Kozlusan Pellet soba
mbirol bey merhaba,

Havaların soğuması ile beraber Kozlusan airsmartpel 11 kw yakmaya başladık,
Sobanın baca çıkışı düz bir şekilde ---------------  direk dış ortama çıkıyor T veya kıvrım yok yaklaşık 1 metre

Sobanın Baca havalandırma ayarlarını bir miktar düşürsek bacadan giden ısıyı bir miktar kazanabilirmiyiz acaba yorumunuz nedir.

Airsmartpell 11 kw Baca havalandırma fabrika ayarları aşağıdaki şekilde,
Havalandırma1 110

Havalandırma2 125
Havalandırma3 140
Havalandırma4 155
Havalandırma5 170

(05/12/2019, 15:53)...NDR... Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol bey merhaba,

Havaların soğuması ile beraber Kozlusan airsmartpel 11 kw yakmaya başladık,
Sobanın baca çıkışı düz bir şekilde ---------------  direk dış ortama çıkıyor T veya kıvrım yok yaklaşık 1 metre

Sobanın Baca havalandırma ayarlarını bir miktar düşürsek bacadan giden ısıyı bir miktar kazanabilirmiyiz acaba yorumunuz nedir.

Airsmartpell 11 kw Baca havalandırma fabrika ayarları aşağıdaki şekilde,
Havalandırma1 110

Havalandırma2 125
Havalandırma3 140
Havalandırma4 155
Havalandırma5 170

Bu atar baca fan ayarı değil. 
 Soba baca ısısı yükselirse zaten kendini kısıyor. Bacaya yüksek ısı kaçmaz. Max 250 derecedir baca çıkış ısısı.. 

 Baca fan hızını sadece pellet ler yanma potasında çok uçuşuyorsa azaltabilirsiniz.
 Baca fan hızını düşetme yeri 
 Yanma ayarları altın da 
 Mod 1 3 kw baca fan hızı 
Xxxx
Xxxx
Xxxx
Mod 5 11 kW baca fan hızı 
 Mod 1 ve Mod 5 fan hızlarını 5 puan düşürün.