(22/06/2020, 03:46)igotek Nickli Kullanıcıdan Alıntı: 24000BTU diye satılan bazı klimaların gerçekte 24000BTU değil 18000BTU olduğunu duydum.
Bir klimanın gerçekten 24000BTU olduğunu nasıl anlarım ?
Yaklaşık olarak 6kw elektrik tüketimi olan sistem odasına EER değeri yüksek bir klima araştırıyorum. COP değeri önemli değil. Klimanın kurulacağı alanda yapılan keşifte minimum 7kw olan bir klima gerekli olduğu söylendi.
Klima 7/24 çalışacağı için herhangi bir sorun oluşması durumunda yedek klimanın devreye girmesini ve bana bildirim gelmesini istiyorum. Böyle bir entegrasyon mümkün müdür ?
Evet doğrudur. 18 lik klimaların zorlanmışı da 24 diye satıyorlar. Buradaki kriter klimaların Sezonsal verilşmlilik verilerinden kaynaklı. Avrupa standartlarında, Avrupa ortalama hava ısısına göre soğutma baz alınıyor. Yani 30 ila 25 derecede testte klima 7 kW yükte iş yaparsa o klima 24 lük deniyor.
Ama klasik sistemde soğutma testi 35 derece dış ortam ısısında ne yaptığıdır. O nedenle bu dış ortam ısısı da 7 kW soğutma yapan makşne gerçek 24 dür.
Bazı markalara dikkat edin. 60 kodlu ürün vardır 70 kodlu ürün vardır. Pratikte ikisi de 24 diye satılır. Örnek mhi Srk 63 zr ve SRK 71 zr. Yada ME AP 60 gibi.
70 - 80 kodlu ürünler gerçek 24 dür. Yani 7 kW dır.
Şimdi size bir detay daha vereceğim. Malesef artık Sezonsal inverter klimaların çoğu kışın tam kapasite çalışmıyor. Verimlilik esasında dolayı. Dış ortam soğuksa kapasiteyi düşürüyor. Bunun içinde bazı markalar sistem odası için ayrı cihaz üretti. Panasonic te var. Ama çok pahalı. Yani yazılım olarak bazı makinelere hükmedilemez oldu.
Yedekleme, uyarı vs konusuna gelirsek. Bu konularla ilgili eş yaşlamdırma çalıştıran bir takım ürünler vardı, bir ara GSM opatatörleri verici soğutmada kullanılıyordu. Ama çok net bir bilgi yok elimde cihaz ile ilgili. Fakat bir otomasyon yapılabilir.
Detaylardan sonra iş geldi bütçeye. Piyasada 6-7 bin TL ye 24 lik diye klima görürsünüz. Bilgi işlem odası için bu makineler ile yola çıkılmaz. Bütçe nedir buna bakmak lazım.
Mhi srk 71 zr iyi makine. Ama yinede teknik bilgi almak lazım, dış hava 10 derece, klima ne kapasitede çalışır.