Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen
#11
Bilgileriniz ve desteğiniz için hepinize teşekkürler. Yarın Daikin genel merkez ile konuyu görüşeceğim. Umarım değişimi onaylarlar. Sizleride konu ile ilgili bilgilendireceğim. İyi geceler herkese.
Ara
Cevapla
#12
Arkadaşlar genel merkezi aradığımda vakumlamanın başta yapılmamasının zararını onlara nasıl anlatabilirim? Komprasör yağına nem ve toz kaçtı ve bu sonradan vakunla çekilemez, benim klimamın ömrü ve performansını ister istemez etkileyecek. Diye bilir miyiz?
Ara
Cevapla
#13
Öncelikle geçmiş olsun.. Vakum yapmadan cihaz kurulmaz .Bu birinci kural. Bunu ispat yada nasıl ikna edeyim vs diye bir zorunluluk ta yok.Açın bütün markaların kullanma veya kurulum klavuzunu zaten orada yazıyor.

 Vakum yapmak nasıl unutuluyor ,zaten orası ayrı bir mevzu..Çünkü alışkanlık var,vakum yapmadan cihaz takmak..Bilinçli montaj yapan için vakum unutmak olmaz.Klimanın borusu bağlanmadan montaj olur mu mesela,yada iç ünite sacını asmadan ,yada matkap olmadan montaj olur mu??? Vakum da böyle bir şey aslında .Ama vakum pompası olsa bile yanında ,ne gerek var zihniyeti oldukça olmuyor bu işler malesef.

Diyelim ki unuttun ,yada es geçilecekti siz hatırlattınız.Tama kardeşim makineyi çalıştırmadan at gazı ,vakum yap gramajında gazını ver,yine sıkıntı yok.. Yaptıkları sanki öyle anlatılmış .Ama burada iki tane soru işareti var sizin söylediğinize göre .Önce klimanın gaz miktarı işte üzerinde de yazıyor 1 kg 700 gr ..yani 1700 gr.. En önemli konuda şu eğer gözleminiz de yanılmıyorsanız R410 gaz tüpü yeşil olmaz .Yeşil tüp R22 .. Ayrıca gramajlı gaz elektronik terazi ile verilmeden olmaz. Birde diyelim ki klima gazın tamamını almadı,klima çalıştırılabilir gazın tamamını yüklemek için ,ama ısıtmada olmaz (servis bağlantısında yüksek basınç var) ,soğutmada çalıştırmanız lazım..

 Ben şu an için sizin söyleminize göre senaryo yazıyorum.

Siz klimanın vakum yapılmadan gazlarının açıldığını fark ettiniz ve uyardınız. Ekip işi uyandığınızı anlayınca, taman yapalım dedi..Gaz atıp verme işinini anlattı belki size..Bu arada gazı atıp atmadıklarını gördünüz mü ? Gazı attık dediler size ,bence gazı topladıklar.Sonra vakuma bağladılar ,yarım saat vakum yaptılar. Bir alternatifte ,gazı hiç toplamadan ,manometreyi bağladılar ama vanayı açmadan vakum yaptılar.(vakum yapılmadı tabi gerçekte) Sonra baktılar arabada R410 yok (r410 tüp Pembe renk olur) gaz tüpü lazım tabi göstermelik ,ne yapacaksın getir R22 yi (yeşil renk) ,bu arada zaten R22 yi veremiyeceklerine göre ,1070 yada 1700 olmuş sıkıntı yok..Verdik gazı ,neye göre derseniz saat söylüyor derler. İşi bitirdiler..

   

   

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#14
(19/01/2016, 13:06)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Öncelikle geçmiş olsun.. Vakum yapmadan cihaz kurulmaz .Bu birinci kural. Bunu ispat yada nasıl ikna edeyim vs diye bir zorunluluk ta yok.Açın bütün markaların kullanma veya kurulum klavuzunu zaten orada yazıyor.

