Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi
***** cüm yönetmelik 1wat demiyor. Görsel show yapacağım diye ürün kapalı iken ekran görseli tüketimi 1watt ı geçemez diyor. 
Dedik ya işte Midea dış ünitede hiç bir zaman enerji yok kapalı iken. İç ünite ye giriyor ilk besleme enerjisi. Yani sadece iç ünite stanby da, iç ünite sadece uzaktan Kumanda dan sinyal alacak kadar güç tüketiyor. Kumanda dan açınca iç ünite de yer alan röle ile dış üniteye enerji veriyor. Bunu niye anlattım. Bu atla deve değil, çok basit bir sistem. Ayda 3 TL için, dış üniteyi stanby da tutmamak. 
Bırak sen şimdi onu bunuda ulen ME de standart seride de yok galiba karter ısıtıcısı. 
http://library.mitsubishielectric.co.uk/...page-48-49
Burada service manuel var bak, orada VEH serisinde var gibi ama VE de yok. Telefonda o kadar görebildim. 
Ama bu resimlerde var görünüyor. 24 nolu parça 


      

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

(15/01/2016, 02:32)Sota Nickli Kullanıcıdan Alıntı: @mbirol o  rezistans icin
Opsiyonel dedin

Konderser donmasini engelleyici dedin

Bu günde gelmis karter isitici
Yag isiticisi diyorsun

Ben 3 ay once soylemistim
Bu ekipman kompresor isitiyor
Diye
Ozaman inkar edip yalanlamistin

Ne degisti o gunden bugune

Ayni parca evrim mi gecirdi.

Hoplayi ver çekirge. Smile

SM-N900
Opsiyonel olan defrost ta extra tava içi rezistans ı. 
Karter ısıtıcısı nın ne olduğunu okuyun, ayrıca keşke defrost tava ısıtıcı da olaydı. ME te sadece bu düzenek ten dolayı fiyat farkı uç noktada. 

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

Bakın PVG'nin resmi sitesinden alıntı...
Soğuk kış şartlarında elektrikli buz çözücü
Adamlar belirtmiş.

Bakın Haier Nebula'nin görüntülerine
1.50 saniyeden itibaren izleyin adamlar tava altına rezistans yerleştirmiş..


https://youtu.be/NFhNzCTJ9qA

   

@mbirol bir tane kabloya benzer bişey gördüm şekilden 23. maddede açıklanmış.. len düpedüz defrost heater diyor...üstelik bu makine VEH -20-25 lere kadar ısıtabiliyor. hem ben ne anlıyayımki bu kadar teknik ayrıntıdan @WhiteNight baksın. ingilizcesi var..

(15/01/2016, 02:52)Serhat6363 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Bakın PVG'nin resmi sitesinden alıntı...
Soğuk kış şartlarında elektrikli buz çözücü
Adamlar belirtmiş.
Afferim bak doğru yolu bulmaya başladınız. Ama işte o opsiyonel. Zaten o olsa dahi klima kapalı iken girmez devreye. Defrost sırasında girer. 

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

(15/01/2016, 02:55)***** Nickli Kullanıcıdan Alıntı: @mbirol bir tane kabloya benzer bişey gördüm şekilden 23. maddede açıklanmış.. len düpedüz defrost heater diyor...üstelik bu makine VEH -20-25 lere kadar ısıtabiliyor. hem ben ne anlıyayımki bu kadar teknik ayrıntıdan @WhiteNight baksın. ingilizcesi var..

O defrost sırasında dış ünite tavanına akan suyun doğmamalı için tava rezistans ı, defrost ta devreye girer. Senin zibro 3025 de de var. Ayrıca Zibro japonlar da S 1735 vardı, birde SP 1735,  P olanlarda da vardı bu rezistans. Midea ların bazı serilerinde de var. 

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

Sert kış şartlarında değinilmiş...

Sıfır derece değilken bile 47-48 bazen bazen 137 watt'lari görüntülerde belli.

Klima çalışmıyor ki 47 ..137 watt tüketsin..

Çalışmayan bir klima soğuk havada neden fazla enerji çeksinki bunun mantığı ne ?

Çinli nin kafa basmıyor. Kafası çalışan adam arıyorlarmış.  İsteyen başvursun. Ben baş vuracaksın da, benim kafada basmıyor. Beni testten geçirseler, zaten sınıfta kalırız. Bizim makine kayış attırıyor artık, buharlı makineniz, son teknolojilere kafa basmıyor. 

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

(15/01/2016, 03:00)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(15/01/2016, 02:55)***** Nickli Kullanıcıdan Alıntı: @mbirol bir tane kabloya benzer bişey gördüm şekilden 23. maddede açıklanmış.. len düpedüz defrost heater diyor...üstelik bu makine VEH -20-25 lere kadar ısıtabiliyor. hem ben ne anlıyayımki bu kadar teknik ayrıntıdan @WhiteNight baksın. ingilizcesi var..

O defrost sırasında dış ünite tavanına akan suyun doğmamalı için tava rezistans ı, defrost ta devreye girer. Senin zibro 3025 de de var. Ayrıca Zibro japonlar da S 1735 vardı, birde SP 1735,  P olanlarda da vardı bu rezistans. Midea ların bazı serilerinde de var. 

tabi amacın gene me kötülemekte VEH serisi len bu. bu 1... eğerki sesonsalda durum bekleme modunda iç ünit durumuysa bence tamamen sahtekarlıktır eurovente vs inanmam bu saatten sonra. bu 2

ayrıca serhat soğuk havlarda 48 le 140 watt arası diyor. senin dediğin şuan zaten ayda 3 tl eder diyorsun. şişti kafam.

(15/01/2016, 03:15)***** Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(15/01/2016, 03:00)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: O defrost sırasında dış ünite tavanına akan suyun doğmamalı için tava rezistans ı, defrost ta devreye girer. Senin zibro 3025 de de var. Ayrıca Zibro japonlar da S 1735 vardı, birde SP 1735,  P olanlarda da vardı bu rezistans. Midea ların bazı serilerinde de var. 

tabi amacın gene me kötülemekte VEH serisi len bu. bu 1... eğerki sesonsalda durum bekleme modunda iç ünit durumuysa bence tamamen sahtekarlıktır eurovente vs inanmam bu saatten sonra. bu 2

ayrıca serhat soğuk havlarda 48 le 140 watt arası diyor. senin dediğin şuan zaten ayda 3 tl eder diyorsun. şişti kafam.
Len Eurovent nerede diyor 1 Watt stanby .sen istersen 500 watt çek stanby da Euroventi ilgilendirmez  onlar test ederler ,tüketim,ses,hava sürkilasyon vs  .

Sezonsal verşmlilik yada asıl olan enerji verimli kullanma ErP standartları AB koşulları için geçerli..TR de AB uyumluluğu için uyguluyor. Amerika,Afrika,uzak doğu vs tın tın zaten .
 140 Watt hikaye zaten .fişi çıkar tak 2 saniye ..Video lardaki test uzmanı zaten 48 Watt içinde dış hava soğuk olduğu zsmanlar diyor .Onuda sezonsal yakalamak içşn yapmışlardır zaten  .keşke 1 Ay bıyunca hep çalışsaydı da stanby da kompresör ılık olaydı.kompresör verimi de ömrüde uzardı..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın