Jeneratör ile klima çalıştırma
#1
Merhaba mbirol üstadım, şirketimize 3 adet Mitsubishi Heavy Ind. SRK71ZK-S model klima aldık, bunlardan 1 tanesi başka bir lokasyonumuzda bulunuyor. Soun şu ki; ne zaman jeneratör devreye girse bu klimaların 3'ü de istisnasız Aktif Filtre Arıza nedeniyle ıskartaya çıkıyor ve dış ünitedeki güç kartı onarıma gidiyor, alalı 1 ay oldu ama 3. kez servise gittiler. Jeneratör kalkış gerilimi sorunludur dediler, klimaların girişine zaman rölesi koyduk 5dk gecikmeli, yine fayda etmedi, frekans dediler kontrol ettik 50.9Hz, gerilim 220-226V. Çok farklı iki lokasyon, jeneratör kapasiteleri ve yükleride farklı markaları AKSA. Sorun ne olabilir konusunda biz de, servis te, jeneratörcü de, elektrikçi de bulamadık gitti. Ustam senin fikrin ve tecrübelerin bize yol gösterebilir diye düşünüyorum. Yardımına ihtiyacımız var.
Ara
Cevapla
#2
SRK 71 büyük makine. bu makinenin elektrik gücü 3 kw civarıdır. Bu makinenin ilk kalkınımı için 9-10 kw lik jenaratöre ihtiyaç var. sizin jeneratör kaç kw acaba.

Birde inverter makinelerde topraklama çok çok önemlidir.Toprak konusunu ne yaptınız.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#3
Jeneratör 50 lik ama klimayı kaldıracak gücü kalıyormu bilemiyorum, tuhaf olan her iki lokasyondaki klimaların da bozuluyor olması ve hep aynı arıza. Servis jeneratörün gücü yetmezse klima çalışmaz diyor. topraklama ne durumda bilemiyorum ama şebekede iken sorunsuz çalışıyor.
(08/07/2016, 12:40)cetinceki Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Merhaba mbirol üstadım, şirketimize 3 adet Mitsubishi Heavy Ind. SRK71ZK-S model klima aldık, bunlardan 1 tanesi başka bir lokasyonumuzda bulunuyor. Soun şu ki; ne zaman jeneratör devreye girse bu klimaların 3'ü de istisnasız Aktif Filtre Arıza nedeniyle ıskartaya çıkıyor ve dış ünitedeki güç kartı onarıma gidiyor, alalı 1 ay oldu ama 3. kez servise gittiler. Jeneratör kalkış gerilimi sorunludur dediler, klimaların girişine zaman rölesi koyduk 5dk gecikmeli, yine fayda etmedi, frekans dediler kontrol ettik 50.9Hz, gerilim 220-226V. Çok farklı iki lokasyon, jeneratör kapasiteleri ve yükleride farklı markaları AKSA. Sorun ne olabilir konusunda biz de, servis te, jeneratörcü de, elektrikçi de bulamadık gitti. Ustam senin fikrin ve tecrübelerin bize yol gösterebilir diye düşünüyorum. Yardımına ihtiyacımız var.
Ara
Cevapla
#4
50 kw jenaratör ,ama ne kadar yere hükmediyor ,güç ne kalıyor bilinmiyorsa sıkıntı olabilir tabi.
İnverter makineler aslında şebekeden gelen enerjiyi önce doğru akıma çevirir ,sonra kendi sisteminde gerekli olan frekanslara şartlandırarak tekrar 380 üretir. Kartta acaba neresi zarar görüyor. Transistör bloklarımı ,güç girişimi..
Normal şartlarda enerji yetersiz gelirse ,kart arızalanmadan kendisi hata vermesi gerekir makine. Notr ve Topraklama ile ilgili bir sıkıntı olma olsaılığı yüksek bence.Normal şartlarada enerji yetersiz gelirse kompresör kalkamaz,erör verip devre dışı kalır. Ama enerjide sürekli dalgalanma oluyorsa o zaman faklı şeyler olabiliyordur.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#5
Ustam bi durum daha var, arıza sırasında klimaların girişindeki 20A sigortalarda atmış oluyor iki klimanın ki de.
(08/07/2016, 16:02)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: 50 kw jenaratör ,ama ne kadar yere hükmediyor ,güç ne kalıyor bilinmiyorsa sıkıntı olabilir tabi.
İnverter makineler aslında şebekeden gelen enerjiyi önce doğru akıma çevirir ,sonra kendi sisteminde gerekli olan frekanslara şartlandırarak tekrar 380 üretir. Kartta acaba neresi zarar görüyor. Transistör bloklarımı ,güç girişimi..
Normal şartlarda enerji yetersiz gelirse ,kart arızalanmadan kendisi hata vermesi gerekir makine. Notr ve Topraklama ile ilgili bir sıkıntı olma olsaılığı yüksek bence.Normal şartlarada enerji yetersiz gelirse kompresör kalkamaz,erör verip devre dışı kalır. Ama enerjide sürekli dalgalanma oluyorsa o zaman faklı şeyler olabiliyordur.
Ara
Cevapla
#6
(08/07/2016, 17:00)cetinceki Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ustam bi durum daha var, arıza sırasında klimaların girişindeki 20A sigortalarda atmış oluyor iki klimanın ki de.
(08/07/2016, 16:02)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: 50 kw jenaratör ,ama ne kadar yere hükmediyor ,güç ne kalıyor bilinmiyorsa sıkıntı olabilir tabi.
İnverter makineler aslında şebekeden gelen enerjiyi önce doğru akıma çevirir ,sonra kendi sisteminde gerekli olan frekanslara şartlandırarak tekrar 380 üretir. Kartta acaba neresi zarar görüyor. Transistör bloklarımı ,güç girişimi..
Normal şartlarda enerji yetersiz gelirse ,kart arızalanmadan kendisi hata vermesi gerekir makine. Notr ve Topraklama ile ilgili bir sıkıntı olma olsaılığı yüksek bence.Normal şartlarada enerji yetersiz gelirse kompresör kalkamaz,erör verip devre dışı kalır. Ama enerjide sürekli dalgalanma oluyorsa o zaman faklı şeyler olabiliyordur.

