(27/10/2022, 17:30)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: (26/10/2022, 14:40)gokturk2002 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: 2 adet Altus marka 24000BTU klima yanyana 20 derecede en yüksek fan kademe seviyesinde soğutma modunda çalışıyor.
Sistem odasındaki cihazların ısısını soğutmak için kullanıyoruz. Bu klimalardan bir tanesi zaman zaman iç ünite buz tutuyor. Diğer klimada bu sorun hiç olmuyor.
İç ünite fanı değiştirildi. Sorun devam ediyor.
Klimanın gazı boşaltılıp vakumlama yapılarak tekrar gaz basıldı. Sorun devam ediyor.
Şimdi iç ünie anakartı sipariş edildi, gelemsini bekliyoruz.
Acaba sorun nede nkaynaklanıyor olabilir ?
Yetkili servis sorunun neyden olduğunu bilmiyor, deneme yanılma yöntemiyle sorunu çözmeye çalışıyor.
Dış ortam soğuk olunca, klima ile soğutma modu da çalıştırmak çok zordur. Servis çözemez büyük ihtimal. Hele ki inverter ise çok daha büyük sorun.
Dış ünite modifiye etmek lazım.
Size bir test için öneride bulunayım. Donma yapan klimanın dış ünite arka serpantin in yarısına bir kağıt, naylon yada karton ile kapatın. Buzlanma gidecektir. 1-2 gün böyle çalıştırın izleyin.
Ha şunu diyebilirsiniz, diğeri neden buzlanmıyor.?? Dış ünite yeti farklıdır. Kapasite farklıdır. Veya iç ünite termostat yapıyur dur vs vs.
Servis detaylı incelese, görecek ki, belli süre sonra gaz basınç düşük çıkacak. Özelikle de güneş battıktan sonra başlar basınç düşmesi.
Asıl soru da şu tabi. Bilgi işlem odası bu, ne yapacağız klima lazım. Bu derece hassa yerlere neden ucuz maki e alırlar bende bunu anlamıyorum. Mümkün mertebe inverter kullanmamak lazım zaten. Hatta sistem odası için özel üretilmiş klima cihazları var.
Dış ortam soğuk olmaya başlamadan önce yani yazın ortasında dış ortam sıcaklığı 30-35 derece iken de bu sorun oluyordu. Buzlanma için gündüz veya gece farketmiyor.
Bu klimaları tavsiye üzerine satın aldık. İkisi de 24000BTU. Aslında bir adet 18000BTU almıştık. Ancak yetersiz gelince servis onu söküp aldı ve yerine bu ikisini satın aldık.
Evet, sizin de dediğiniz gibi iki adet klima. İki klima da aynı marka ve aynı model. İki klima da 24000BTU. Dış üniteler de iç üniteler de yanyana. Yani her ikisi de aynı koşullarda çalışıyor. Birinin buzlanıp diğerinin buzlanmaması tuhaf. Önerinizi deneyeceğim. Test ettikten sonra bir değişiklik olursa buraya yazarım.
************
Bu arada araştırırken bu şekilde sistem kuran bir başkasına denk geldim. Rica ettim, gidip yerinde gözlemledim. İki adet ECA marka 24000BTU klima vardı. Klimaların dış üniteleri güneş görmeyecek bir alandaydı. İçeride ise iki klima arasıdna 3 metre mesafe vardı. Çalışan sistemlerinin elektrik dağılımını dengeli şekidle yapmış. Klimalardan birinin diğerine göre daha düşük hava üflediğini farkettim. Test yapalım dedim.
Klimaları tek tek test etmek istedim. İlk klimayı 16 derecede set ederek çalıştırdım. 3 dakika sonra soğuk hava üflemeye başladı. Eletkrik tüketim değerlerine baktığımda 100W ile başlayarak 5 dakika içerisinde 1700W civarlarına ulaştı. Ancak 30 dakika kadar sonra içerisinin sıcaklığı klimanın üzerindeki sensörde 29 göstermesine rağmen elektrik tüketim değeri 1000W civarına düştü.
Aynı işlemi ilk klimayı kapatıp ikinci klimayı açarak denedim. İkinci klima sürekli olarak 1600W-1750W civarı tüketim yapıyor. Sürekli buz gibi hava üflüyor. Bugün tüm gün boyunca defalarca her iki klimayı ayrı ayrı test ettim. Sonuç aynı.
İlk klimada bir tuhaflık var. Her iki klimayı aynı anda açınca da yine aynı durum oluyor. İlk klima 30 dakika kadar sonra kendini kısıyor ve geri yükselmiyor ama ikinci klima kendini hiç kısmıyor. Bunu elektrik hattından çektiği enerjiye bakarak yorumladım. Tabi ki siz usta olarak farklı şekillerde test ediyorsunuzdur. Yetkili servis talep edip klimada bir arıza olduğunu belirttik, bakalım sonuç ne olacak.
Bu arada aynı anda iki klima çalışırken çalışan cihazların toplam elektrik tüketimi klimalar hariç 11kW.
Tek bir klima çalıştırırken klima hariç 6kW elektri ktüketimi yapacak şekilde cihaz çalıştırdım. İlk klimada içerisi 30 dereceleri buluyor. ancak ikinci klimada içerisi 23 dereceye kadar düşüyor. (Her iki klima da 16 dereceye set edilmiş iken.)
Buradan da ilk klimada bir sorun olduğu sonucuna vardım.
******************
Bu arada salon tipi on/off klima alacağız. Başka bir konu açmıştım onunla alakalı. Orada cevap yazmışsınız, teşekkür ederim. açıkcası bilgi sahibi olmadığımzı için tavsiye üzerien inverter klima aldık. Ve on/off klimaay geçiş yapacağız. Ancak mevcut klimalarda neden bu tarz sorunlar olduğunu merak ediyorum.