Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi
Şu Sezonsal verimlilik te, 1 watt an fazla tüketimez ibaresi nerede geçiyor bir görsek.  Makara değil ha. Gayet ciddiyim, hangi madde, nerede geçiyor bu ibare. 
Haier e gelince, önce cevabım sana değil serhat63 sana ne anlatsak, sen bildiğini okuyorsun zaten. 
Haier (ve yeni bir çok cihaz)  dıştan beslenmelidir. İnverter makinelerin dış ünite kartları sa çok yoğun elektronik vardır. Kart ta sürekli enerji var. Onun için kart sürekli beklemede ve 9-11 watt arası çekiyor. (11 watt x24)x30 =7920 watt, yani 8 kw, yani 3,2 TL yapıyor. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. 
44watt konusuna gelince, oku, oku, oku. Dedik ip ucuza verdik, ama dinletemedim. Dediğim dedik çaldığım düdük. Neyse ben sana anlatmıyorum, merak eden olursa da detaylı inceler. Zaten Eurovent kayıtlarında da var. 
Dış hava ısısı belli bir derecenin altına indiği zaman, kompresor de soğuyor dolaylı olarak. Kompresör de çalışan malzemeler sürekli yağlanması gerekir. Makine içerisinde kullanılan yağların da, biraz meraklı olan bilir ki, yağların viskonsitesi diye bir durum vardır. Ve bu viskonsitesi (alışkanlığı) ısıya göre değişir. Çalışmayan kompresör ün de yağı, aşağıya çöker. Soğuk hava da ise yağın viskonsitesi düşer.  Onun için belli ısı altında kompresör karter ısıtıcısı denen tertibatı ile kompresör sıcak tutulur. Buradaki amaç kompresör de yağlanma hatası sonucu zarar görmemesi içindir. Haier icadı da değildir. Bu tertibat olmayan makineler asıl sıkıntılıdır. 

   

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

Sezonsal verimlilik ile ilgili forumda yazılan yazı eki aşağıda sunulmuştur.

http://klimaforumu.com/konu-sezonsal-ver...meler.html

Şimdi baktım Gree de becerememiş bu işi.  Ben satıyorum ya ondandır. 

   

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

Sezonsal sonrası klimaları konuşuyoruz...

Gree klima sezonsal öncesi üretim.

Sezonsal sonrasi hadi 2-3 hatta 5 olsun en fazla..

(15/01/2016, 00:41)Serhat6363 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: 9 köy forumda belirtmiş...

Midea üretimi Zibro klimasi sezonsal verim öncesi üretilen klimasi

Stand by'da 2.4 watt..
Daikin klimasi 0,5 watt..
Mitsubishi Electric klimasi 7 watt tüketiyor.

Kendi evimde kullandığım 18.000 BTU klima sezonsal öncesi stand by'da 7.4 watt çekmekte.
Haier Nebula sezonsal verimliliğe göre üretilmiş klima 
Bazen 9 watt..
Bazen 13 watt..
Bazende 47-48 watt çekmekte..

Stabil çalışmamakta...

E Noolmuş Yani.





https://www.youtube.com/watch?v=gJWQ8jiYxiU

   
Bekleme  modunda iken, cihaz üzerinde bilgi ekranı vs Varsa tüketimi 1 watt geçmeyecektir. Türkçesi gereksiz yere show yapmak için enerji harcamayacaksın. Janjanlı için parasını ben verdim show yaparım, yok. 
Ben öyle anlıyorum bu yazıyı.Egerki dış ünite de enerji olmazsa çok soğuklarda cihaz kompresör ü koruma için karter ısıtıcısı devreye sokması için kart okuna işlevi vs olamaz

Şimdi diyebilirler o marka yapmış, bu marka yapmış. Yapabilirsin, bende yaparım. İç üniteden besleme yapıp, dışa enerji göndermeyi iç ünite açıldıktan sonra gönderirseniz, dış kart o an enerjilenir. Atla deve değil yani. Midea şuan böyle. Avantaj mı, dezavantaj mı ayrıca tartışılır. 

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

(15/01/2016, 01:28)***** Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(15/01/2016, 00:41)Serhat6363 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: 9 köy forumda belirtmiş...

