#11
(15/11/2015, 23:37)kayik Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  benim on off klimam temsa tarafından getirilen Mitsubishi heavy 9.000 btu luk. 9.000 btu olduğuna eminin çünkü işyerimi ısıtamadığım için iç ünitenin etiketine bakmıştım.

peki ustatlar eski on off kullandığım klimanın gazı da r410 ise o zamanda mı sizce dış ünite değişimine gitmem gerekiyor.  yoksa yeniden terazi ile gaz ve vakum işlemi yapılırsa sıkıntım çözülür mü.
 Eski çıkan klimanız nerede .Üzerinde yazar gaz tipi. Ayrıca 9 luk makinenin boru çapı 18 lik makineye uymaz arkadaşım. Ha 12 lik R410 lu makinenin de boru çapı uymaz 18 lige. Keşke 410 olsa gaz .O zaman 1 saat vakumlama ve fabrika verisinde gramajında gaz verilsin sıkıntı çıkmaz..

Bu arada bir şey olmaz işi lafta kalır ben size söyleyeyim. Yetkili satıcı ise firma ,yazsın antetli kağıdına ,vakum yapmadık ,eski tesisata klimayı bağladık,gazı da kaçırdık ,terazisiz,vakumsuz gaz verdik klimaya .Sorumluluk bizdedir yazsın. İthalatçıya göndersin ,ithalatçı da imza atsın altına.Hatta resmi servis forumuna da bu konunun hepsini açıklama bölümüne yazsın imzalasınlar. Ondan sonrasında bırakın onlar sizle uğraşsın.. Yok böyle bir dünya arkadaş.5000 TL ye varan para vereceksin ,elin oğlu gelecek göz göre göre ,içine edecek sıfır makinenin,sonrada tartışma. Adamın bırakın tartışmayı sizden dilemesi lazım..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#12
eski klimam işyerinde duruyor. ustadım inşallah dediğiniz gibi eski klimamın gazı r410 dur.
iç ünitede yazar mı gazın cinsi.

birde gaz R22 ise iç üniteyi de yenisi ile değiştirmem gerekiyor mu. iç ünitenin içindeki boru hattına da yağ karışmış mıdır

#13
(16/11/2015, 00:01)kayik Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  eski klimam işyerinde duruyor. ustadım inşallah dediğiniz gibi eski klimamın gazı r410 dur.
iç ünitede yazar mı gazın cinsi.

birde gaz R22 ise iç üniteyi de yenisi ile değiştirmem gerekiyor mu. iç ünitenin içindeki boru hattına da yağ karışmış mıdır
Gaz cinsi dış ünite etiketinde yazar.Ama iç ünite nin üzerindeki klimanın model kodunu tamamını alırsanız yada etiketi fotoğraflayın atın ,internette buluruz cihazın ne olduğunu..

R22 li ise eski klima ,klimayı iç dış tamamen değiştirtin.Tabi bakır boruları da..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#14
benim eski klimanın modeli tam olarak
iç ünite : srk328HENF-L2
dış ünite : src328HENF-L2 olarak geçiyor.
dış ünite çatı terasta olduğu için gazın cinsini anlayamadım.

#15
(16/11/2015, 01:06)kayik Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  benim eski klimanın modeli tam olarak
iç ünite : srk328HENF-L2
dış ünite : src328HENF-L2 olarak geçiyor.
dış ünite çatı terasta olduğu için gazın cinsini anlayamadım.
Klimanız 12 lik ve malesef ki R 22 gazlı.. 
   

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#16
Geçmiş olsun çok üzüldüm durumunuza aynı klimayı bende taktırdım 2 aydır kullanıyorum montaj ekibi geldiğinde içeri malzemeleri taşır taşımaz hemen dedim vakum yapıcakmısınız ? Adamın söyledigi şu vakum yapmadan montaj olmaz sen yapma dersen ben bu klimayi takmam dedi böyle demesi bana güven verdi vakuma başladı klonometreyi açtım 13 dakka sürdü dedim kısa sürdü vakumlama 20 dakka yapsaydiniz makinanın sesi değişti fark etmediniz sanırım bu kadar yeterli dedi geri kalan herşey mükemmel yapıldı boruları kıvırirken bile aparat ile Kıvırdı süngerleri parça kullanmadi herseyi pür dikkat izledim yere monte olduğu için plastik takoz taktı sadece kizdigim nokta takoz taktigimiz yerlere duvar ayaklarını vermiyoruz dedi öyle şey olmaz tasininca duvara monte edilebilir dedim vermedim sonuçta duvarada monte etse o plastik takozlari takmak zorunda ılık ufleme konusuna gelince benim klimam ilk açtığımda çok sıcak ufluyor belli bir ısıya geldimi salon ılık ufluyor çalışma prensibi böyle diye düşünüyorum memnunmusunuz derseniz çok memnunum nazar deymez inşallah.

