Şehir: İzmir Klima: Yazın aldığım Gree Fairy 12K BTU klima günde 3-5 saat salon kapısı açık şekilde 28-30 derece aralığında çalıştırıyorum. Bu sabah E8 hata kodu verdi. Klimayı kapattım düzelmedi, elektrik sigortasını indirdim. Sonra düzeldi birkaç saat çalışınca tekrar verdi. Bu sorun hakkında bilgisi olan var mı? Kapı açık çalıştırdığım için mi acaba böyle sorun oldu? Yoksa servis çağırmalımıyım?
(Son Düzenleme: 04/12/2020, 15:23, Düzenleyen: OrçunKasap.) Yorum Sayısı: 9
Konu Sayısı: 1
Üyelik Tarihi: 28/05/2020
Şehir: İzmir Klima: Bilgisi olan var mı acaba?
Yorum Sayısı: 12,700
Konu Sayısı: 352
Üyelik Tarihi: 29/12/2014
Şehir: İzmir Klima: Kombi: Klimanız yüksek sıcaklık hatası veriyor.
Sebebleri ise
Bulunduğunuz bölge de dış hava sıcaklıkları yüksek olabilir. 15 dereceler ve üstü. O nedenle uzun süreli de kullanımda klimanız çok yüksek verinde çalışır ve yüksek sıcaklık hatası verebilir.
İç ünite fanını düşük hıza alırsanız, özelikle dış ortam ısısı yüksek olduğu zaman yine benzer hata olabilir.
İç ünite filtreler tıkalı olabillr.
İç ortam sıcaklık set ayarı yüksek olabilir. 27 - 28 derecede olursa, dış ünite sürekli yüksek devir çalışabilir. Kapılarda açık olunca cihaz sürekli yüksek kapasite de çalışır ve bu hatayı verebilir.
Ne yapalım
Klima iç üniteyi en yüksek fan hızında ve yere üfletin.
Klima filitre sini mutlaka temizleyin.
Set sıcaklığı 23-25 derece arasında tutun, klimanın nefes almasına izin verin.
Birde kapı kapalı test edin
Dış ortam ısı yüksek ise havaların az soğumasını bekleyin
Sorun devam ederse servis çağırın.
Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )
Önemli Konular için tıklayın
Yorum Sayısı: 9
Konu Sayısı: 1
Üyelik Tarihi: 28/05/2020
Şehir: İzmir Klima: Bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Saydığınız kullanım hatalarının birçoğunu yapıyorum. Birde dediğiniz koşullarda çalışayım.