#1
Herkese merhaba;
Forumda siz değerli ustadların yazılarını ve paylaşımlarını takip ederek Ankarada bulunan 35 m2 yalıtımsız işyerime ısıtma amaçlı kullanmak için Fujitsu asyg 18 lf klima aldım.

Dün montaj için geldiler. Montajdan önce kullandığım 2007 yılı 9.000 btu luk Mutsibishi on off klimamı kullanıyordum. montaj ekibi bakır boruların çapı tutursa eski tesisatın bakır borularını kullanabiliriz dedi.
baktık gerçekten de bakır boruların ikisinin de çapı tutuyordu.

asıl sıkıntı iç ünitenin bağlantısı başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra dış ünite bağlantısı için birlikte terasa çıktık dış ünitenin bağlantısı için. ben vakumlama yapacaksın demi dediğimde abi gerek yok senin zaten kullandığın boruları kullanacağımızdan dolayı vakumlamaya gerek yok. senin borularda nem olmaz.süpürme yapıcam onun yerine dedi. bende tamam deyip işe başladık. montajı bitirirken n ince bakır boru bağlantı yerinden koptu. ve fabrika da dış üniteye basılan tüm gaz dışarı kaçtı. benim bu duruma çok moralim bozuldu. montajı yapan arkadaş sıkıntı olmaz yeniden gaz basarız diyip arabadan pempe renkli karışım diye söylediği r410 gazını getirdi. benide klimanın yanına gönderip soğuk moda alıp çalıştırmamı söyledi. neyse uzatıp çok başınızı şişirmeyim. yukarda o gaz bastı tekrar dış üniteye bende aşağıda onun söylediği şeyleri yaptım. soğukta çalıştırdım bir süre sonra sıcağa aldım sıcakta çalıştırdım.

işi bittikten sonra yanıma indi. tamam bitti abi dedi. ancak sıkıntılarım;

klimanın bulunduğu yerde sıcaklık 22 iken klimada 30 set değeri ne ayarladığımız halde ağız sıcaklığı forumda paylaşıldığı gibi 57-58 derecelerde üflemiyordu. bende kendisine ben bu klimayı ısıtma amaçlı ve inceleyerek karar verdim. ağız isısı daha fazla olması gerekmez mi dedim. o da abi hava çok soğuk olmadığından klima tam kapasite çalışmaz. hava soğuk olduğunda dediğin ağız ısısı sıcaklıklarını göreceksin hiç sıkıntın olmasın dedi.

sizce dedikleri doğrumu. sıfır klimanın gazını kaçırıp yeni gaz basma olayında klimaya zarar verilmiş midir. ve sizce klima bu anlattığımdan dolayı performansın da ve ömründe sıkıntı yaratır mı ilerde.

siz değerli ustadların bilgileri benim için çok önemli.yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. henüz klimanın parasını ödemedim. gerekirse dış ünite değişimi istiyeceğim.

şimdiden herkese teşekkür ederim...

#2
(15/11/2015, 16:09)kayik Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Herkese merhaba;
Forumda siz değerli ustadların yazılarını ve paylaşımlarını takip ederek Ankarada bulunan 35 m2 yalıtımsız işyerime ısıtma amaçlı kullanmak için Fujitsu asyg 18 lf klima aldım.

Dün montaj için geldiler. Montajdan önce kullandığım 2007 yılı 9.000 btu luk Mutsibishi on off klimamı kullanıyordum. montaj ekibi bakır boruların çapı tutursa eski tesisatın bakır borularını kullanabiliriz dedi.
baktık gerçekten de bakır boruların ikisinin de çapı tutuyordu.