Sigorta arızadan sonra atmıştır sanırım. Besleme girişinde arıza oluşuyor sanırım. Köprü diyot var ilk enerji girişinde onlar patlıyor olabilir. 
Bizim hizmet verdiğimiz bir firmada Daikin tavan tipi 71 serisi cihazımız var bilgi işlem odasında, biz sadece o makine için Honda marka 10 kw lık otomatik start jeneratör bulunduruyoruz. 5 senedir sıkıntı yok.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#7
Ustam kartın fotolarını çekmiştim.
Klima Forumu
Klima Forumu
(08/07/2016, 18:30)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(08/07/2016, 17:00)cetinceki Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ustam bi durum daha var, arıza sırasında klimaların girişindeki 20A sigortalarda atmış oluyor iki klimanın ki de.

Sigorta arızadan sonra atmıştır sanırım. Besleme girişinde arıza oluşuyor sanırım. Köprü diyot var ilk enerji girişinde onlar patlıyor olabilir. 
Bizim hizmet verdiğimiz bir firmada Daikin tavan tipi 71 serisi cihazımız var bilgi işlem odasında, biz sadece o makine için Honda marka 10 kw lık otomatik start jeneratör bulunduruyoruz. 5 senedir sıkıntı yok.
Ara
Cevapla
#8
Ustam foto çekmiştim
Klima Forumu


Klima Forumu

(08/07/2016, 18:30)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(08/07/2016, 17:00)cetinceki Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ustam bi durum daha var, arıza sırasında klimaların girişindeki 20A sigortalarda atmış oluyor iki klimanın ki de.

Sigorta arızadan sonra atmıştır sanırım. Besleme girişinde arıza oluşuyor sanırım. Köprü diyot var ilk enerji girişinde onlar patlıyor olabilir. 
Bizim hizmet verdiğimiz bir firmada Daikin tavan tipi 71 serisi cihazımız var bilgi işlem odasında, biz sadece o makine için Honda marka 10 kw lık otomatik start jeneratör bulunduruyoruz. 5 senedir sıkıntı yok.
Ara
Cevapla
#9
(08/07/2016, 22:12)cetinceki Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ustam foto çekmiştim
Klima Forumu


Klima Forumu

(08/07/2016, 18:30)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Sigorta arızadan sonra atmıştır sanırım. Besleme girişinde arıza oluşuyor sanırım. Köprü diyot var ilk enerji girişinde onlar patlıyor olabilir. 
Bizim hizmet verdiğimiz bir firmada Daikin tavan tipi 71 serisi cihazımız var bilgi işlem odasında, biz sadece o makine için Honda marka 10 kw lık otomatik start jeneratör bulunduruyoruz. 5 senedir sıkıntı yok.

