#1
öncelikle herkese iyi günler.
 2015 yılında yine bu forumdaki yorum ve öneriler doğrultusunda haier Geos 12 btu luk klima aldım. İlk yıl yoğun kullandım, sonrasında seyrek kullandım. 
Bu yaz ilk defa E7 hatası aldım ve gelen tanıdık bir servis dış ünite anakart arızası dedi. 
Kartı Yaptırdım, klima çalıştı fakat 10 dk kadar çalıştıktan sonra bu seferde F25 hatası verip soğutmayı kesmeye başladı. Aynı arkadaş tekrar geldi. Önce gazı fazla basmışız dedi, gazı ayarladı ama sorun geçmedi. 
Dış ünitenin kapağını açıp akım falan ölçtü ve sonra baktı kompresör aşırı ısınıyor dedi. 
Sonuç kompresör ölmüş değişmesi gerekir dedi. Kompresör fiyatı da 2000-2500 arasıdır dedi.
Şimdi sorum buradaki ustalarıma, F25 hatası neden kaynaklanır? Ve bu klimaya uygun kompresör fiyatları hakkında bilginiz var mıdır?
Kart arızası ve gaz basımı için verdiğim ücret de boşa gitti bu arada. Bilsem hiç elletmez doğrudan yeni klima bakardım :,)

#2
E 7 arızası ile F25 in bir bağlantısı yok.

E7 iletişim hatasıdır .Kart beslemesinde arıza dan kaynaklı. Sanırım onu çözdüler . Tamirat nerede yapıldı.

F25ise kompresör çıkış ısısını ölçen sensör arızalı olduğunu söylüyor. Sensör 25 derece ortam ısısında 511 Kohm dur. Öncelikle sensör test edilmeli veya değiştirilmelidir . Tabi kart üzerindeki konektör de kontrol edilmeli. Bu arada kompresör çıkışı ısınır zaten. Service manuel de değerleri vardır ,kontrol edilmesi gerekir .
Gaz şarjı kafaya göre olmaz. İyi bir vakum ve gramajında gaz verilir. kart arızası ile gaz şarjı olayını bende anlamadım. Cihaz komple sökülüp alındı komple.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
Öncelikle cevap için teşekkürler.
Adana'da ikamet ediyorum, kart burada tamir edildi.
F25 hatası için dediğinizi yani sensör arızasını klimacim da söyledi hatta sensörü söküp çalıştırdı ama yine 10-15 dk çalıştıktan sonra dış ünite çalışmayı durduruyor.15-20 dk sonra tekrar çalışıyor.
Dediğim gibi kompresöre kabahat buldu gitti. Ben de ne yapacağım şaşırdım açıkçası...

#4
(21/08/2021, 03:16)Y4KUP Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Öncelikle cevap için teşekkürler.
Adana'da ikamet ediyorum, kart burada tamir edildi.
F25 hatası için dediğinizi yani sensör arızasını klimacim da söyledi hatta sensörü söküp çalıştırdı ama yine 10-15 dk çalıştıktan sonra dış ünite çalışmayı durduruyor.15-20 dk sonra tekrar çalışıyor.
Dediğim gibi kompresöre kabahat buldu gitti. Ben de ne yapacağım şaşırdım açıkçası...

Sensör arızalı ise yerinden çıkarda da hata getir. Olmadı gereken öncelikle sensörü değiştirmek. 
 Kompresör de hata olsa aşırı akım hatası verir. Farklı bir aruxa o.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
Peki hocam, sensör nereden kaça temin edebilirim. En azından tüm ihtimalleri deneyip öyle pes edeyim. Yoksa klimacima kalsa klima artık çöp...

#6
Ithalatçı dan temin etmek en doğrusu olur. Piyasa da 5 k, 10 k var ama 500 k yok.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.