyorum.  Benim kazan 50  dereceye  ayarli histeriz 5 kazan temizlikten sonra tekrar ateşlemeye geçince baca ısısı 95-100 arasında oluyor  kaybettigi ısıyı tekrar kazanabilmek adına  kazan 15kw ye kadar çıkıyor sonra baca ısısı 155 e kadar çıkıyor  kazan 15 kW dan kademeli olarak düşüyor baca ısısı azaldığında  tekrar hizlaniyor ama benim kazanın bacası sürekli yüksek ısıda olduğu için tahminim 50 dereceye ayarlı kazan 46-47 derecede yanıyor hep 5-6kw arası yaniyor. Gelelim asıl soruya benim kazanın bacası yalıtımlı pelet kazanı dan önce kömürlü kazan vardi bütün bacayı 10 cmlik folyolu camyunuyle kaplamislardi. Bacada zerre kadar isi kaybı yok bu kazan için iyi mi kötü mü? Tekrar teşekkürler biraz uzun oldu kusura bakmayın.

Histeriz in orada yer alan mod aralığını düşürün bakalım ne olacak .  
 Baca sıcaklığı 200 ü görürse kısar kazan bacadan dolayı.. 200 - 250 derece baca ısısı normal

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

Mod deltayi 5 yaptım bakalım durum ne olacak. Bir de kazan da baca limiti herhalde 160 derecede. Bunun da etkisi var mıdır? Çok teşekkür ederim mbirol Bey.

(19/11/2018, 20:53)gokhan146 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Mod deltayi 5 yaptım bakalım durum ne olacak. Bir de kazan da baca limiti herhalde 160 derecede. Bunun da etkisi var mıdır? Çok teşekkür ederim mbirol Bey.

Baca limitini 200 yapın  mod ayarını 3-4 de yapabilirsiniz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

(18/11/2018, 13:14)Hsalci Nickli Kullanıcıdan Alıntı: S.aleyküm Mbirol bey slimpel 25 otomatik Pelet kazanimin ateşlemesi arızalandı ön ısıtıcı sağlam arkasındaki fan yanmiş bu fani tek olarak satın alabilirmiyiz ve fiyatı ne kadardır iyi çalişmalar

Sadece fan olarak yedek parça yok . Isı tabancası komple   Ve en pahalı parçalardan biri. Seramik bir ısıtıcı . Fanı sardırma tamir yoluna gidebilirsiniz . Bende bir tane arızalı ürün vardı ama nerede bilmiyorum. Bulursam haber ederim.

Pratik çözüm böyle bir ısı tabancası alıp oraya takabilirsiniz 

https://m.epttavm.com/item/24014421_bava...pdEALw_wcB

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

İyi akşamlar mbirol Bey forumu incelerken PID ayarları denk geldi propel kazanda pid ayarlarına giriş yok mu acaba? aşağıdaki ayarlar PID ayarları tartışma konusundan alıntıdır ben kazanımda bu ayarları göremedim.
PİD Ayarları:
P Kazanç: 5.50
I Kazanç : 0.50
D Kazanç: 0.20
Örnekleme Süresi: 30

(09/12/2018, 23:57)gokhan146 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: İyi akşamlar mbirol Bey  forumu incelerken PID ayarları denk geldi propel kazanda pid ayarlarına giriş yok mu acaba? aşağıdaki ayarlar PID ayarları tartışma konusundan alıntıdır ben kazanımda bu ayarları göremedim.
PİD Ayarları:
P Kazanç: 5.50
I Kazanç : 0.50
D Kazanç: 0.20
Örnekleme Süresi: 30

Yanma ayarların da PİD var . Onun üzerine gelince enter yapın Pid ayarlarına girer . Ama değiştirmeden önce foto alın.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

Teşekkür ederim mbirol Bey benim kazandaki değerler yukarıda alıntı yaptığımla ayni yalnız benim kazanda örneklem yerine yanma tepkisi yazıyor onun değeri de 120. Acaba bunu 30 çeksem artisi olur mu? Sıkıntım su kazan sürekli 5 Kw çalışıyor ama yakıt sarfiyatim fazla 12 saatte 35 kg yakıt sarfiyatim var. Kazan ayarim sabit 43 te kazanın 46-47 derecede yanıyor ve hep 5kw gösteriyor. 12 saatte bir temizlik yapıyor. Bana fazla yakıyor gibi geldi. Değerli yorumlarınızı bekliyorum

(10/12/2018, 12:12)gokhan146 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Teşekkür ederim mbirol Bey benim kazandaki değerler yukarıda alıntı yaptığımla ayni yalnız benim kazanda örneklem yerine yanma tepkisi yazıyor onun değeri de 120. Acaba bunu 30 çeksem artisi olur mu? Sıkıntım su kazan sürekli 5 Kw çalışıyor ama yakıt sarfiyatim fazla 12 saatte 35 kg yakıt sarfiyatim var. Kazan ayarim sabit 43 te kazanın 46-47 derecede  yanıyor ve hep 5kw gösteriyor. 12 saatte bir temizlik yapıyor. Bana fazla yakıyor gibi geldi. Değerli yorumlarınızı bekliyorum

Kazan 5 kW ta yanıyorsa 1 saatte 1 kg pellet yakar.. 12 saatte 12 kg olmadı gerekir..
 Okay pid ayarları ile ilgili değil  Yakıt ayarlarında sıkıntı var bence..
 12 saatte 35 kilo demek 1 saatte 2,3 kg demektir. Buda ortalama 11 kW ta yanıyor demektir . Pellet nerenin pelleti.. Boyutlarda sıkıntı var bence.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