asıl sıkıntı iç ünitenin bağlantısı başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra dış ünite bağlantısı için birlikte terasa çıktık dış ünitenin bağlantısı için. ben vakumlama yapacaksın demi dediğimde abi gerek yok senin zaten kullandığın boruları kullanacağımızdan dolayı vakumlamaya gerek yok. senin borularda nem olmaz.süpürme yapıcam onun yerine dedi. bende tamam deyip işe başladık. montajı bitirirken n ince bakır boru bağlantı yerinden koptu. ve fabrika da dış üniteye basılan tüm gaz dışarı kaçtı. benim bu duruma çok moralim bozuldu. montajı yapan arkadaş sıkıntı olmaz yeniden gaz basarız diyip arabadan pempe renkli karışım diye söylediği r410 gazını getirdi. benide klimanın yanına gönderip soğuk moda alıp çalıştırmamı söyledi. neyse uzatıp çok başınızı şişirmeyim. yukarda o gaz bastı tekrar dış üniteye bende aşağıda onun söylediği şeyleri yaptım. soğukta çalıştırdım bir süre sonra sıcağa aldım sıcakta çalıştırdım.

işi bittikten sonra yanıma indi. tamam bitti abi dedi. ancak sıkıntılarım;

klimanın bulunduğu yerde sıcaklık 22 iken klimada 30 set değeri ne ayarladığımız halde ağız sıcaklığı forumda paylaşıldığı gibi 57-58 derecelerde üflemiyordu. bende kendisine ben bu klimayı ısıtma amaçlı ve inceleyerek karar verdim. ağız isısı daha fazla olması gerekmez mi  dedim. o da  abi hava çok soğuk olmadığından klima tam kapasite çalışmaz. hava soğuk olduğunda dediğin ağız ısısı sıcaklıklarını göreceksin hiç sıkıntın olmasın dedi.

sizce dedikleri doğrumu. sıfır klimanın gazını kaçırıp yeni gaz basma olayında klimaya zarar verilmiş midir. ve sizce klima bu anlattığımdan dolayı performansın da ve ömründe sıkıntı yaratır mı ilerde.

siz değerli ustadların bilgileri benim için çok önemli.yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. henüz klimanın parasını ödemedim. gerekirse dış ünite değişimi istiyeceğim.

şimdiden herkese teşekkür ederim...

İş baştan sona yanlış, kesinlikle ödeme yapmayın.. Detayları yazacağım.. 

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
mbirol ustadım. özellikle sizin yazılarınızı takip ederek bu fujitsu marka klima almaya karar verdim. ama dediğim gibi montaj sırasında talihsizlik yaşandı. biraz önce işyerine geldim. klimayı açtım içerisi 20 derece idi .zaten ankarada bugün hava baya iyi. ilkbahar havası var. klimanın set değerini 25 yapıp flapları sizin dediğiniz gibi en aşağıya aldım. fan hızı orta seviye de. evet sıcak üflüyor ama forumlarda payaşıldığı gibi 58-59 derecelerde kesinlikle değil. olsa olsa 40-45 derecedir. öyle kavurucu bir sıcaklıkla üfleme yok. ama dediğim gibi hava dışarıda yaklalık 16-17 derece olabilir. klima şimdi baktım ılık üflüyor. içerisi 22 derece olmuş.
yarın da montaj bittiğinden dolayı parasını ödemem gerekiyor. müsait olunca beni gün içerisinde bilgilendirebilirseniz çok memnun olurum.
sizce dış ünite çöp mü oldu. yoksa çok sıkıntı olmazmı