Midea üretimi Zibro klimasi sezonsal verim öncesi üretilen klimasi

Stand by'da 2.4 watt..
Daikin klimasi 0,5 watt..
Mitsubishi Electric klimasi 7 watt tüketiyor.

Kendi evimde kullandığım 18.000 BTU klima sezonsal öncesi stand by'da 7.4 watt çekmekte.
Haier Nebula sezonsal verimliliğe göre üretilmiş klima 
Bazen 9 watt..
Bazen 13 watt..
Bazende 47-48 watt çekmekte..

Stabil çalışmamakta...

E Noolmuş Yani.





https://www.youtube.com/watch?v=gJWQ8jiYxiU
Senin ME dandik len. Daikin 10 numara.  

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

(15/01/2016, 01:02)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Şu Sezonsal verimlilik te, 1 watt an fazla tüketimez ibaresi nerede geçiyor bir görsek.  Makara değil ha. Gayet ciddiyim, hangi madde, nerede geçiyor bu ibare. 
Haier e gelince, önce cevabım sana değil serhat63 sana ne anlatsak, sen bildiğini okuyorsun zaten. 
Haier (ve yeni bir çok cihaz)  dıştan beslenmelidir. İnverter makinelerin dış ünite kartları sa çok yoğun elektronik vardır. Kart ta sürekli enerji var. Onun için kart sürekli beklemede ve 9-11 watt arası çekiyor. (11 watt x24)x30 =7920 watt, yani 8 kw, yani 3,2 TL yapıyor. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. 
44watt konusuna gelince, oku, oku, oku. Dedik ip ucuza verdik, ama dinletemedim. Dediğim dedik çaldığım düdük. Neyse ben sana anlatmıyorum, merak eden olursa da detaylı inceler. Zaten Eurovent kayıtlarında da var. 
Dış hava ısısı belli bir derecenin altına indiği zaman, kompresor de soğuyor dolaylı olarak. Kompresör de çalışan malzemeler sürekli yağlanması gerekir. Makine içerisinde kullanılan yağların da, biraz meraklı olan bilir ki, yağların viskonsitesi diye bir durum vardır. Ve bu viskonsitesi (alışkanlığı) ısıya göre değişir. Çalışmayan kompresör ün de yağı, aşağıya çöker. Soğuk hava da ise yağın viskonsitesi düşer.  Onun için belli ısı altında kompresör karter ısıtıcısı denen tertibatı ile kompresör sıcak tutulur. Buradaki amaç kompresör de yağlanma hatası sonucu zarar görmemesi içindir. Haier icadı da değildir. Bu tertibat olmayan makineler asıl sıkıntılıdır.

Klima Forumu

http://i.hizliresim.com/Z7OgrG.jpg

Börüll len benim daikinde galiba bu sistem yok ondanmı yedi kompresörü.. bir dolu yağlama problemi yaşanıyormuş zaten geçen gün senle yazıştığımızdada sende rekabet yüzünden olabilir dediydin.

bu kırmızı şey ne len tasmamı yoğusa ne o öyle.. ne bu laa  S16

telmaşa HJ dede varmıdırki acep Fumeur13

Hiçbişey olmamış gibi cevap yazmışsınız..

Aşağı yukarı 7-8 önce aldığınız Midea üretimi Zirbo stand by'da 2.4 watt çekiyorsa...

8-10 yıl sonra üretilen son teknoloji klima bazen 47 watt tüketiyor..

Mesele bu...

@*****

(15/01/2016, 01:31)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(15/01/2016, 01:28)***** Nickli Kullanıcıdan Alıntı: E Noolmuş Yani.





https://www.youtube.com/watch?v=gJWQ8jiYxiU
Senin ME dandik len. Daikin 10 numara.  

len ama şaka bir yana bunların üçüde sezonsal öncesi. daikin sezonsala 1 kala geldiydi biliyorsun işte.

keşke iyi olsaydıda kompresörü yemeseydi ağlama

gerçekten bu sistem yokmudur bunda o tasmaya benzeyen daikinde çok şikayet varmış yağlama problemi ile ilgili ... vrf lerde varmış..