(12/01/2020, 21:49)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(12/01/2020, 03:32)bavno Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Değerli grup üyeleri öncelikle herkese iyi geceler diliyorum. Aranıza yeni katıldım. Sizlerden iki konuda yardım,görüş ve öneri almak istiyorum. karışıklık olmaması adına önce başlıkları yazmak istiyorum.

1: doğru klima kullanımı
2: klima tavsiyesi

1: bulunduğum binanın 1. katında yaklaşık 4 yıldır oturmaktaydım. 7 sene kadar önce de Toshibanın skv13 modelini aldım. farklı yerlerde olumlu ve olumsuz yorumlar olsa da 7 senedir (4 ev değiştirdi) ne kömür ne odun ne de başka bişey aramadım. 10 yıldır kiracıyım daha önce teras katta da ikamet ettim, 2. katta ve 1. katta da. Şuan bulunduğum binanın 3. katına taşındım. 10 senelik kiracılık hayatımda salonum 20 metrekareyi geçmedi. şuan klima 15 metrekarede takılı ama ben ısınamıyorum. üzerimde kat yok çatı var.yan daireler boş kalan yok. daha önceden klima rahatlığına alışmış biri olarak hemen tadımı kaçırmakta istemiyorum. balkon panjurlu dış ünite balkona taktırdım. ( şuana kadar hiç yağmur altına taktırmadım )  iki panjur açık hava alsın diye diğerleri kapalı. ( toplam 4 kanat ) boydan çift cam pimapen var normalde klimayı 24 te kullanırdım buraya taşındığımda 26 yaptım. ilk açılışta içerisi 14 derece oluyor klima 26 set edili 1900 w enerji çekiyor ilk açılışta 30-35 dakika sonunda içerisi 27-28 derecelerde ( konsolun üzerinde nem cihazı var oradan takip ediyorum ) klima 1600w a kadar kendini düşürüyor. ( beklesem daha düşer sanırım, ) ben eco moda alıyorum 1 saate kadar 350w'a kadar düşüyor. klima kendini kısınca oda soğuyor. 21-22 derecelerde kalıyor. normalde hiç kapatmam ( ama böyle olunca elektrik yakmaması adına kapatıyorum ) aralık 5'den ocak 10' a kadar hep çalıştı.( ya izmir bu sene cidden soğudu ya bina problemli yada düşünmek istemiyorum ama klimamda sıkıntı var yada yetersiz geliyo ) geceleri salonda yatıyorum malum diğer odalar buz. gece oda 23 derece gündüz 22 böyle olunca moralim bozuluyor ( acaba klima mı bozuldu diye ) kapatıyorum. geçen izmirde yağmur şiddetliydi 3 senedir defrost görmeyen ben klimanın buz tuttuğunu gördüm böyle olunca daha bi canım sıkıldı. Artık binanın yalıtımsız olduğunu var sayıyorum yada klimanın yetersiz geldiğini daha verimli nasıl kullanabilirim ?

2: salonda yatmaktan sırt ağrısından kalkamaz oldum. yatak odamda soba kurulu. aylık kömür ve odun masrafı 270 tl'yi buluyor. yatak odam 20 metre kare demirdöküm a5 12'lik klima baktım acaba yeterli gelir mi salonda yaşadığım sıkıntıyı yaşarmıyım 12'lik tercih edersem.

biraz uzun yazdım sanırım, cevap verirseniz çok sevinirim. hepinize iyi geceler olsun..

Klima içetiyğ 27 ye getiriyorsa sıkıntı yok, sıkıntı binada. Birde İzmir son günlerde sağlam soğuk yaptı. Isınkaybımçokmolan evlerde tüketim de yüksek olur. Eco kod ile zaten ısıtamazsınız. Klimanızı 24 dereceye alın ve kapatmayın. Bu zamanda ne yakarsanız yakın zaten faturalar kabarık. Yatak odasında kömür sobası çok tehlikeli. Karbonmonksit çok riskli.
 A5 20 m2 çatı katta, birde ısınmayan bir evde sorun olabillr. A5 performans yada Gree lomo 12 tercih edin.
 Ben İzmir deyim klima ile ısınıyorum. Ara kattayım, ama güneş almıyor nerede ise ev, 90 m2 toplam. Soğuk zamanlarda klima tüketimi yaklaşık 600 kW buluyor. 500 TL ye yakın bir rakam bu. Bu gün 500 - 600 TL min altında doğolgaz faturası gelen olmaz bence.