(10/12/2018, 21:52)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(10/12/2018, 12:12)gokhan146 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Teşekkür ederim mbirol Bey benim kazandaki değerler yukarıda alıntı yaptığımla ayni yalnız benim kazanda örneklem yerine yanma tepkisi yazıyor onun değeri de 120. Acaba bunu 30 çeksem artisi olur mu? Sıkıntım su kazan sürekli 5 Kw çalışıyor ama yakıt sarfiyatim fazla 12 saatte 35 kg yakıt sarfiyatim var. Kazan ayarim sabit 43 te kazanın 46-47 derecede  yanıyor ve hep 5kw gösteriyor. 12 saatte bir temizlik yapıyor. Bana fazla yakıyor gibi geldi. Değerli yorumlarınızı bekliyorum

Kazan 5 kW ta yanıyorsa 1 saatte 1 kg pellet yakar.. 12 saatte 12 kg olmadı gerekir..
 Okay pid ayarları ile ilgili değil  Yakıt ayarlarında sıkıntı var bence..
 12 saatte 35 kilo demek 1 saatte 2,3 kg demektir. Buda ortalama 11 kW ta yanıyor demektir . Pellet nerenin pelleti.. Boyutlarda sıkıntı var bence.
Yakıt ayarlarım sitede takip ettiğim kadarıyla normal. mod delta: 5 histeriz:5 fan ayarlarım mod1=35 mod5=47 arasında. yakıt besleme 15 saniye vb. forumda üzerine tartışılan en genel geçer ayarlar kazanımda. Pelete gelirsek peletim uzun arada 5-6 cm olanı da çıkıyor. bizim burada yerel bir üretici var Defne Pelet.
http://defnepelet.com/
aynı satıcıdan 3 ton çam peleti 3 tonda defne peleti satın aldım. Defne peleti çam pelete göre daha sert ve uzun anladığım kadarıyla bu defne ağacının peletini kömür kazanlar için  üretmişler. Ama yanması çam pelete göre daha güzel kazan çabuk ısısını alıyor ve ayarladığım kazan sıcaklığını çok geçiyor. 43 dereceye ayarladığım kazan bir saat içinde 54 dereceyi buluyor. Kazan durmasın diye sürekli bilgisayardan takip edip kazan derecesini artırıyordum. En son çam ve defne peleti karıştırmaya başladım o zaman 43 dereceye ayarladığım kazan 50 dereceye sabitlendi ben de kazan ayarımı kazan sürekli dur kalk yapmasın diye 47 dereceye sabitledim evin içi şu an 28.3 derece Smile ama başından beri hep yakıt tüketimim fazla oldu. Acaba helezon peleti kırmaya çalışırken sarsıntıdan fazla pelet mi düşüyor hazneye

(10/12/2018, 23:02)gokhan146 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(10/12/2018, 21:52)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Kazan 5 kW ta yanıyorsa 1 saatte 1 kg pellet yakar.. 12 saatte 12 kg olmadı gerekir..
 Okay pid ayarları ile ilgili değil  Yakıt ayarlarında sıkıntı var bence..
 12 saatte 35 kilo demek 1 saatte 2,3 kg demektir. Buda ortalama 11 kW ta yanıyor demektir . Pellet nerenin pelleti.. Boyutlarda sıkıntı var bence.
Yakıt ayarlarım sitede takip ettiğim kadarıyla normal. mod delta: 5 histeriz:5 fan ayarlarım mod1=35 mod5=47 arasında. yakıt besleme 15 saniye vb. forumda üzerine tartışılan en genel geçer ayarlar kazanımda. Pelete gelirsek peletim uzun arada 5-6 cm olanı da çıkıyor. bizim burada yerel bir üretici var Defne Pelet.
http://defnepelet.com/
aynı satıcıdan 3 ton çam peleti 3 tonda defne peleti satın aldım. Defne peleti çam pelete göre daha sert ve uzun anladığım kadarıyla bu defne ağacının peletini kömür kazanlar için  üretmişler. Ama yanması çam pelete göre daha güzel kazan çabuk ısısını alıyor ve ayarladığım kazan sıcaklığını çok geçiyor. 43 dereceye ayarladığım kazan bir saat içinde 54 dereceyi buluyor. Kazan durmasın diye sürekli bilgisayardan takip edip kazan derecesini artırıyordum. En son çam ve defne peleti karıştırmaya başladım o zaman 43 dereceye ayarladığım kazan 50 dereceye sabitlendi ben de kazan ayarımı kazan sürekli dur kalk yapmasın diye 47 dereceye sabitledim evin içi şu an 28.3 derece Smile ama başından beri hep yakıt tüketimim fazla oldu. Acaba helezon peleti kırmaya çalışırken sarsıntıdan fazla pelet mi düşüyor hazneye

Kazan yakıt alma kapasitesini arttırın ,kazan daha az yakıt alır. 

   

''Yükleme kapasitesi gr '' bu ayar burgu motor dönerken 1 dakikada 400 gr pellet alıyor anlamına gelir . Eğer ki  kazana fazla pellet gidiyorsa bu ayarı 400 yerine 500 yaparsanız %25 daha az pellet alır kazan. Bu ayarı biraz yükselterek deneme yapın. 

 Bu arada en doğru ölçüm, kazan kapalı iken ,potaya bir torba koyun , servis menuden test kısmından 1 dakika boyunca pellet yükleme yaptırın ve sonra o pelletleri alıp tartın. ve '' Yükleme kapasitesi gr '' o ağırlık olarak ayarlayın.
 Bu arada ''yakıt enerjisi kw/h '' kontrol edin. fabrika ayarı 4,90 dır . pellet ısısı yüksek olduğunu düşünüyorsanız , bu ayarı 5,5 veya daha üstüne alabilirsiniz.