 Vakum yapmak nasıl unutuluyor ,zaten orası ayrı bir mevzu..Çünkü alışkanlık var,vakum yapmadan cihaz takmak..Bilinçli montaj yapan için vakum unutmak olmaz.Klimanın borusu bağlanmadan montaj olur mu mesela,yada iç ünite sacını asmadan ,yada matkap olmadan montaj olur mu??? Vakum da böyle bir şey aslında .Ama vakum pompası olsa bile yanında ,ne gerek var zihniyeti oldukça olmuyor bu işler malesef.

Diyelim ki unuttun ,yada es geçilecekti siz hatırlattınız.Tama kardeşim makineyi çalıştırmadan at gazı ,vakum yap gramajında gazını ver,yine sıkıntı yok.. Yaptıkları sanki öyle anlatılmış .Ama burada iki tane soru işareti var sizin söylediğinize göre .Önce klimanın gaz miktarı işte üzerinde de yazıyor 1 kg 700 gr ..yani 1700 gr.. En önemli konuda şu eğer gözleminiz de yanılmıyorsanız R410 gaz tüpü yeşil olmaz .Yeşil tüp R22 .. Ayrıca gramajlı gaz elektronik terazi ile verilmeden olmaz. Birde diyelim ki klima gazın tamamını almadı,klima çalıştırılabilir gazın tamamını yüklemek için ,ama ısıtmada olmaz (servis bağlantısında yüksek basınç var) ,soğutmada çalıştırmanız lazım..

 Ben şu an için sizin söyleminize göre senaryo yazıyorum.

Siz klimanın vakum yapılmadan gazlarının açıldığını fark ettiniz ve uyardınız. Ekip işi uyandığınızı anlayınca, taman yapalım dedi..Gaz atıp verme işinini anlattı belki size..Bu arada gazı atıp atmadıklarını gördünüz mü ? Gazı attık dediler size ,bence gazı topladıklar.Sonra vakuma bağladılar ,yarım saat vakum yaptılar. Bir alternatifte ,gazı hiç toplamadan ,manometreyi bağladılar ama vanayı açmadan vakum yaptılar.(vakum yapılmadı tabi gerçekte) Sonra baktılar arabada R410 yok (r410 tüp Pembe renk olur) gaz tüpü lazım tabi göstermelik ,ne yapacaksın getir R22 yi (yeşil renk) ,bu arada zaten R22 yi veremiyeceklerine göre ,1070 yada 1700 olmuş sıkıntı yok..Verdik gazı ,neye göre derseniz saat söylüyor derler. İşi bitirdiler..

