#1
Arkadaşlar selam. Bildiğiniz gibi inveter klimalar tam olarak çalışırken kapasite nerede bilemiyoruz. Meraklı arkadaşlar watt metre ile tüketimi ölçebiliyor. Ama kapasite nedir ,ne kadar ısıl güç üretti bilmiyoruz. Bunu ölçümü yok. İşte ben size burada bunun tespiti için bir formül paylaşacağım. Excel olarak ta sizlerle paylaşacağım. Tam olarak %100 olmayabilir ,ama yaklaşık bir değer verecektir size .
 Bu konuda hesaplama için bize gerekli olan değerler ise;
Klima hava emiş ısısı = ?
Klima üfleme çıkış ısısı = ?
Klima fan debisi m3 olarak = ? ( yavaş ,orta ,hızlı fan hızları m3 bilgileri ürün kataloğlarda vardır)
Klima anlık tüketimi watt = ?
Bu verileri alabilirseniz klimanızın o anki ısı kapasitesini hesaplayabiliriz. 
Üretilen Isıl güç = Q
Isıtma için hesaplama
Q = ( Üfleme ısısı - Emiş ısısı). ( fan debi m3 . 1,226 ) . 0,2778 
Bir örnek ile hesaplama yapalım. 
Üfleme ısısı = 42 derece
Emiş ısısı = 25 derece
Fan debi = 400 m3 
Elektrik tüketim = 550 watt
Q= (42-25) . ( 400 . 1.226 ) .0,2778
Q =17 . 490,4 . 0,2778 
Q = 2316 Watt 
2314 watt ısıtma enerjisi üretmiş klimamız. 
Bu gücü üretirken 550 watt enerji tükettiğini var sayarsak 
COP = 2314 /550
COP= 4,21 çıkar.

Bu arada;
 Hava debisi ile olan çarpan 1 m3 havanın 25 derecelerdeki Kütle ağırlığı ( kg)
Diğer çarpan 0,2778 rakamı ise havanın özgül ısısıdır. Yani havanın taşıdığı ısı. Bu değer neme göre değişebilir. Biz bunları gözardı ediyoruz. 
Dediğimiz gibi bu hesaplama bize bir bilgi verir. Ama %  100 değer değildir. 

Excel dosyamız.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#2
Video daki örneği bu hesaplama sistemine göre bir uygulama yapalım. 


Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
Emiş hava ısımız 27 derece 
Çıkış hava ısımız 38 derece 
Gree 12 lik klima H fan 600 m3

Tüketim 406 watt
Buna göre,ısı farkımız 38-27=11 derece  
Hava debimlz 600 m3 x 1,226=735,6 
 Q=11 x 735,6 x 0,2778
Q= 2 248 watt ısı enerjisi veriyor klima 
COP = 2248 / 406

COP = 5,58 çıkıyor.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#4
Bendeki klimanın Gree orjinal service Manuel deki fan debisi. Burada 560 m3 gösteriyor. Zibro nun katalogta 9,8 m3 /min geçiyor ısıtmada. Sanırım ısıtma da biraz daha yüksek debi var cihazda  Bir çok klima da da olabiliyor . 9,8 m3/min 60 ile çarparsak 588 m3 /h yapıyor . Sizlerde bulduğunuz verilerde bu tarz farklı birim olarak verildiyse bilgi  m3/h a çevirin veriyi. Formül m3/saat.

   