Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi
@***** 

kafamı bozma iyi soğutmuyor demedim diyorsunda.... yüksek fanda bile havayı dolaştıramıyor diyen benmiyim. yazın forumda duruyor. 

   Klimanın ısıtma ve soğutmasında sorun yok ben defalarca söyledim Haier'in Evet yüksek fanda evde 2 kişiden fazla kişi olması ve klima 2 gün çalışmasına rağmen evde iki kişiden fazla olursa 27 derece yüksek fana alınan klima odayı genelde 29 larda gösteriyordu..

Bunuda geçtik klima sürekli çalışarak odayı her şekilde iklimlendirir.Klima elektrik canavarı buraya dikkat çekmek istiyoruz ..Klimayı 3 kez testten geçirdim cihaz 541...607..617..691 watt şeklinde tüketiyor
Ara
Cevapla
(04/10/2015, 01:29)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Arkadaş birde konunun başlığı çok yakıyor ama ortada fatura yok.3-4 Saatlik video test sonucu aylık tüketim varsayımı var.

Ha Adana Urfa İzmir Antalya gibi yerlerde Temmuz Ağustos gibi aylarda 150-200 tl ödemeden klima ile konforlu yaşayayım diyende hayal görür bence..

W858 cihazımdan Klima Forumu Mobil Uygulama kullanılarak gönderildi
mbirol bildigin isin icindem
yirtma cabasindasin
Ticari kaygini anlıyorum
Bu Sorun Cozume ulastirmadik
Ve baska arkadaslar aldi cihazi
Bu sorun baskalarinda bas gosterdi
Ozaman nasil cozumlenecek...

yok 3saat kullanildi
yok fatura gelmedi vss vss
Diyerek olayi sulandiriyorsun

Bana su soruma mantikli cevap ver bildigim herseyi unutacam

Cihaz anlikta olsada 610w dusmekte genel olarak 700-750-800w gezmekte

Set degeri 27 fan orta
Cihazin minimumu 410w yaziyor katalogta

Klima Emis 25.2derece dusmus
ve klima termostat yapiyor

Simdi
Cihaz cektigi 700-750w ortama fazla geliyor ve icerisi habire sogumaya devam ediyor
Cihaz icerinisi 25 derece algilayip kendini kapatiyor

Simdi sorum sana su
700-800w araligindayken icerisi
25 dusuyor cihazin bunu algilayip
Kendi kismasi gerekmez mi
400-450 arasina kadar

Cunku 700-800 fazla geliyor
Ben 27 set etmisim iceri 25 olmus

Cihaz 400-450 dusse termostat yapsa
Basimin ustunde yeri var

Bu durum yazilimsa veya donimsal
Bir problem degilde nedir...

SM-N900 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ara
Cevapla
(04/10/2015, 01:10)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  @bps arkadaşım selam.Sizin yazınız üzerine defrost konusunda bir şey yazalım.Defrost bazı zaman 2-3 dakika sürer bazen 15 dakika.Bu tamamen yazılım ve o an dış ünite serpantini üzerindeki ısıya göre değişir.Bunda öncelik sensör algılama ısılarıdır.Defrost kötü değil.Tabi dışın buzla kaplı kalması yerine defrost yapsın.Ama buzlanmaya da izin vermeyen makinede bu konuda başarılıdır.

W858 cihazımdan Klima Forumu Mobil Uygulama kullanılarak gönderildi

mbirol ustam dikkat edersen benim itirazım Me 10 dk defrostta kalır denmesine. Özellikle sf serisi defrosta çabuk giriyor ama çok çabukta defrosttan çıkıyor. sf modeli en soğuk günlerde bile maximum 2 dakikada defrosttan çıkıyor. Me klimanın her tarafınını buzla kaplanmasına izin vermez. Daha o duruma gelmeden defrosta girer. Bir klimanın dış ünütesi buzla kaplanmışsa ve çalışmaya devam ediyorsa verimsiz çalışıyordur. Eğer bir klima 10 dakika defrostta kalıyorsa zaten o klimadan hayır gelmez. Onada klima denmez.
Ara
Cevapla
(04/10/2015, 13:15)Sota Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  
(04/10/2015, 01:29)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Arkadaş birde konunun başlığı çok yakıyor ama ortada fatura yok.3-4 Saatlik video test sonucu aylık tüketim varsayımı var.

