Havadan suya Isı pompası (12 lik klima ile)
#21
24 luk makine tum villayi isitiyor yani. Faturaya bakilirsa klima kendini kismis bile...

#22
Bu gün 12 lik inverterle yaptığımız testler COP 3,5 ler de çıktı. Tabi bu testler net SCOP diyemeyiz ,kısa süreli oduğu için ,inverter tam anlamı ile işlev yapamıyor. Ama yinede şu var ki on-off makine COP 2,6 iken bu sonuçta çok iyi.

   

Burada görüldüğü gibi ,suyumuz 30 litre (30 kg) 10 derece ile testte başladık,60 derece de değerleri aldık .Delta T miz 50 °C, 2075 saniye çalışmış makine ve 500 wat toplam tüketim var. Makinenin kapasite ortalaması 3 kw larda ,ve saatlik tüketim 0,867 kw. COP ise 3,49 görünüyor.Makine inverter olmasının yine faydası var burada .Çünkü biz makineye tam yük versek te makine zaman zaman kendini kasıyor. Çünkü dış hava ısısı 16 derece .Yani inverter sadece istenilen ısıya ulaşmaya bağlı değil.

Bu tablo da on off 12 lik makinenin 30 °C delta T deki performansı.
   

______________________________________________________
______________________________________________________

Şimdi aynı makineyi soğutmada inceleyelim bakın.

   

Arada resmen uçurum var.Neden mi, makine inverter olması yatıyor burada. Dış ortam 16 °C olduğu için ,makine 400 wat tüketirken ,nominal kapasitesi olan 3,5 kw larda soğutma enerjisi üretmiş. Yani makine 12 000 Btü/h soğutma yapıyor ,ama 1100 watt tüketmesi gerekirken ,400 watlarda çalışarak aynı işi yapıyor.Burada termostat yapma söz konusu değil ,klima test boyunca çalıştı.Ama verimi yakaladığı an ,kendini kısıyor. İstenilen ısıya ulaşmasa bile.Buradaki testimiz 59 °C de başladı ,9 °C bitirdik.Yani 50 °C farkı 200 wat tüketimle 1760 saniyede sağladı klima.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#23
Aslında testleri evdeki hazır kalorifer tesisatında denemek lazım ısı kayıp olduğunda kaç derecelerde olduğunu takip etmek gerekir hava şartlarıda ısı değiştirebiliyor bu sistemde ek ısıtıcı olmadan çok soğuklarda verim yetersiz geliyor dış hava 10 dereceye kadar ek ısıtıcı olmadan ısıtabiliyor 10 derecenin altına düşütüğünde +5 ile -5 derecelerde ek ısıtıcı olmadan ısıtma iyi olmuyor.

Birde şunu farkettim devirdaim olan suyun eşanjörden yavaş geçtiğinde daha iyi ısındığını anladım su hızlı geçtiğinde tam ısınamadan çıkıyor pompayı 1 kademede çalıştırıyorum ve vanayı yarım kısıyorum ısınması daha iyi oluyor ve ek ısıtıcı resistansı az devreye giriyor..

#24
(25/02/2016, 22:07)Tesisatçı Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Aslında testleri evdeki hazır kalorifer tesisatında denemek lazım ısı kayıp olduğunda kaç derecelerde olduğunu takip etmek gerekir hava şartlarıda ısı değiştirebiliyor bu sistemde ek ısıtıcı olmadan çok soğuklarda verim yetersiz geliyor dış hava 10 dereceye kadar ek ısıtıcı olmadan ısıtabiliyor 10 derecenin altına düşütüğünde +5 ile -5 derecelerde ek ısıtıcı olmadan ısıtma iyi olmuyor.

Birde şunu farkettim devirdaim olan suyun eşanjörden yavaş geçtiğinde daha iyi ısındığını anladım su hızlı geçtiğinde tam ısınamadan çıkıyor pompayı 1 kademede çalıştırıyorum ve vanayı yarım kısıyorum ısınması daha iyi oluyor ve ek ısıtıcı resistansı az devreye giriyor..

Seçilen plaka eşenjör,suyun debisi ,bunların hepsi etken kapasiteye .Bizim yaptığımız bir nevi kopyalama tabiki de.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#25
Son çalışmamız , 75 lt lik kullanım suyu için arge uygulaması.
75 litre suyu 22 dereceden 42 dereceye 14,5 dakikada ısıttık. Eşanjör aynı ,daha önceden kullandığımız 18 lik eski R22 gazlı Carier dış ünite vardı ona bağladık sistemi.Heasbımıza göre yaklaşık bir saatte 6200 kcal ısı uygulamışız.Buda 7200 watt yapıyor. Makine 1 saatte 2000 watt harcadığını var sayarsak COP 3,6  Aaaa!! A enerji çıktı.. M08 M08 M26 M26

   

@rotasiz_45  tam sana göre oldu ha bu iş...

