İç Ünite ve Dış Ünite uzak olan cihazlarda montaj öncesi sorular
#1
Merhabalar Klima üstatları,

https://www.samsung.com/tr/support/model...SPXBWK/SK/
Linkte bulunan Samsung ar9500 12000 btu ürünü evime aldım. Eğer onaylanırsa Resimde gösterdiğim şekilde 10-11 metre arası bir mesafe olacak dış ünite ve iç ünite arası.

1- Sigorta seçimi
Çalışma Akımı teknik bilgilerde 5A gösteriyor, 
En doğru sigorta seçimi inverter yeni nesil bir klima için nedir?
B10,B16,C10 ?

2- Dış Ünite, İç Ünite arası bağlantılar
Ekteki resimde olduğu gibi mi bağlantılar olacak?

3-Ekteki resimde gösterdiğim şekilde (İç Üniteyi k1 ve k2 alanına kurdurabilirsem) Dış ünite ve iç ünite elektrik bağlantılarını bağımsız çekebilir miyim ? Bu durumlarda k1 yanında buat, k2 yanında priz altından çekebilirim.. Eğer bağımsız çekme işimi onaylıyorsanız bunlara bağımsız 2 sigorta mı takmalıyım?

4- Dış ünite ve iç ünite arası 10 metreyi onaylatma durumum var servise;
Bu durumda teknik servisin yanında 11 metre yekpare boru getirmesini isteyip, 11 metre ben 3x1.5mm güç kablosu uzatma ve 11 metre 2x1.5mm iletişim kablosu almam yeterli midir?

   

   

#2
Resimlerin görünürlüğünde problem olduğu için harici siteden upload edip buraya koyuyorum.
https://ibb.co/WF5x3SN
https://ibb.co/QQ53xT1

#3
Ara tesisatta yer alan iletişim kabloları boru seti le beraber servis çeker. Klimalar artık genelde dıştan besleme . Cihazınız dıştan besleme ise elektriği alacagınız buat veya prizden dış üniteye kadar gidecek kabloyu bulundurun evde ,servise rica ederseniz borular ile beraber işlerler. Kablo kesiti min 3*1,5 olamsı gerekir. 3* 2,5 olursa da zararı yok. Sigorta priz yada buattan alınır ise elektrik ,gerek yok bence . Zaten o hat sigortadan geçiyor. Ha koyarsanız zararı var mı ,yok. B tipi olabilir.  10 amper de olur ,ama 16 da seçebilirsiniz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#4
(27/06/2019, 16:09)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ara tesisatta yer alan iletişim kabloları boru seti le beraber servis çeker. Klimalar artık genelde dıştan besleme . Cihazınız dıştan besleme ise elektriği alacagınız buat veya prizden dış üniteye kadar gidecek kabloyu bulundurun evde ,servise rica ederseniz borular ile beraber işlerler. Kablo kesiti min 3*1,5 olamsı gerekir. 3* 2,5 olursa da zararı yok. Sigorta priz yada buattan alınır ise elektrik ,gerek yok bence . Zaten o hat sigortadan geçiyor. Ha koyarsanız zararı var mı ,yok. B tipi olabilir.  10 amper de olur ,ama 16 da seçebilirsiniz.


O zaman 10 metre iç ünite ve dış ünite döşemenin kabul göreceğini düşünerek yanımda 
1- 11 metre yekpara 3x1.5mm kablo
2- 1 metre 3x1.5mm otomat-buat-dış ünite(veya iç ünite) arası güç giriş bağlantıları
3- b10 veya b16 otomat ve otomat yuvası
bulundarayım.

Gelecek ekibe çekilecek mesafenin 9-11 metre arası olabileceğini söyleyeyim onlarda hazırlıklı gelsin.Bazı servisler Cihaz kutusundan çıkan 5 metre kablo ve borulara gaz borusu, drenaj borusu veya haberleşme kablosunu kaynak ve birleştirme yapılıyormuş . Bu doğru bir yöntem mi? Yoksa takılacak ürünlerin yekpara mi olması gerekir ?

#5
(27/06/2019, 16:45)raxoyec Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(27/06/2019, 16:09)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ara tesisatta yer alan iletişim kabloları boru seti le beraber servis çeker. Klimalar artık genelde dıştan besleme . Cihazınız dıştan besleme ise elektriği alacagınız buat veya prizden dış üniteye kadar gidecek kabloyu bulundurun evde ,servise rica ederseniz borular ile beraber işlerler. Kablo kesiti min 3*1,5 olamsı gerekir. 3* 2,5 olursa da zararı yok. Sigorta priz yada buattan alınır ise elektrik ,gerek yok bence . Zaten o hat sigortadan geçiyor. Ha koyarsanız zararı var mı ,yok. B tipi olabilir.  10 amper de olur ,ama 16 da seçebilirsiniz.


O zaman 10 metre iç ünite ve dış ünite döşemenin kabul göreceğini düşünerek yanımda 
1- 11 metre yekpara 3x1.5mm kablo
2- 1 metre 3x1.5mm otomat-buat-dış ünite(veya iç ünite) arası güç giriş bağlantıları
3- b10 veya b16 otomat ve otomat yuvası
bulundarayım.

Gelecek ekibe çekilecek mesafenin 9-11 metre arası olabileceğini söyleyeyim onlarda hazırlıklı gelsin.Bazı servisler Cihaz kutusundan çıkan 5 metre kablo ve borulara gaz borusu, drenaj borusu veya haberleşme kablosunu kaynak ve birleştirme yapılıyormuş . Bu doğru bir yöntem mi? Yoksa takılacak ürünlerin yekpara mi olması gerekir ?

Kaynak işinde sıkıntı yok. Hatta şu var kaynak yaparsa bilinki gerçekten de bakır boru tesisat kullanıyor. Alümünyum olursa kaynak yapamaz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.