Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi
(18/01/2016, 19:40)bps Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  
(18/01/2016, 15:17)necmettin Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Aslında şunu demek istiyorum  sezonsal verimlilik yeni test değerlendirmeleri öncekinden geriye gitmiş yani istismara daha açık hale gelmiş daha önceki klimalara ve enerji tüketimine bakarsanız daha iyi anlaşılır tüketim değerleri ciddi hiçbir değişiklik yok ki?  Ama sezonsala dönünce guya verim artmış tabi yersen  ben bu duruma dikkat çekmek istiyorum hiçbir markayı hedef almadan tamamına bu eleştirim paylaşırmısınız bilmem?  çift yazıyı sonra fark ettim yanlış anlaşımasın telden biraz sıkıntı var özür dilerim

Tam tersi sezonsal testler çok daha komplike testler. Eski test sisteminde sadece tek bir sıcaklık değerinde test ediliyordu ve firmalara tanına tolerans payı % 15 ti. Yeni testlerde 4 farklı sıcaklık değerinde test ediliyor ve tolerans payı % 5. Konuya vakıf olmadan yorum yapıyorsunuz.

Okeyto Okeyto Okeyto

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

Hâlâ anlatamıyorum galiba ne kadar ısı derecesi yakınsa yani bahar sonbahardaki similasyon testi ısıtma yada soğutma testi ihtiyaç dışıdır dört mevsimin test edildiği ikisi yani bahar ile sonbahar klima performansını ortaya çıkaramaz ancak exterem dış ortam testleri gerçek ihtiyaç verim degerlerini ortaya çıkarabilir

İstenen ısı ile mevcut ısı arasındaki aralıktan ne kadar yakınsa ihtiyaç hariçine çıkar ihtiyaç hariçini test etmek nemenem mentalitedir

(18/01/2016, 15:17)necmettin Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Aslında şunu demek istiyorum  sezonsal verimlilik yeni test değerlendirmeleri öncekinden geriye gitmiş yani istismara daha açık hale gelmiş daha önceki klimalara ve enerji tüketimine bakarsanız daha iyi anlaşılır tüketim değerleri ciddi hiçbir değişiklik yok ki?  Ama sezonsala dönünce guya verim artmış tabi yersen  ben bu duruma dikkat çekmek istiyorum hiçbir markayı hedef almadan tamamına bu eleştirim paylaşırmısınız bilmem?  çift yazıyı sonra fark ettim yanlış anlaşımasın telden biraz sıkıntı var özür dilerim
Hangi taraftan baktığınıza bağlı durum. Soğutma konusunda değerler yükselmiş durumda evet. Çünkü soğutma testi için en yüksek hava sıcaklığı 35°C,bunun yanında 30-25 gibi aşağı doğru düşen dört farklı değerde ölçüldüğü zaman ortalama verim artıyor. Yani eski EER  ölçülerinde tek değer 35°C de EER 3,2 çıkan makine A enerji idi. Ama SEER  ye göre bu makine 5-6 lara çıkıyor. Ve A++ oluyor. 

Ama iş ısıtmaya geldimi ise işin rengi değişiyor . COP ölçülerinde dış hava sıcaklığı 7°C de test sonucu olarak verimlilik ölçülüyor du. Bu değer 3,6 yı yakaladın mı A enerji sınıfı oluyordu makine. COP 5 de olsa 6 da olsa A enerji idi yine. Nerede ise sıradan makineler bile 4 COP leri bulmuştu. Şu anki SCOP testlerin de ise dış hava sıcaklığı 7 °C ile - 10°C ye kadar 5 ayrı sıcaklıkta test ediliyor. 3,8 i yakalayan A oluyor. Bu veriyi inverter olmayan makinelerin yakalaması ise mümkün olmuyor. SCOP nin bir diğer yeniliği ise A+, A++ gibi iyinin iyisi. Isıtmada dikkat ederseniz artık 5-6 SCOP yok artık. 
 TR den Ege, Akdeniz için SEER çok geçerli değil bence. Ama SCOP değerleri daha oturuyor. Enerji etiketindeki mevsim  sezon tüketimleri daha gerçekçi. Bunlar birebir örtüşmesini beklemeyin. Ama Eurovent sertifikalı makineleri karşılaştırırken bu değerleri aynı standartlarda ölçüldüğü bilerek güvenin derim.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

En iyi klima höyer zibro diamond york olefini haydeee geeeel vatandasss geeeelll...

mbirol usta bende tamda bu durumdan bahsediyorum siz daha açıklayıcı anlaşılır yazmışsınız çok teşekkür ederim umarım bps takma isimli forumdaşta şimdi anlar söylemek istediyimi çok bilmişlik yapmaz dikkati çekmek istediyim parmak basmışsınız tek cümle ısıtma ve soğutma ihtiyaçın dışındaki test ve verim değerlendirmeleri geçersiz olmalı ciddiye alınmamalıdır yanıltıcıdır buda eurovent ile üretici firmaların bir menfaat ilişkisi şüphesini akla getirir anlatmak istediyim tam olarak mbirol ustanın anlattıkları bağlamında budur

mbirol usta 35 derece hadi neyse 35 altı ile test edip verimi yüksek çıkarmak zorlama degil mi? Soğutma için dahi ısıtmada ha keza