mbirol hocam merhabalar,

Pembe renkli bir tank görmedim. Gaz tankı yeşildi. Piknik tüpü benzeri birşeydi. Keşke fotoğrafını çekseydim. Gazı 1070 veriyorum dedi, içerideki arkadaş da tamam dedi ve tamam 1070 verdim dedi. Diğeri ne çabuk falan dedi. Ben öyleyimdir falan diyorlar birde. Yazmış olduğunuz seneryo büyük olasılıkla doğru. Konuşmalar esnasında servisten ararlarsa gaz basımını falan söyleme abi olur mu? dedikleri de oldu. Vakum pompasının çalıştığını sesinden de duydum. Belkide hiç bağlamamış olabilirler. Ayrıca konuşmalar esnasında da gazı basarken basınç 450 oldu falan gibi birşeyler dediler. O tam olarak nedir bilmiyorum. Genel merkezlerine konuyu ilettim, bakalım cevap bekliyorum.
Ara
Cevapla
#15
Arkadaşlar dün akşam Daikin serivisi tarafından arandım ve durumu onlarada izah ettim. Vakumlamanın önemli olduğunu ve bu işlemin atlanmaması gerektiğini ve vakumlamayı yaptıklarını anlattılar. Keşke o gün söyleseydiniz hemen değişimini gerçekleştirirdik ve şuan müsaitseniz dış üniteyi değiştirmek için gelelim dediler. Bu sabaha randevu yazmıştık. Arkadaşlar yeni ünite ile gelip montaj sonrası bir saat vakumlama yaptılar. Sonrasında yaklaşık yarım saat içeride çalıştırıp odanın farklı yerlerinde sıcaklık ölçümü yaptılar. Çıkış sıcaklığını en son 54 derece olarak ölçtük. Çalıştıkça birkaç dere daha artabilir dediler. Daikin, problemimi bir günde tam anlamıyla çözdü ve memnuniyetimi sağladı. Bu esnada @mbirol ve @***** hocalarım, sizlerin vermiş olduğu teknik bilgiler sayesinde bilinçli bir şekilde derdimi anlatmış oldum. Emeğiniz için ayrıca teşekkür ederim. @whitenight sizlerede fikirleriniz için teşekkür ederim. Daikin in ne kadar güvenilir ve işini önemseyen bir firma olduğunuda görmüş olduk. Herkese iyi forumlar.
Ara
Cevapla
#16
(20/01/2016, 14:22)Mergunalp Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Arkadaşlar dün akşam Daikin serivisi tarafından arandım ve durumu onlarada izah ettim. Vakumlamanın önemli olduğunu ve bu işlemin atlanmaması gerektiğini ve vakumlamayı yaptıklarını anlattılar. Keşke o gün söyleseydiniz hemen değişimini gerçekleştirirdik ve şuan müsaitseniz dış üniteyi değiştirmek için gelelim dediler. Bu sabaha randevu yazmıştık. Arkadaşlar yeni ünite ile gelip montaj sonrası bir saat vakumlama yaptılar. Sonrasında yaklaşık yarım saat içeride çalıştırıp odanın farklı yerlerinde sıcaklık ölçümü yaptılar. Çıkış sıcaklığını en son 54 derece olarak ölçtük. Çalıştıkça birkaç dere daha artabilir dediler. Daikin, problemimi bir günde tam anlamıyla çözdü ve memnuniyetimi sağladı. Bu esnada @mbirol ve @***** hocalarım, sizlerin vermiş olduğu teknik bilgiler sayesinde bilinçli bir şekilde derdimi anlatmış oldum. Emeğiniz için ayrıca teşekkür ederim. @whitenight sizlerede fikirleriniz için teşekkür ederim. Daikin in ne kadar güvenilir ve işini önemseyen bir firma olduğunuda görmüş olduk. Herkese iyi forumlar.

hayırlı olsun çok sevindim adınıza güle güle kullanın. daikinide tebrik ediyorum duyarlı davranışından dolayı.
Ara
Cevapla
#17
(20/01/2016, 14:22)Mergunalp Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Arkadaşlar dün akşam Daikin serivisi tarafından arandım ve durumu onlarada izah ettim. Vakumlamanın önemli olduğunu ve bu işlemin atlanmaması gerektiğini ve vakumlamayı yaptıklarını anlattılar. Keşke o gün söyleseydiniz hemen değişimini gerçekleştirirdik ve şuan müsaitseniz dış üniteyi değiştirmek için gelelim dediler. Bu sabaha randevu yazmıştık. Arkadaşlar yeni ünite ile gelip montaj sonrası bir saat vakumlama yaptılar. Sonrasında yaklaşık yarım saat içeride çalıştırıp odanın farklı yerlerinde sıcaklık ölçümü yaptılar. Çıkış sıcaklığını en son 54 derece olarak ölçtük. Çalıştıkça birkaç dere daha artabilir dediler. Daikin, problemimi bir günde tam anlamıyla çözdü ve memnuniyetimi sağladı. Bu esnada @mbirol ve @***** hocalarım, sizlerin vermiş olduğu teknik bilgiler sayesinde bilinçli bir şekilde derdimi anlatmış oldum. Emeğiniz için ayrıca teşekkür ederim. @whitenight sizlerede fikirleriniz için teşekkür ederim. Daikin in ne kadar güvenilir ve işini önemseyen bir firma olduğunuda görmüş olduk. Herkese iyi forumlar.

