Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde)
#1
Sizlerle çok ilginç bir klima arızasını paylaşmak istedim. 
Müşteri klimanın kumandasının bir çalışıp bir çalışmadığı konusunda arıza bildirdi. Klima eski bir R22 gazlı Teba marka. Arıza tarifi ise ,klimayı kumanda ile açılıyor kısa süre sonra kumanda algılama yapmıyor. Uzaktan kumanda kontrol ettik sağlam. Bu arada uzaktan kumanda çalışıp çalışmadığının kontrolu için basit bir yöntem söyleyelim.bilenler vardır ama biz bu vesile ile yine paylaşalım. Telefon kamerasını açın ve uzaktan kumanda gözüne tutun kamerayı.Kumandanın herhangi bir tuşuna bastığınızda ,kamerada kızılötesi diye adlandırdığımız ışığı görebilirsiniz. Sinyal her gönderildiğinde led ışığı yanar söner. Bu kumandanın çalıştığını gösterir.
 Arıza gelecek olursak. Klimayı kumanda ile açtık ,klima açıldı. 15 -20 saniye derce yükselt düşür vs bir kaç komut gönderdik algılıyordu. 20 saniye kadar sonra arada bir algılamaya başladı 1 dakika sonra algılama artık iptal oldu. Klimayı kapatamıyorsunuz dahi bu arada. Sonra klimayı üzerinden kapattık ,tekrar kumanda ile açtık ,aynı süreç yine tekrarladı. Bu durumu bir kaç kere daha denedik ve o arada bir şey fark ettik. Klima iç ünite fanı ilk anda devreye girmiyor. Bu yazılımda böyle. 5-10 saniye sonra devreye giriyor ve 20-25 saniye sonra tam devrine ulaşıyor. Ve fan hızlandıktan sonra klima kumanda algılama kesiliyor. Bunun üzerine kumanda algılama hatası başladıktan sonra ,fan motoru soketini karttan çıkardık. Fan durdu ,klima kumandası çalışmaya başladı. Acaba biz mi yanlış gözlemliyoruz dedik ,bir kaç kere daha tekrarladık deneyi,evet arıza aynı şekilde devam ediyor. Fan çalışırken ,kumanda algılamıyor ,fanı devreden çıkarırsanız ,kumanda çalışıyor. 
 Hadi bakalım buradan yakın. Şeytan bunun neresinde ??
Çok ilginç bir arıza olduğu için video çektik. Onu da yayınlayalım.
Yorumlarınızı bekliyoruz.



Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#2
Hava akışı engel mi oluyo acaba. Yada cihaz üzerindeki sensör arizali olabilir mi
Ara
Cevapla
#3
(22/05/2018, 12:40)Gürkan Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Hava akışı engel mi oluyo acaba. Yada cihaz üzerindeki sensör arizali olabilir mi

Hava akışı ile alakalı olamaz. Normal şartlarda zaten klima hava üflüyor. Cihaz üzerindeki algılayıcı göz arızası olsa ,ilk açılış ve fan motoru devre dışı olduğu zamanda çalışmaması gerekir.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#4
Benim aklima ilk gelen fan dönerken oluşturduğu elektromanyetik dalga. Klima fani sistemini bilmiyorum fakat fan sistemlerinde miknatislar bulunur bunun elektrikle dondurulmesi manyetik alan olusturuyor olabilir. Bu elektromanyetik dalga da kumandanin radyo dalgasini bozuyor olabilir.
Ara
Cevapla
#5
sorunu çözdünüz mü? fan tam kapasiteyle dönmeye başlayınca algılayıcıya akım yetmiyor olabilir mi? belki elektriksel bir arızası vardır klimanın.
Ara
Cevapla
#6
Usta senin de bildiğin üzere kumandada protokol taşıyıcı olan infrared dalgadır, Zaten bu nedenle insan gözü ile göremediğimiz o ışığı telefon kamerası ile görebiliyruz zira kamera sayesinde bizim görebileceğimiz dalga boyutuna geliyor. Şimdi sizin yaşadığınız sorunun temelinde bir besleme yetersizliği var gibi geldi bana, kuplajdaki küçük kapasitör değerini yitirdi ise, alıcı göz devrede 1 numaralı ayakta yani besleme hattındaki 5 volt da kayıp yaşanıyor olabilir, İlk başlarda çalışıp sonra çalışmama sebebi bu olabilir, Fan devreye girdiğinde asıldığı enerji bunu tetikliyor olabilir. Kumanda çalışma protokolü radyofrekans alan olmadığı için motorun devreye girdiğinde oluşturduğu elektromanyetik alanın buna etki edeceğine ben ihtimal vermiyorum.

