Yorum Sayısı: 87
Konu Sayısı: 20
Üyelik Tarihi: 16/12/2018
Şehir: Sakarya Samsung inverter 2 yıllık falandır en fazla klima su damlatıyor askı sacından ayırdım eskiden sağdan giden tahliye borusunu sola aldım tapayo ı sağa taktım çünkü tesisat soldan çıkıyor ama klimanın tam arkası yani evapın arka kısmına gelen askı sacına değen plastik kısım bölümde terleme yapmıştı ve damla damla sular vardı daha önceden izolasyon olduğunu sanmıyorum hiç yapışkan izi falan yoktu neden o kısım terleme yapar
Yorum Sayısı: 12,746
Konu Sayısı: 353
Üyelik Tarihi: 29/12/2014
Şehir: İzmir Klima: Kombi: Klimanın altından geçen borular klimanın oturmasına engelöolur genelde. Klimada ki orjinal dranaj borusu üzerinde izalasyon olur. Her markada yapışkanlı olmaz. Boru kalınlık yapmadın diye sıyırmışlardır izole yi. Dranaj suyu soğuk olur. Ortam ısısı nemi yüksek ise terleme yapar. Dranaj çıkışı sola almak ile iyi yapmışsınız.
Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )
Önemli Konular için tıklayın
Yorum Sayısı: 87
Konu Sayısı: 20
Üyelik Tarihi: 16/12/2018
Şehir: Sakarya Abi işaretlediğim plastik kısım boncuk boncuk terlemişti klimayı askı sacından ayırdığımda o yüzden sordum orada izolasyon oluyormuydu diye o dediğin v kanalın ince giderine ulaşmak için evapın bakır kısmı komple ayırmam mı gerekiyor
Yorum Sayısı: 12,746
Konu Sayısı: 353
Üyelik Tarihi: 29/12/2014
Şehir: İzmir Klima: Kombi: Tanımıyorum bu modeli. Valla Samsung ise klima her şey beklenir.
Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )
Önemli Konular için tıklayın