Sizin için en hayırlısı olmuş.
Buradan Daikin markasına da teşekkür edelim bizler de ,hızlı geri dönüş ,doğru bilgi ve müşterisini mağdur etmediği için.

Bravo2  Daikin     Bravo2

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#18
(20/01/2016, 14:22)Mergunalp Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Arkadaşlar dün akşam Daikin serivisi tarafından arandım ve durumu onlarada izah ettim. Vakumlamanın önemli olduğunu ve bu işlemin atlanmaması gerektiğini ve vakumlamayı yaptıklarını anlattılar. Keşke o gün söyleseydiniz hemen değişimini gerçekleştirirdik ve şuan müsaitseniz dış üniteyi değiştirmek için gelelim dediler. Bu sabaha randevu yazmıştık. Arkadaşlar yeni ünite ile gelip montaj sonrası bir saat vakumlama yaptılar. Sonrasında yaklaşık yarım saat içeride çalıştırıp odanın farklı yerlerinde sıcaklık ölçümü yaptılar. Çıkış sıcaklığını en son 54 derece olarak ölçtük. Çalıştıkça birkaç dere daha artabilir dediler. Daikin, problemimi bir günde tam anlamıyla çözdü ve memnuniyetimi sağladı. Bu esnada @mbirol ve @***** hocalarım, sizlerin vermiş olduğu teknik bilgiler sayesinde bilinçli bir şekilde derdimi anlatmış oldum. Emeğiniz için ayrıca teşekkür ederim. @whitenight sizlerede fikirleriniz için teşekkür ederim. Daikin in ne kadar güvenilir ve işini önemseyen bir firma olduğunuda görmüş olduk. Herkese iyi forumlar.

Vallahi bende şaşırdım. Resmen daikine bakış açım değişti değişecek. Smile Mutlu sonla bittiği için çok sevindim. İnşallah darısı nicelerinin ve diğer markaların başına diyelim. Cihazınızı iyi günlerde kullanırsınız umarım.

Selamlar.
____________________________________________
İyi kararlar tecrübe sayesinde alınır. Tecrübe ise kötü kararlar sayesinde kazanılır.
Ara
Cevapla
#19
Teşekkürler arkadaşlar ?
Ara
Cevapla
#20
(20/01/2016, 21:47)Mergunalp Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Teşekkürler arkadaşlar ?

Okeyto Okeyto Okeyto
Ara
Cevapla
 



Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen konusu
Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen Konusunun Etiketleri Etiketler Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen klima, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen fiyatı, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen al, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen tavsiyesi, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen arızası, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen nasıl çözülür, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen 2015, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen kalitelimi , Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen nedir, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen izle, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen , Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen resimli anlatım, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen ne işe yarar, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen sistemleri , Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen problemi, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen ne demek, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen nerden alınır, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen videosu, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen paylaşımları, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen en iyi fiyat, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen en ucuz, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen hakkında, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen nedir, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen bul, Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen konusu
Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen Konusunun Linki Direk Link
Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen Konusunun HTML Kodu HTML Link
Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen Konusu BBCode Linki BBCode Link
Klima montajım yapıldı, vakumlama sonradan yapıldı. Yardım lütfen Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Yasal Uyarı
Sitemizde Bulunan Tüm paylaşımlar TC yasalarına uygundur. Bu kurallara uymayanlar banlanır ve bu tür paylaşımlardan Klima Forumu sorumlu değildir. Bu yüzden KlimaForumu.com sitesi hiç bir yasal hükümlülüğe tabi tutulamaz. Uyar - Kaldır Prensibini Benimsemekteyiz. İstenildiği Takdirde Hak Sahipleri Linklerin Kaldırılması Talebinde Bulunabilir, iletişim adresimizden bize mail atabilirsiniz. Reklam vermek için yine iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. "Saygılarımızla KlimaForumu.Com"