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#26
Gerisi gelir artık bu kadar uğraştıktan sonra, Bundan sonra daha iyi bir çalışma yapabilirsiniz dükkana kalorifer tesisatı yaparsınız petekleri ısıtırsınız..

#27
(12/03/2016, 00:34)Tesisatçı Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Gerisi gelir artık bu kadar uğraştıktan sonra, Bundan sonra daha iyi bir çalışma yapabilirsiniz dükkana kalorifer tesisatı yaparsınız petekleri ısıtırsınız..

Aslında eve yapmak lazımda ,değermi değmez mi bilmiyorum.Klima daha ekonomik.Tek sıkıntı hava sirkülasyonu. Evde radyatör tesisatı yok.Şimdi bir girsek tadilat zaten zor iş,kafadan 1500-2000 TL gider .benim 3-4 yıllık ısıtma faturası bu.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#28
Valla süper olmuş mbirol abi. Çalışmalarını sürekli takipteyim. Elektrikli 7000 watt şohbenin verimine göre süper ötesi çıkmış verimler. Ben elektrikli şohbenin elektrik tesisatını yenilemekten bıktım, o yanmaktan bıkmadı. Kabloyu kalınlaştırıyorum bağlantı yerlerinden yanıyor, klemensle bağlıyorum, bu sefer fırın, ketıl yada başka yüksek elektrik çeken bişeyle beraber çalışınca apartman girişindeki ana sigorta atıyor, 5 kat aşağa in sigortayı kaldır çık yukarı. Lafı uzattım ama bi kaç sorum olacak.

mbirol abi ve tesisatçı arkadaşım:

Bu sistemde yazın 20 derece olan kullanma suyunu ısıtabilmek için yani dış sıcaklık 40 derece civarındayken klimayı ısıtmada çalıştırabilirmiyiz?

#29
(12/03/2016, 15:33)rotasiz_45 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Valla süper olmuş mbirol abi. Çalışmalarını sürekli takipteyim. Elektrikli 7000 watt şohbenin verimine göre süper ötesi çıkmış verimler. Ben elektrikli şohbenin elektrik tesisatını yenilemekten bıktım, o yanmaktan bıkmadı. Kabloyu kalınlaştırıyorum bağlantı yerlerinden yanıyor, klemensle bağlıyorum, bu sefer fırın, ketıl yada başka yüksek elektrik çeken bişeyle beraber çalışınca apartman girişindeki ana sigorta atıyor, 5 kat aşağa in sigortayı kaldır çık yukarı. Lafı uzattım ama bi kaç sorum olacak.

mbirol abi ve tesisatçı arkadaşım:

Bu sistemde yazın 20 derece olan kullanma suyunu ısıtabilmek için yani dış sıcaklık 40 derece civarındayken klimayı ısıtmada çalıştırabilirmiyiz?

Sistem çalışabilir Ama bunu sağlayabilmek için dış fan kontrolu çok iyi olmalı.Değilse makineye aşırı yüklenme olur. Mesela benim şu an kullandığım dış ünitede basınç swich i ile dış fanı kontrol ediyorum. R22 için 21 barın üzeri tehlikelidir.Şu an benim dış ünitede 17-21 bar lık swich var. Bu swich klima basıncı 21 barı geçtiği zaman dış fanı durdurarak ,kompresörün yükünü azaltıyor,sonuçta havadan suya dediğimiz sistemde dış fandır havadaki ısı enerjisini alıp gazın üzerine yükleyen.Yani yüklemeyi durduruyoruz veya azaltıyoruz. 17 barın altına düşerse basınç fan tekrar giriyor devreye ve yükleme işlemi tekrar başlıyor. Bu on 0ff şeklinde çalışıyor.Birde bunun daha otomasyonlusu var,basınca göre dış fan hızını ayarlıyor.yani bir nevi dış ünite fanını inverter yapıyorsun.Bunda verimlilik daha iyi aslında,tabi Swich 50-60 TL iken fan hız kontrol 250 TL..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#30
mbirol ustam dış ünitede basıncı ayarlayan dış fanmı ??? Ben kompresör diye biliyordum kafam karıştı. kurguyu müsait olunca yazabilirmisin?