Bana göre yapmanız gereken, kumandadan artık komut almamaya başladığında alıcı göz üzerindeki orta uçta, kumandaya her basışınızda 3,3 volt üzerinden yukarı ve aşağı sapma yapıyormu yapmıyormu bir ona bakmak, bir de ana besleme voltajı olan 5 Volt da çöküş yapıyormu (Motor devreye girince) ona bakmak.

Bundan sonraki fikir aşamasına sizin cevaba göre geçelim Smile)
Ara
Cevapla
#7
(27/05/2018, 16:01)Ado!! Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Usta senin de bildiğin üzere kumandada protokol taşıyıcı olan infrared dalgadır, Zaten bu nedenle insan gözü ile göremediğimiz o ışığı telefon kamerası ile görebiliyruz zira kamera sayesinde bizim görebileceğimiz dalga boyutuna geliyor. Şimdi sizin yaşadığınız sorunun temelinde bir besleme yetersizliği var gibi geldi bana, kuplajdaki küçük kapasitör değerini yitirdi ise, alıcı göz devrede 1 numaralı ayakta yani besleme hattındaki 5 volt da kayıp yaşanıyor olabilir, İlk başlarda çalışıp sonra çalışmama sebebi bu olabilir, Fan devreye girdiğinde asıldığı enerji bunu tetikliyor olabilir. Kumanda çalışma protokolü radyofrekans alan olmadığı için motorun devreye girdiğinde oluşturduğu elektromanyetik alanın buna etki edeceğine ben ihtimal vermiyorum.

Bana göre yapmanız gereken, kumandadan artık komut almamaya başladığında alıcı göz üzerindeki orta uçta, kumandaya her basışınızda 3,3 volt üzerinden yukarı ve aşağı sapma yapıyormu yapmıyormu bir ona bakmak, bir de ana besleme voltajı olan 5 Volt da çöküş yapıyormu (Motor devreye girince) ona bakmak.

Bundan sonraki fikir aşamasına sizin cevaba göre geçelim Smile)

Ado hocam daha önceleri yaşadığım bir kaç durumu da yazayım. Genelde Swict mod devre besleme olan ,monitörler ,tv ler ve en sık başımıza gelen tassarruf ampül ve led lamba trafoları engelliyor kızıl ötesi iletişimi etkiliyor. Algılama da sorun çıkıyor çoğunlukla. Bu da buna benzer bir arıza gibi. Sizin dediğiniz gibi besleme hatası olmuş olsa klima fan ,swing ,led ve dış ünite iletişim vs de çalışmıyor olmaz mı.

Arızanın ilginç yanı video da göreceğiniz gibi fanı devre dışı bırakırsak makinedeki diğer tüm fonksiyonlar çalışıyor. Soğutma ,dış ünite ,swing ,kumanda vs.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#8
(27/05/2018, 18:55)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  
(27/05/2018, 16:01)Ado!! Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Usta senin de bildiğin üzere kumandada protokol taşıyıcı olan infrared dalgadır, Zaten bu nedenle insan gözü ile göremediğimiz o ışığı telefon kamerası ile görebiliyruz zira kamera sayesinde bizim görebileceğimiz dalga boyutuna geliyor. Şimdi sizin yaşadığınız sorunun temelinde bir besleme yetersizliği var gibi geldi bana, kuplajdaki küçük kapasitör değerini yitirdi ise, alıcı göz devrede 1 numaralı ayakta yani besleme hattındaki 5 volt da kayıp yaşanıyor olabilir, İlk başlarda çalışıp sonra çalışmama sebebi bu olabilir, Fan devreye girdiğinde asıldığı enerji bunu tetikliyor olabilir. Kumanda çalışma protokolü radyofrekans alan olmadığı için motorun devreye girdiğinde oluşturduğu elektromanyetik alanın buna etki edeceğine ben ihtimal vermiyorum.