Üsteki kart mı hasar görüyor, alttaki mi. Altta yer alan kart iki bölüm var aslında, bu kart mikroişlemci olan kısım kontrol pc bord bölümü. Alt kısımda yıldız vidaların olduğu kısım ise transistör lerin, yani güç bölümü. Eger iki transistör tarafı hasar görüyorsa kompresör kalkınma için enerji yetmiyor ve transistör lere yük biniyor ve hasat veriyor. Yok işlemcinin olduğu bölüme zarar veriyorsa çok dengesiz elektrik dalgalanması oluyor demektir, olarak yorumlanan bilir. Kartı komple mi değiştiriyor servis.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#10
Ustam bu resimler kartın üstten ve alttan görünüşü, aynı kartın bide aşağıdaki gibi şeması var. Servis değiştirildiğini söylüyor kartın. Bozulan yer Active Filter Unit bölümü imiş. Arıza kodu öyle diyor.
Klima Forumu
(09/07/2016, 00:17)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(08/07/2016, 22:12)cetinceki Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ustam foto çekmiştim
Klima Forumu


Klima Forumu

Üsteki kart mı hasar görüyor, alttaki mi. Altta yer alan kart iki bölüm var aslında, bu kart mikroişlemci olan kısım kontrol pc bord bölümü. Alt kısımda yıldız vidaların olduğu kısım ise transistör lerin, yani güç bölümü. Eger iki transistör tarafı hasar görüyorsa kompresör kalkınma için enerji yetmiyor ve transistör lere yük biniyor ve hasat veriyor. Yok işlemcinin olduğu bölüme zarar veriyorsa çok dengesiz elektrik dalgalanması oluyor demektir, olarak yorumlanan bilir. Kartı komple mi değiştiriyor servis.
Ara
Cevapla
 



Jeneratör ile klima çalıştırma konusu
Jeneratör ile klima çalıştırma Konusunun Etiketleri Etiketler Jeneratör ile klima çalıştırma klima, Jeneratör ile klima çalıştırma fiyatı, Jeneratör ile klima çalıştırma al, Jeneratör ile klima çalıştırma tavsiyesi, Jeneratör ile klima çalıştırma arızası, Jeneratör ile klima çalıştırma nasıl çözülür, Jeneratör ile klima çalıştırma 2015, Jeneratör ile klima çalıştırma kalitelimi , Jeneratör ile klima çalıştırma nedir, Jeneratör ile klima çalıştırma izle, Jeneratör ile klima çalıştırma , Jeneratör ile klima çalıştırma resimli anlatım, Jeneratör ile klima çalıştırma ne işe yarar, Jeneratör ile klima çalıştırma sistemleri , Jeneratör ile klima çalıştırma problemi, Jeneratör ile klima çalıştırma ne demek, Jeneratör ile klima çalıştırma nerden alınır, Jeneratör ile klima çalıştırma videosu, Jeneratör ile klima çalıştırma paylaşımları, Jeneratör ile klima çalıştırma en iyi fiyat, Jeneratör ile klima çalıştırma en ucuz, Jeneratör ile klima çalıştırma hakkında, Jeneratör ile klima çalıştırma nedir, Jeneratör ile klima çalıştırma bul, Jeneratör ile klima çalıştırma konusu
Jeneratör ile klima çalıştırma Konusunun Linki Direk Link
Jeneratör ile klima çalıştırma Konusunun HTML Kodu HTML Link
Jeneratör ile klima çalıştırma Konusu BBCode Linki BBCode Link
Jeneratör ile klima çalıştırma Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Yasal Uyarı
Sitemizde Bulunan Tüm paylaşımlar TC yasalarına uygundur. Bu kurallara uymayanlar banlanır ve bu tür paylaşımlardan Klima Forumu sorumlu değildir. Bu yüzden KlimaForumu.com sitesi hiç bir yasal hükümlülüğe tabi tutulamaz. Uyar - Kaldır Prensibini Benimsemekteyiz. İstenildiği Takdirde Hak Sahipleri Linklerin Kaldırılması Talebinde Bulunabilir, iletişim adresimizden bize mail atabilirsiniz. Reklam vermek için yine iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. "Saygılarımızla KlimaForumu.Com"