Tavsiyeniz için teşekkürler, bugün sabah temizlikten sonra klimayı açtım. oda 15 derece klima 26 set edili 3. kademe fan hızına aldım. 35 dk sonunda oda 28 dereceyi gördü klima kendini 900 wat'a çekince eco mod'a aldım şuan içerisi 25 derece gözüküyor. Sanırım hava iyi di bugün gündüz panjurları komple açtım sabah ve akşam güneşi güzel vurdu içeri. yan komşumla konuşma fırsatı buldum onda da 18 hitachi varmış geçtiğimiz 20 gün bende pek ısınamadım diyor. Yalıtım gerçekten büyük faydaymış şuan anladım. tekrardan teşekkürler

Izmir bu gün hava güzeldi. 12-16 derece arası.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

Selamlar arkadaşlar bende daylüx dtxn35u  12.000 btu cihaz var.
20 metre yalıtımsız odada set değeri 22 yapıyorum.
cihaz 440-500 kw arası tüketim görüyorum watmetrede.

bu tüketim bana normal geldi ama siz ne düşünüyorsunuz ?

(20/01/2020, 18:46)styz35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Selamlar arkadaşlar bende daylüx dtxn35u  12.000 btu cihaz var.
20 metre yalıtımsız odada set değeri 22 yapıyorum.
cihaz 440-500 kw arası tüketim görüyorum watmetrede.

bu tüketim bana normal geldi ama siz ne düşünüyorsunuz ?

Yalıtımsız 20 m2 için normal sayılır bir tüketim değeri bence,
 7/24 saatlik ortalama 500 watt yaksa 30 günde 360 kw yapar. Buda 250 TL civarı bir fatura demektir. 
 Klimanız yaklaşık 3000-3500 tl lik bir klima. 7000 TL lik klima olsa 250 yerine 175 gelir, en iyisi.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

(20/01/2020, 18:46)styz35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Selamlar arkadaşlar bende daylüx dtxn35u  12.000 btu cihaz var.
20 metre yalıtımsız odada set değeri 22 yapıyorum.
cihaz 440-500 kw arası tüketim görüyorum watmetrede.

bu tüketim bana normal geldi ama siz ne düşünüyorsunuz ?

Merhaba,

Belirtmiş olduğunuz cihazın https://www.daylux.com.tr/Klima/ adresi üzerinden teknik verilerine göz atıyorum. Eğer doğru model DTXN35UV1B ise "Isıtma Güç Tüketimi 130-1.510 watt" arası olarak gösteriyor.

Ben kendi yaptığım denemelerde set sıcaklığına klima yaklaştıkça minimum watt değerlerine kendini kısmaya başlıyor. Yaklaşık 5 saattir 18'lik klimamı hiç ısıtma kaynağı ve izolasyonu olmayan salonumuzda(~26 M2) çalıştırdım. 

Set sıcaklığı 20 C
Toplam tüketim 5 saat için ~3 kWh.
Max tüketim anlık 1920 watt
Gerçek zamanlı tüketim 600 watt
Odanın en uç noktasındaki dijital termometre 23 C gösteriyor

Kullanımı izlemeye devam ediyorum ve ne kadar daha kısacağını merak ediyorum. Genelde benim klimalarım emiş sıcaklığı set sıcaklığından 3 ile 4 C kadar yüksek olunca en düşük watt seviyesine kendini çekiyor. Testlerimde bu şekilde bir gözlemim oldu. Kanaatimce sizinde bulunduğunuz oda için de, klima ortam set sıcaklığına yaklaştıkça kullanılan watt bir miktar da olsa aşağılara doğru gelebilir. Klimanızın desteklediği çalışma watt aralığına göre bunun olması mümkün görünüyor. Ancak benim evimde yalıtımsız. Isı kaybının fazla olduğunu öngörerek sizin iletmiş olduğuz kullanım değerinin normal olduğunu düşünüyorum. Tabiki mümkün olan en düşük watt seviyesine kadar gelmesi çok daha iyi olacaktır. Ancak bunun sağlanabilmesi için klimanın sürekli aynı set sıcaklığında 7/24 bir kaç gün çalışması daha gerçekci bir fikir verecektir.

(20/01/2020, 21:57)uguler Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(20/01/2020, 18:46)styz35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Selamlar arkadaşlar bende daylüx dtxn35u  12.000 btu cihaz var.
20 metre yalıtımsız odada set değeri 22 yapıyorum.
cihaz 440-500 kw arası tüketim görüyorum watmetrede.

bu tüketim bana normal geldi ama siz ne düşünüyorsunuz ?

Merhaba,

Belirtmiş olduğunuz cihazın https://www.daylux.com.tr/Klima/ adresi üzerinden teknik verilerine göz atıyorum. Eğer doğru model DTXN35UV1B ise "Isıtma Güç Tüketimi 130-1.510 watt" arası olarak gösteriyor.

Ben kendi yaptığım denemelerde set sıcaklığına klima yaklaştıkça minimum watt değerlerine kendini kısmaya başlıyor. Yaklaşık 5 saattir 18'lik klimamı hiç ısıtma kaynağı ve izolasyonu olmayan salonumuzda(~26 M2) çalıştırdım. 