Ha Adana Urfa İzmir Antalya gibi yerlerde Temmuz Ağustos  gibi aylarda 150-200 tl ödemeden klima ile konforlu yaşayayım diyende hayal görür bence..

W858 cihazımdan Klima Forumu Mobil Uygulama kullanılarak gönderildi
mbirol bildigin isin icindem
yirtma cabasindasin
Ticari kaygini anlıyorum
Bu Sorun Cozume ulastirmadik
Ve baska arkadaslar aldi cihazi
Bu sorun baskalarinda bas gosterdi
Ozaman nasil cozumlenecek...

yok 3saat kullanildi
yok fatura gelmedi vss vss
Diyerek olayi sulandiriyorsun

Bana su soruma mantikli  cevap ver bildigim herseyi unutacam

Cihaz anlikta olsada 610w dusmekte genel olarak 700-750-800w gezmekte

Set degeri 27 fan orta
Cihazin minimumu 410w yaziyor katalogta

Klima Emis 25.2derece dusmus
ve klima termostat yapiyor

Simdi
Cihaz cektigi 700-750w ortama fazla geliyor ve icerisi habire sogumaya devam ediyor
Cihaz icerinisi 25 derece algilayip kendini kapatiyor

Simdi sorum sana su
700-800w araligindayken icerisi
25 dusuyor cihazin bunu algilayip
Kendi kismasi gerekmez mi
400-450 arasina kadar

Cunku 700-800 fazla geliyor
Ben 27 set etmisim iceri 25 olmus

Cihaz 400-450 dusse termostat yapsa
Basimin ustunde yeri var

Bu durum yazilimsa veya donimsal
Bir problem degilde nedir...

SM-N900 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Klima tasarım olarak dış ortam 28 derecenin altına içmediği sürece min kapasiteye düşmeyeceksin. Dış ortam 28 derece üzerinde ise min kapasitede çalışan bir makine verimliliği düşük oluyor. Tasarım buna göre yapılmış. Siz bunu beğenirsiniz beğenmezsin o size kalmış. Sezonsal verimlilik şu an kriterlerde kabul edilen. Anlık tüketim değil. TR ye gelen tüm Haier ler Eurovent  sertifikasına sahip ve soğutmada A++.
Siz derseniz beni bağlamaz ben anlık tüketime bakarım, o sizi bağlar. A++ enerji verim testleri sizin kullandığınız gibi 3-5 saat kapat olarak yapılmıyor. Bu testler her marka için geçerli. Klima kapatılmasın belirli bir yükte ve mevsim simüle edilerek değişik dış ortam ısılarında daimi kullanılarak test edilir. Duvarlardan veya camdan gelen ısı veya ısı kayıpları bu testlere tabi değildir. Test odaları soğuk oda paneli ile çevrilmiş ve iç ortama p.tasarımda verilen ısı yükü uygulanır. Ve Dış ortam ısısı da Eurovent test koşullarında sıcaklık ve nemde ayarlanır. Bu testler sonucu toplam uygulanan ısı enerjisine karşılık harcanan enerji oranıda Sezonsal verimliliktir Bu size uyar uymaz size kalmış. Ama şu an satılan tüm ürünler bu kriterlere uygun.  Piyasadaki bir çok üründe Eurovent yok üstelik. 

A marka farklı tasarımla bu değerleri yakalar, B marka farklı tasarımla bu değerleri yakalar. Yoğurdu  nasıl yiyeceğiniz kuralı yok. 

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
@mbirol

Tamam abi 28 derece olayini anladik 28 ustunde min. Btu dusmuyor

@mat35

Dun foto ekledi senin cihazin
dis ortam 30.2 derece
Klima set 25
Ic ortam 26
Senin cihaz neredeyse 50-60watt
Sapmayla minumuma dusmus
Icerisi 25 dusse min. Tamamen dusmus olacak

Bunu nasil aciklayacaksin peki...

Demekki sadece nebulaya has
kendine kisamama durumu
Yazilim dis unitede derseniz
Eger

Demekki ic unite sensorlerinde problem var...

