General fujitsu kart arzası yıldırım düşmesi
#1
Merhabalar bir sorum olacak ustalarıma general fujitsu ao serisi klimanın iç ünite kartı Yıldırım düşmesi sebebiyle yanmış yeni iç ünite kartını taktık ama çalışmadı sorun nedir dış ünite role çekiyor içten beslemeli iç ünite de tık yok

#2
so serisi dedğünğz nedir inverter mi.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
(17/07/2020, 23:52)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: so serisi dedğünğz nedir inverter mi.

Aynen inverter olması lazım asha 12 lkc general fujitsu serisi

#4
Inverter ise Yıldırım düşmesinden sadece iç ünite kartı zarar görmez. Dış ünite kartı da hasar almıştır. Genelde topraklamadam yüksek voltaj giriyor. Kartın da tamiri çok mümkün olmuyor.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
(18/07/2020, 01:56)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Inverter ise Yıldırım düşmesinden sadece iç ünite kartı zarar görmez. Dış ünite kartı da hasar almıştır. Genelde topraklamadam yüksek voltaj giriyor. Kartın da tamiri çok mümkün olmuyor.

Teşekkür ederim yani dış ünite kartı da değişecek

#6
(18/07/2020, 10:05)Cengiz45 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(18/07/2020, 01:56)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Inverter ise Yıldırım düşmesinden sadece iç ünite kartı zarar görmez. Dış ünite kartı da hasar almıştır. Genelde topraklamadam yüksek voltaj giriyor. Kartın da tamiri çok mümkün olmuyor.

Teşekkür ederim yani dış ünite kartı da değişecek

%90 değişecek