Bana göre yapmanız gereken, kumandadan artık komut almamaya başladığında alıcı göz üzerindeki orta uçta, kumandaya her basışınızda 3,3 volt üzerinden yukarı ve aşağı sapma yapıyormu yapmıyormu bir ona bakmak, bir de ana besleme voltajı olan 5 Volt da çöküş yapıyormu (Motor devreye girince) ona bakmak.

Bundan sonraki fikir aşamasına sizin cevaba göre geçelim Smile)

Ado hocam daha önceleri yaşadığım bir kaç durumu da yazayım. Genelde Swict mod devre besleme olan ,monitörler ,tv ler ve en sık başımıza gelen tassarruf ampül ve led lamba trafoları engelliyor kızıl ötesi iletişimi etkiliyor. Algılama da sorun çıkıyor çoğunlukla. Bu da buna benzer bir arıza gibi. Sizin dediğiniz gibi besleme hatası olmuş olsa klima fan ,swing ,led ve dış ünite iletişim vs de çalışmıyor olmaz mı.

Arızanın ilginç yanı video da göreceğiniz gibi fanı devre dışı bırakırsak makinedeki diğer tüm fonksiyonlar çalışıyor. Soğutma ,dış ünite ,swing ,kumanda vs.

Şu çin malı floresanları benim başıma, Kuşadasında bir otelde 300 tane tv de dert olmuştu, Akşam oldumu kimse tv izleyemiyordu zira akşam saatlerinde yayınlarda sürekli parazit osilasyon, Yayın kesintisi, karlanma (Otel içi karasal yayın) şikayetlerinin önüne geçemedik 2 ay boyunca. Sorunun çin malı floresan kaynaklı olduğunu bulana kadar göbeğimiz çatlamıştı :Smile

Usta skop takibi ile çözülür sizin sorun, zira bir noktadan sonra voltajlar değil frekanslar konuşur Smile
Ara
Cevapla
 



Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) konusu
Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) Konusunun Etiketleri Etiketler Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) klima, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) fiyatı, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) al, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) tavsiyesi, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) arızası, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) nasıl çözülür, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) 2015, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) kalitelimi , Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) nedir, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) izle, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) , Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) resimli anlatım, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) ne işe yarar, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) sistemleri , Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) problemi, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) ne demek, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) nerden alınır, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) videosu, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) paylaşımları, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) en iyi fiyat, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) en ucuz, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) hakkında, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) nedir, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) bul, Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) konusu
Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) Konusunun Linki Direk Link
Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) Konusunun HTML Kodu HTML Link
Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) Konusu BBCode Linki BBCode Link
Klima kumanda algılama arızası (Şeytan bunu neresinde) Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Yasal Uyarı
Sitemizde Bulunan Tüm paylaşımlar TC yasalarına uygundur. Bu kurallara uymayanlar banlanır ve bu tür paylaşımlardan Klima Forumu sorumlu değildir. Bu yüzden KlimaForumu.com sitesi hiç bir yasal hükümlülüğe tabi tutulamaz. Uyar - Kaldır Prensibini Benimsemekteyiz. İstenildiği Takdirde Hak Sahipleri Linklerin Kaldırılması Talebinde Bulunabilir, iletişim adresimizden bize mail atabilirsiniz. Reklam vermek için yine iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. "Saygılarımızla KlimaForumu.Com"