SM-N900 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ara
Cevapla
(04/10/2015, 14:28)Sota Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  @mbirol

Tamam abi 28 derece olayini anladik 28 ustunde min. Btu dusmuyor

@mat35

Dun foto ekledi senin cihazin
dis ortam 30.2 derece
Klima set 25
Ic ortam 26
Senin cihaz neredeyse 50-60watt
Sapmayla minumuma dusmus
Icerisi 25 dusse min. Tamamen dusmus olacak

Bunu nasil aciklayacaksin peki...

Demekki sadece nebulaya has
kendine kisamama durumu
Yazilim dis unitede derseniz
Eger

Demekki ic unite sensorlerinde problem var...

SM-N900 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Bendeki makine 12lik. Min 315 watt olarak veriliyor. Dış ortamın ölçüldüğü ısı ile klima kondenser emiş ısısında 1-2derece farklılık olabilir. Benim dış ünite balkon altı ve gölgede. O an oradaki ısıyı ölçmedik.28 i gördüyse frekansı aşağı çekmiştir. 

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
Ya bakın herşeyi inceliyorsunuz çok güzel. Ama şunu niye hiç bakıyorsunuz. Nebula BREZZA Zircon fark etmez bunların hepsine aynı dış ünite kullanılıyor. İnceleyin kataloğu.  Klima da marka ne olursa olsun inverter de fark etmez, kapasite kontrol dış ünite kartından yapılır. İç ünite sadece iç ortam için istenilen dereceyi gönderir dış üniteye. Birde içteki sensörlerin ölçüm değerlerini bildirir. Tüm hız kontrol ve çalışma koşulları dış ünitelerin. Zaten asıl gücü çekende dış ünite. İç ünite zaten dış devre dışı iken 19 watt harcıyor. İç üniteden dolayı fark yok bu seride. 
Sadece bu seride Aqua da iç ünite tasarımından dolayı sezonda verimlilik farkı var.  

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
@mbirol

Abi yazilim
dis unite diyecegini bildigim icin
demek ki nebulada
ic unitede sensorlerde problem vardir diye ustte yazdim

Zircon 12k modeli min. Watt 370wattir
pvg sistesinden alindim degeri

@*****

usta sormuştum bana gore
Yaz kis fark etmez
dis unite korunakli yerde olmasi tuketimi degistirir diye

Oda sana sormus daha onceki zamanlarda
sende pek farkettirmez onemsiz demissin

Demekki fark ettiyor ???


SM-N900 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Zaten cektigim video başında
belirtim dis unite korunakli
direk gunes isigina maruz kalmadigini...

SM-N900 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ara
Cevapla
(04/10/2015, 15:08)Sota Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  @mbirol

Abi yazilim
dis unite diyecegini bildigim icin
demek ki nebulada
ic unitede sensorlerde problem vardir diye ustte yazdim

Zircon 12k modeli min. Watt 370wattir
pvg sistesinden alindim degeri

@*****

usta sormuştum bana gore
Yaz kis fark etmez
dis unite korunakli yerde olmasi tuketimi degistirir diye

Oda sana sormus daha onceki zamanlarda
sende pek farkettirmez  onemsiz demissin

Demekki fark ettiyor ???


SM-N900 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Zaten cektigim video başında
belirtim dis unite korunakli
direk gunes isigina maruz kalmadigini...

SM-N900 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

evet net hatırlıyorum bu sorumu. aynen şöyle sormuştum döhöde klimalrın üstüne gölgelik yapılması gibi çok seski klimalrda bir öenri olduğunu yazmıştım Börüll çok fark ettirmez demişti o zaman.