#4
mbirol bey ustadım bilgi verebilecekmisiniz acaba müsait olduğunuzda bugün

#5
Arkadaşım foruma hoş geldiniz ..
Biz ürün marka tavsiye edebiliyoruz ,fakat malesef her montaj elemanı ,firması vs konularda sıkıntı çok fazla.Belli şehirler de arkadaşlarımız var ama sınırlı tabiki de.Ama bize Ankara da klimacı sorsaydınız ,değerli arkadaşlarımız vardı.Neyse olan olmuş ,ama durum sıkıntılı.1 değil ,2 değil tam 3 tane işlem var 3. de fiyasko.
1. Eski makineniz 2007 model miş ,cihaz sanırım 12 lik ,siz 9 luk demişsiniz ama. Fujitsu 18 liğin boru çapı 1/4 (6,35mm) 1/2 (12,7 mm) dir . Eski boruların uygun olabilmesi için sizin eski makine 12 lik ve R22 gazlı olması gerekir. 2008 öncesi klimalar R22 gazlıdır genelde.
 Şimdi eski cihaz R22 gazlı ise yeni nesil R410a gazlı klimalarda bu tesisatı kullanamazsınız. Bunu ben demiyorum ,tüm üreticiler söylüyor. Çünkü R22 li sistemde kompresör yağı madeni yağdır .R 410 gibi karışım gazlarda ise Estel yağ (organik bitkisel) yağdır. R 410 lu kompresörünün yağına  R22 de kullanılan madeni yağ karıştığı zaman %1 de olsa ,R410 kompresörün yağı viskonsitesi bozuluyor ve katılaşıyor.Tabiri caizse ,sıvı yağ ,oluyor margarin..Peki ne olur ,kompresör de yağlama problemleri başlar ve kompresörün ömrü kısa olur. Bir çok mekanik arızaya neden olur.
 Çok zorunlu kalınırsa ne olur derseniz,eski tesisat alkol bazlı sıvılarla azot aracılığı ile yıkanmalı..Bunun bedeli 3-5 mt lik bakır boru bedelini geçer..Çok zorunluluk halinde uygulanır.
Sonuç olarak klimanızın kompresör yağı sıkıntı ,soru işareti şu an..
2. Klima kurulumunda,sök tak ta ,gaz kaçağında,ama eski ama yeni klima kurulurken,her ne olursa olsun eğerki klima borularında işlem yapıldı ise vakum YAPILACAK.Yok yeni makine miş, yok eski makine miş, yok bunlar fabrikadan vakumlu ,bunların hepsi yalan ,hepsi sahtekarlık .Hiç birisine inanmayın .Bu tarz konuları en az 50 kere yazdık ki çok acı ki hala öğrenemediler..Yani vakum yapılmadan yapılan montaj hatadır ,yanlıştır.
3. Eski boruyu kullanmak zaten hataydı.Eski boruyu kullandın bari havşaları yenile .Büyük ihtimal eski havşaları değiştirmeden sıktılar rekoru ,havşa koptu. Hadi hatadır oldu havşa koptu,gaz kaçtı. Asıl yanlışın büyüğü burada başlıyor.Ulen arkadaş bir türlü öğrenemediler .
Klimada veya herhangi bir soğutma sisteminde gaz kaçağı vs oldu ise ,öncelikle kesinlikle vakum yapılacak ,komple sistem. Bu vakum işlemi 9-24 lük klimalar için en az 1 saat yapılmalıdır. Hadi bunu da geçtik (lafın gelişi aslında kesinlikle geçilmez) hatalar zinciri hala devam ediyor.
 R 410 a gazı karışım bir gazdır ve bu tür kaçak vs gibi durumlarda gaz şarjı gerekiyorsa ,klima dış ünite veya teknik kataloğ üzerinde fabrika verisi olarak verilmiş gramaj da ,dijital terazi ile likit halde gaz şarjı yapılır..Yani sizin klimaya verdikleri gaz verme şeklide yanlış ,hatalı.Olmaz..

Sonuç mu ,bence kesinlikle klimayı iade edin.komple klima değişim isteyin. Aksi durumda başınız ağrıyacaktır.O klima iflah olmaz. Siz yeni makine aldınız ,adamlar içine etti. En büyük sıkıntı zaten R 22 li sisteme bu cihazın bağlanmasıdır..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#6
bana sormamışsınız ama bende fikrimi söyleyeyim.
başka arkadaşlarda faydalnır. çöp olmuş arkadaşım kusura bakmayın üzeceğim sizi ama. siz sanki bu klimayı 2. elmi aldınızda eldeki boruları değerlendiryorlar ilk önce. hadi değerlendirdin kolaycılık yaptın acaba düşünmedinmi hiç o boru nasıl incemi R22 borusumu kullanılmış yaklaşık 10 yıllık klima bakrının hali nedir nekadar sertleşmiş vs benim bilgimce her durmda o boruya yıkama yapılması lazım.
hadi bunuda yapmadın hiçmi elinin ayarı yok eski boru takıyorsun havşanın durumunu kontrol etmedinde var gücünle sıktın çatlattın havşayı.. çünkü vakum yapmamayı kafan koymuşsun kaçak testi yapmıycaksın zaten azotta kullanmayacaksın kim kullnıyorki. e haliyle gazı açmadanda kaçağı bulmazsın... bari  bunları yapmıycaksın biraz dikkatli olda adamın parasını piç etme afedersin..  bu adam 2. elmi aldı bu klimayıda elindeki prosüdüre uymuyorsun..
önceki klimanızın modeli neydi acaba 9000 lik olan mhi klasik. R22 gazlımıydı. her neysede.
arkadaşım okadar yazıyoruz vakumsuz olmaz diye baştan bir kere siz bu adamın çapulculuğuna izn vermişsiniz. kusura bakmayında binlerce kez yazıyoruz okuyun okuyun ve uygulayın. yok uzun yazıydı okuyamadım yok bişe diyenler var 10 sene kullnmışta bie yokmuş diye kendilerini avutanlar var. onlara uydumdiyenler var.