Set sıcaklığı 20 C
Toplam tüketim 5 saat için ~3 kWh.
Max tüketim anlık 1920 watt
Gerçek zamanlı tüketim 600 watt
Odanın en uç noktasındaki dijital termometre 23 C gösteriyor

Kullanımı izlemeye devam ediyorum ve ne kadar daha kısacağını merak ediyorum. Genelde benim klimalarım emiş sıcaklığı set sıcaklığından 3 ile 4 C kadar yüksek olunca en düşük watt seviyesine kendini çekiyor. Testlerimde bu şekilde bir gözlemim oldu. Kanaatimce sizinde bulunduğunuz oda için de, klima ortam set sıcaklığına yaklaştıkça kullanılan watt bir miktar da olsa aşağılara doğru gelebilir. Klimanızın desteklediği çalışma watt aralığına göre bunun olması mümkün görünüyor. Ancak benim evimde yalıtımsız. Isı kaybının fazla olduğunu öngörerek sizin iletmiş olduğuz kullanım değerinin normal olduğunu düşünüyorum. Tabiki mümkün olan en düşük watt seviyesine kadar gelmesi çok daha iyi olacaktır. Ancak bunun sağlanabilmesi için klimanın sürekli aynı set sıcaklığında 7/24 bir kaç gün çalışması daha gerçekci bir fikir verecektir.


Bir kaç dakika önce 18'lik klimam kendini kısmıştı ve sonrasında kapattı. watt metre ve termometre çıktılarını ekledim.

Ekran Görüntüleri
       

(20/01/2020, 22:17)uguler Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(20/01/2020, 21:57)uguler Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Merhaba,

Belirtmiş olduğunuz cihazın https://www.daylux.com.tr/Klima/ adresi üzerinden teknik verilerine göz atıyorum. Eğer doğru model DTXN35UV1B ise "Isıtma Güç Tüketimi 130-1.510 watt" arası olarak gösteriyor.

Ben kendi yaptığım denemelerde set sıcaklığına klima yaklaştıkça minimum watt değerlerine kendini kısmaya başlıyor. Yaklaşık 5 saattir 18'lik klimamı hiç ısıtma kaynağı ve izolasyonu olmayan salonumuzda(~26 M2) çalıştırdım. 

Set sıcaklığı 20 C
Toplam tüketim 5 saat için ~3 kWh.
Max tüketim anlık 1920 watt
Gerçek zamanlı tüketim 600 watt
Odanın en uç noktasındaki dijital termometre 23 C gösteriyor

Kullanımı izlemeye devam ediyorum ve ne kadar daha kısacağını merak ediyorum. Genelde benim klimalarım emiş sıcaklığı set sıcaklığından 3 ile 4 C kadar yüksek olunca en düşük watt seviyesine kendini çekiyor. Testlerimde bu şekilde bir gözlemim oldu. Kanaatimce sizinde bulunduğunuz oda için de, klima ortam set sıcaklığına yaklaştıkça kullanılan watt bir miktar da olsa aşağılara doğru gelebilir. Klimanızın desteklediği çalışma watt aralığına göre bunun olması mümkün görünüyor. Ancak benim evimde yalıtımsız. Isı kaybının fazla olduğunu öngörerek sizin iletmiş olduğuz kullanım değerinin normal olduğunu düşünüyorum. Tabiki mümkün olan en düşük watt seviyesine kadar gelmesi çok daha iyi olacaktır. Ancak bunun sağlanabilmesi için klimanın sürekli aynı set sıcaklığında 7/24 bir kaç gün çalışması daha gerçekci bir fikir verecektir.


Bir kaç dakika önce 18'lik klimam kendini kısmıştı ve sonrasında kapattı. watt metre ve termometre çıktılarını ekledim.

Merhaba güzel bi çalışma yapmışssın teşekkürler..
şunu merak ettim 0.120 kwyı görmüşşün watmetrende bu stabilliği kac dakika böyle kaldı ?
benim cihazım 0,430 kw da saatlerce kaldı hiç yükselmeden..
Fakat benim cihazım senin cihazın kadar kısmadı en düşük  0.430 kw inebildi bunun altını göremedim 8 saatlik çalışma durumunda.
ve dışarıda sıcaklık 3 derece iken..
birazdan yatak odasında indesıt spıw412lın 12.000 btu cihazımı teste başlıcam dışarıda hava 4 dere şuanda
nasıl sonuc cıkıcak ındesıttan bilgi veririm sizede...

(20/01/2020, 23:16)styz35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(20/01/2020, 22:17)uguler Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Bir kaç dakika önce 18'lik klimam kendini kısmıştı ve sonrasında kapattı. watt metre ve termometre çıktılarını ekledim.