hatta bakın her kim olursa olsun benim dediklerimi aynen google ya yazıp yanınada ***** veya mbirol eklesin aratsın kesinlikle dö höö forumda bulursunuz
Ara
Cevapla
şimdi benim anlamadığım şey @mbirol bu sezonsal verim olaylarını ilk sıkıştıran kişide benim dö hede kocaıskayla kavga etmeden düzgün cevap vermediniz  her ikinizde e yani  bende kocaıska ya göre bu iş üzerinde eğitimsizim ya ne poposuna bişe giriyorduysa ikide bir sanki yüzüme çarptığını sanıp beni kötülediğini sanıyordu... bende çok eziliyordum sanki SmileS17 neyse onu yazıyordum aklımın aldığınca ama hep ben suclu oluyordum nedense Tongue
mesleğim değil ticaretini yapmıyorum bu işin. keyfine yazan adamım yeri geldiğinde uykusuz kalıp işimi aksatsamda allah herzaman ecirni vermiştir bana Allah razı olsun diyenlerden aldığım sevep yeter dedim hep bu forumlarda takılma durumlarımda. em kendim bişeler öğrendim ehemde yardımcı olmaya çalıştım Allah ne verdiyse. ha kızıp delirdiğim durumlarda olmadı değil halada oluyor. bu yüzdende çoğu zaman uzak kalmak daha iyi. zaten eski sağlığımda yok
yeni euorvent değerlerini ben sordukça sen bazen doğru bazen aynı dedin. ama gende önemli dedin. kocaıska erkek ya yerim öyle uydurmasyon meselelri dedi. kömal dada aynı huy olduğundan öyle diyordu. ben arada kalmıştım halka adamımı desem varoş mahalle serseri vs gibi. konuşmayada hakım yoktu Smile sanki yasaktı  yazmak.
sana dah aöncede yazdım bunları ta ozmanlar bu durmları tartışşsaydık bukadar değişik durmlar çıkmayacaktı ortaya. daha geçenlerde yazdığım yazıda bunu net belirtmiştim. artık bende yeni eurovent değerlerine güvenmiyorum demiştim. ayrıca sana dünde dedim bu durum10 yıllık geçici b,r olay yaklaşık 2 yılıda belki geçti bile. belkide 2,5 yılı geçti çünkü sanırım 1 yılda geç başladık ülke olarakmı desem yanlışsım varsa düzelt.

bak şimdi sen bana şunudua dedin senin klima ge veya gc olmayıpta... sf serisi olsaydı daha az tüketim yapardı yaz kullanımında.(yaz kış ölçümlerinegöre toplamda demiştin)  tamam ben devamlı kullanıyorum klimayıda.
benim şuan demek istediğim tekrar olacak bu sezonsal işi boş bence. albani bana demişti eer cop önemsiz olurmu bende yeni eurovente göre önemsiz demiştim. daikin sitesindede açık açık yazılı bu.
firmalar bakıyorsunuz bir önceki klimalrı A sınıfıyken B ye C ye düşümüş. soruyorsun diyorlar sezonsala uyum açısından yoksa makineler aynı.
bence bu olay koca bir fosss.
bir çok kişi bu olaydaki kullanımı gerçekleştirmezzz.
şimdi senin bana dediğin kliman sf olsaydı az tüketimşn olurdu demende şuan yazdığın tüm klimaların ölçüğmü böyle demene göre boş çıkıyor. yada hala anlaymadığım bir şeyler var F23
Ara
Cevapla
 



Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi konusu
Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi Konusunun Etiketleri Etiketler Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi klima, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi fiyatı, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi al, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi tavsiyesi, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi arızası, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi nasıl çözülür, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi 2015, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi kalitelimi , Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi nedir, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi izle, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi , Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi resimli anlatım, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi ne işe yarar, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi sistemleri , Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi problemi, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi ne demek, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi nerden alınır, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi videosu, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi paylaşımları, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi en iyi fiyat, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi en ucuz, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi hakkında, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi nedir, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi bul, Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi konusu
Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi Konusunun Linki Direk Link
Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi Konusunun HTML Kodu HTML Link
Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi Konusu BBCode Linki BBCode Link
Haier Nebula Yüksek Elektrik Tüketimi Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi

Yasal Uyarı
Sitemizde Bulunan Tüm paylaşımlar TC yasalarına uygundur. Bu kurallara uymayanlar banlanır ve bu tür paylaşımlardan Klima Forumu sorumlu değildir. Bu yüzden KlimaForumu.com sitesi hiç bir yasal hükümlülüğe tabi tutulamaz. Uyar - Kaldır Prensibini Benimsemekteyiz. İstenildiği Takdirde Hak Sahipleri Linklerin Kaldırılması Talebinde Bulunabilir, iletişim adresimizden bize mail atabilirsiniz. Reklam vermek için yine iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. "Saygılarımızla KlimaForumu.Com"