(19/01/2016, 12:36)necmettin Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  mbirol usta bende tamda bu durumdan bahsediyorum siz daha açıklayıcı anlaşılır yazmışsınız çok teşekkür ederim umarım bps takma isimli forumdaşta  şimdi anlar söylemek istediyimi çok bilmişlik yapmaz dikkati çekmek istediyim parmak basmışsınız tek cümle ısıtma ve soğutma ihtiyaçın dışındaki test ve verim değerlendirmeleri  geçersiz olmalı ciddiye alınmamalıdır yanıltıcıdır buda eurovent  ile üretici firmaların bir menfaat ilişkisi şüphesini akla getirir anlatmak istediyim tam olarak mbirol ustanın anlattıkları bağlamında budur


Necmettin arkadaşım öncelikle bilmişlik gibi karşı tarafı iğneleyecek ,tartışmayı başka tarafa çekecek konuşma tarzından uzak duralım diyelim..

Bakın tekrar şu yazıyorum. Eurovent çıkar ilişkisi ile hareket etmez,ihtiyacı yok. Çünkü siz Eurovent sertifikaya sahip olabilmek için onun kriterine uymak zorundasınız. Adamlar güvenilir bir kurum oluşturmuşlar ,kimseye eyvallahı olmaz. Zaten adamlara talep var. Burnundan kıl aldırmaz. Üstelik Avrupa bölgesinde bu kadar güvenilirlik,tanınırlık varken ,kusura bakmasın kimse de siz güvenmiyorsanız,o size kalmış..O zaman gidip Japon firması ne diyorsa ona güvenin derim.. O da herkesin özgür iradesi.. Şu an dünya üzerinde Soğutma Havalandırma konusunda en güvenilir kuru, yapı Eurovent  .Amerika da ise ARI  ..Bizdeki ürünler Avrupa standartıdır,sadece klima değil ,tüm kullandığınız ürünler..

 Gelelim gerçeği yansıtıp yansıtmama. Bakın burada verilen değerler daha öncede yazdım ;
*Soğutma için Ege ,Akdeniz bölgesi için tutmaz.Siz en az bu bölge için 3 le çarpın toplam tüketimi tutar (bu benim tezim)

* Isıtmada ise Doğu anadolu ,iç anadolu bölgesi hariç ,toplam tüketim verileri tutar veya üzerine %30 koyun.

Bunun dışında Eurovent in  değerlerini iki marka Eurovent sertifikalı ise karşılaştırma yapın.Sonuç olarak iki üründe aynı şartlar altında test ediliyor. Gerçek kullanım da %30 fazla yakacak sa her ikisi de %30 fazla yakacaktır verilen değerlerden..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

(11/01/2016, 14:07)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  
(11/01/2016, 09:23)Serhat6363 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Haier Nebula..


Isıtmada 165 saatte(6 gün 21 saatte) klimamız 84,71 kw tüketti.


Saatte ortalama 513 watt.

513 watt x 24 saat = 12,31 kw  günlük tüketim ..


12,31 kw x 30 gün= 369 ,3 kw aylık tüketim


369,3 kw x 0,38 TL = 140,33 TL


ŞİMDİ TOPLAM 7/24 KULLANIMDA 140 TL HARCAMIŞ MAKİNE ,ÜSTELİK İÇ ORTAM 29 DERECE OLMUŞ.. 


YORUM SİZE KALMIŞ..


Merhaba arkadaşlar şimdi burada bazı açıklamalar yapmayı gerek gördüm..

Haier Nebula 12.000 btu klimayı 19 m2 alanda hem içten hemde dıştan yalıtımlı bir evde kullanmaktayız.

Bir abimiz 10 yıl öncesinin kliması 12.000 btu'yu  43 m2 alanda kullanılmakta..

Bir arkadaşımızda 12.000 btu klimasını 27,5 m2 alanda kullanmakta..






...............

Nebula, 19 m2 yalıtımlı odada dur kalk yaparaktan ve kısmadan  24 saatte 12 kw tüketim yapmakta 

Mitsubishi Electric, 43m2 alanda çok az yalıtımlı soğuklarda bile ortalama 24 saatte 6kw tüketmekte.

Samsung, 27,5 m2 yalıtımsız alanda kullanan arkadaşımızın klimasıda 24 saatte 5,5 kw tüketmekte



43 m2 alanda Mitsubishi Electric  10 yıl öncenin kliması 1 ayda 72-80 TL elektrik tüketirken..

27,5m2 alanda 12.000 btu Samsung klima sahibi kullanıcıda 1 ayda 66-70 TL elektrik tüketirken..

19 m2 yaltımlı alanda Haier Nebula klima 140-150 TL tüketmesi nasıl normal karşılanabilinir.

Yukarıda saydığım 3 klimada  12.000 btu

Bu konudaki yorum değerli okuyuculara kalmış.

Devamı gelecek....