Merhaba güzel bi çalışma yapmışssın teşekkürler..
şunu merak ettim 0.120 kwyı görmüşşün watmetrende bu stabilliği kac dakika böyle kaldı ?
benim cihazım 0,430 kw da saatlerce kaldı hiç yükselmeden..
Fakat benim cihazım senin cihazın kadar kısmadı en düşük  0.430 kw inebildi bunun altını göremedim 8 saatlik çalışma durumunda.
ve dışarıda sıcaklık 3 derece iken..
birazdan yatak odasında indesıt spıw412lın 12.000 btu cihazımı teste başlıcam dışarıda hava 4 dere şuanda
nasıl sonuc cıkıcak ındesıttan bilgi veririm sizede...

Merhaba,

Gözlemlerime göre 142 watt değerinde 10-15 dakikalık dilim içerisinde çok kısa bir aralıkta çalıştı. Bunun 10-15 dakikalık sabit bir tüketim olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 9'luk klimamda da testler yaparken watt metre üzerinde 15 watt'a kadar cihazın kıstığını sonrasında da kendini kapattığını gördüm. 15 watt'ı gördüğüm süre gerçekten saniye/dakika mertebesinde idi. Bu oda da 14 M2 idi.

Tüketime ilişkin olarak 24 saatlik toplam kullanımı daha çok önemsiyorum. 18'liği 24 saat boyunca çalıştırıp toplam kWh tüketimini 24'e bölerek bir değerlendirme yapacağım. Çünkü sıcaklık değişimlerine bağlı olarak şebekeden çekilen güç ne yazıkki çok istikrarlı seyretmiyor. Hele hele ısıyı koruyamadığımız göz önünde bulundurulur ise daha yüksek enerjiyi tükettiğimizden eminim. Ama 18'lik ile genel gözlemim ortalama da 600 watt mertebelerinde(20 C set sıcaklığı) uzun süreler çalıştığı şeklinde. Yarın 24 saat'lik dilim dolduğunda daha gerçekçi bir değerlendirmeyi paylaşırım. Bu arada geceleri 7-8 derece gibi dış ortam sıcaklığı ölçüyorum. Bulunduğunuz yerdeki iklim koşulları benim bulunduğum yere göre daha soğuk. Sizin ortalama tüketiminizin daha yüksek olmasının nedeni bu da olabilir.

Merhaba arkadaşlar indesıt spıw412lın 12.000 btu testlerim bitti.
ve moralim cok bozuldu tam fiyasko şaka gibi inanamayacaksınız ama bu cihaz invertır değil kesinlikle !!!
dışarıda hava 3 derece cihazı set dercesei 22 yaptım.
komprosor kalkışta 1.520 kw ile acılışı yaptı ve 30 dakika hiç düşmedi cektiği enerji...
 ve cihaz kendi direk kapattı kısmadı kesinlikle ben gözlerime inanamadım ve takip ettim cihaz bunu 3 saatte 20 defa yaptı 1.520 kw altına hiç inmiyor ve 15 dakkada bir kendini kapatıyor yazık cok yazık bu cihaza bide inverter logosu koymuşlar çok yazık....

(21/01/2020, 00:28)styz35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Merhaba arkadaşlar indesıt spıw412lın 12.000 btu testlerim bitti.
ve moralim cok bozuldu tam fiyasko şaka gibi inanamayacaksınız ama bu cihaz invertır değil kesinlikle !!!
dışarıda hava 3 derece cihazı set dercesei 22 yaptım.
komprosor kalkışta 1.520 kw ile acılışı yaptı ve 30 dakika hiç düşmedi cektiği enerji...
 ve cihaz kendi direk kapattı kısmadı kesinlikle ben gözlerime inanamadım ve takip ettim cihaz bunu 3 saatte 20 defa yaptı 1.520 kw altına hiç inmiyor ve 15 dakkada bir kendini kapatıyor yazık cok yazık bu cihaza bide inverter logosu koymuşlar çok yazık....


Merhaba,

Ürün kodundan arama yaptığımda aşağıdaki linkte bir döküman buldum. Ne kadar doğrudur bilemiyorum. Sadece maksimum çalışma değeri belirtilmiş ama minimum ile ilgili bir şey yazılmamış. Aktarmış olduğunuz çalışma şekli normal değil. Hele hele set sıcaklığına yaklaştığı zamanda mutlaka bir kısma olmalı. Diğer türlü on/off klima gibi çalışıyor şeklinde bir anlam çıkıyor. Şayet garantisi devam ediyor ise her ihtimale karşı servis ile görüşüp onlardan destek almak belki yardımcı olabilir.

http://www.netteenucuz.com/uploads/indes...PIW4-7.jpg