hadi her hespi oldu bunların be vicdansız servis o gazı nasıl tamamladın sen. bilmiyormusun bu gazın tamamen atıılp dijital terazıyle gaz verileceğini. gerçi bunu söylemede hatada önceki şartları yerine getirmemişsin.
arkadaşım vakumdan dolayı nem gitti klimanızın yağına karıştı ömür konusu hiç belli olmaz... en ilk baştaki sorun bu... ve o nemi tamamen alabilecek hiç bir teknoloji yok.
değişim veya iade isteyin geçmiş olsun çokta üzülmeyin cana bişe gelmesin. sinrinizi çok bozmadan uğraşın. belkide merkez ofilsrine şikayet eder etmez çözülebilrde.

#7
len ben yazarken yazmışsın

#8
Klima değişim onayi aldiktan sonra klima dış ünitesinin tüm seri numaralarini yanıniza not edin..
Sıfır getirecek olan dış ünitenin seri numarasına bakın..
Size aynı dış üniteyi getirip sıfır diye vermesinler tekrardan...
Dış ünite seri numaraları farklı ise cihaz değişim yapılmış demektir..
Çünkü insanlarda Allah korkusu kalmamış. Allah korkusu olmayan her kimseden herşey beklenebilir...

#9
Ustadlar tekrar merhaba;

kusura bakmayın bilgiyi aslında hepinizden almak istedim.Ama mbirol ustadım detaylı anlatacağım deyince ona hitaben cevap vermişim.

Verdiğiniz bilgiler keşke doğru olmasaydı. Okuduktan sonra okadar moralim bozuldu ki anlatamam. Ben klima uzmanı değilim. sıradan bir vatandaş olarak siz değerli ustadların bilgilerinden yararlanarak bir klima taktırıyım dedim.
montajda da bilerek işim olmasına rağmen bulundum. ama nafile.
montaj ekibinin işini doğru yapmamasının bedelini maddi ve manevi olarak hep biz nihai tüketiciler ödemek zorunda kalıyor. insanlara güvenerek söylediklerine inanarak işlerine karışmadan klimayı montaj ettirelim diyoruz başımıza gelene bakın. sıfır cihaz az çöp olsun. neyse tekrar kusura bakmayın kafanızı şişiriyorum.

sizce izlemem gereken yok nasıl olmalı;

sadece dış üniteyi yenisi ile değiştirmek yeterli olur mu ?

yoksa iç üniteyide yenisi ile değiştirmem gerekiyormu. iç ünitenin içine boru hattınada yap karışmışmıdır acaba.

yarın firma sahibinin yanına ödeme yapmak için gidecektim. şimdi adama bu olanları anlatınca büyük ihtimal oda önemli bişey değil halletmiş arkadaş sıkıntı olmaz diyecek eminim. inşallah tartışma yaşamayız. çünkü bildiğiniz üzere aldığım klimanın fiyatı baya yüksek. iade almak istemeyecektir. sizce nasıl bir yol izleyim.

#10
benim on off klimam temsa tarafından getirilen Mitsubishi heavy 9.000 btu luk. 9.000 btu olduğuna eminin çünkü işyerimi ısıtamadığım için iç ünitenin etiketine bakmıştım.

peki ustatlar eski on off kullandığım klimanın gazı da r410 ise o zamanda mı sizce dış ünite değişimine gitmem gerekiyor. yoksa yeniden terazi ile gaz ve vakum işlemi yapılırsa sıkıntım çözülür mü.