#11
(12/08/2022, 11:07)dorukhanalev Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(09/08/2022, 13:40)Şah33 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Hadi hayırlısı

Hocam merhaba, servis bölge müdürü Berat Bey geldi. İçerideki cross fan değişmedi. İç üniteyi servise götürdüler, Yan ters dikey konumda söküp serviste testini yaptım en ufak cross fan hatası görmedim. Ses duymadım dedi. Eve gelip taktıklarında da böyle bir ses işin gerçeği oluşmadı. Oluşursa numaramı veriyorum video çekin gönderin bana istanbula yazı yazarım ben dedi.

Gaz akış için de; iç tesisat kontrol edildi, kırık ezilme yok. Gaz tamamen boşaltılıp 15dk kadar vakum yapılıp tekrar gaz verildi. Evap kontrol edildi mi bilmiyorum edin demiştim. Shira plus taktırırken soracağım unuttum sormayı. 

Şuan fokurdama gibi olan ses gitmiş olup bir gaz akma sesi var dikkatli dinleyince, bana göre halen var ama eşim eski sesin gittiğini bu sesin her zaman arkadan geldiğini benim dikkat etmediğimi söyledi. İlk açılırken klima daha yüksek veriyor sesi sonradan bayağı azalıyor. Garip olan durum ise karşıdan çok çok çok az duyulurken yan taraftan ve altındaki koltuktan çok rahat duyuyorum ben.

Servis yetkilileri ise, bölge müdürü dahil, bu sesin son derece normal olduğunu engellenemez bir ses olduğunu eski odanıza göre bu odanız küçük ve klimaya daha yakın olduğunuz için duymaktasınız dedi. Ama bu sesin her zaman geleceğini, borudan geçen gaz sesi dedi. kaldı ki sizin klimanız kullanılmış sök tak yapılmış normal dedi. Klimanızın en ufak bir sorunu dahi olmayıp tereddütsüz kullanın dedi ve gittiler.

İç tesisat 18.000 klima içindi dış tesisat 12.000 için. Belki iç tesisatta bu ses bu yüzden daha az geliyordu. Basınç düşüyordu çünkü. Dış tesisata alınca boru çapı düştü basınç arttı dolayısı ile seste arttı. Bu yüzden aradaki farkı gördüm belki de bu da benim düşüncem kendi kendime.

Gaz sesi özellikle yüksek frekansta illaki olur. Benim iki klimada da dikkatli dinleyince duyuluyor gaz sesi. Bir de dediğiniz gibi sök tak varsa borularda bükülme olur ister istemez. Dedikleri doğru denebilir.
Kullandığım klimalar:

DAİKİN FTXF50A (2020-hazirandan beri,2019-12 ve 2020-02 üretim)
SİGMA PLUS SGM12INVDMH (2022 şubattan beri 2021-04 üretim) GREE ÜRETİM

Deney klimam: GRUNDİG GRD1097 İÇ ÜNİTE
(ARÇELİK-LG ÜRETİM, 2012-05)