#17
İnsallah hep mennun kalırsanız efe bey.
Bakalım biraz Ugrasacaz ama iade edecem mutlaka.

mbirol ustadım ilginize cok tesekkür ederim.
Sizce mutlaka iade etmem gerekirmi klimayı.
Gaz kacagı oldugunda kalın boru dış üniteye bağlı idi. Tüm gaz kalın borudan gecip ince patlayan borunun agzından basıncla cıktı. Borudaki pislikler ve nem yag temizlenme ihtimali olmazmı.
Böyle kullansam randıman alamazmıyım sizce
Birde yarın firma sahibinin yanına giderken r410 gazlı tesisatın montajı yapılırken r22 gazlı tesisatın kullanılmaması gerektiği ile ilgili ne gotürebilirim yanımda kanıt olarak.

#18
Teşekkür ederim umarım sizde en yakın zamanda maduriyetinizi giderirsiniz benim tavsiyem komple hepsini degistirsinler 150 liralık bakır borudan kâr etcem diye 5000 liralık klimayi mahfetmisler mbirol usta demiş zaten şimdilik bi sıkıntı cikartmasa bile ilerleyen zamanlarda başınız ağrır sonrada kullanıcı hatası damgasını vururlar sıyrılırlar sıcağı sıcağına halledin bu işi parayı ödemeyin sizin hiçbir suçunuz yok siz kurmadiniz sonuçta servis kurdu şöyle düşünün tv aldınız servis gelmeden dayanamadiniz actiniz tv kırık çıktı hiçbir şekilde ispat edemezssiniz oyüzden servisi bekliyoruz gelsinler kursunlar diye tv yi herkez kurar amaç burda malın sağlam mı değilmi diye servisin kontrolünde açılması servis açtımı kırık çıkarsa hemen birerbir değişim yapmak zorundalar bu her ürün için geçerli klima içinde geçerli klimayi servis kurmuş hatalı montaj yapmış birebir değiştirmek zorunda dilekçe yazıp tüketici hakem heyetine verin eğer değişmezlerse parayida ödemeyin dilekceyi parayı ödemeden verin hiç tartışmaya girmeyin onlar düşünsün.

#19
(15/11/2015, 23:49)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  
(15/11/2015, 23:37)kayik Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  benim on off klimam temsa tarafından getirilen Mitsubishi heavy 9.000 btu luk. 9.000 btu olduğuna eminin çünkü işyerimi ısıtamadığım için iç ünitenin etiketine bakmıştım.

peki ustatlar eski on off kullandığım klimanın gazı da r410 ise o zamanda mı sizce dış ünite değişimine gitmem gerekiyor.  yoksa yeniden terazi ile gaz ve vakum işlemi yapılırsa sıkıntım çözülür mü.
 Eski çıkan klimanız nerede .Üzerinde yazar gaz tipi. Ayrıca 9 luk makinenin boru çapı 18 lik makineye uymaz arkadaşım. Ha 12 lik R410 lu makinenin de boru çapı uymaz 18 lige. Keşke 410 olsa gaz .O zaman 1 saat vakumlama ve fabrika verisinde gramajında gaz verilsin sıkıntı çıkmaz..

Bu arada bir şey olmaz işi lafta kalır ben size söyleyeyim. Yetkili satıcı ise firma ,yazsın antetli kağıdına ,vakum yapmadık ,eski tesisata klimayı bağladık,gazı da kaçırdık ,terazisiz,vakumsuz gaz verdik klimaya .Sorumluluk bizdedir yazsın. İthalatçıya göndersin ,ithalatçı da imza atsın altına.Hatta resmi servis forumuna da bu konunun hepsini açıklama bölümüne yazsın imzalasınlar. Ondan sonrasında bırakın onlar sizle uğraşsın.. Yok böyle bir dünya arkadaş.5000 TL ye varan para vereceksin ,elin oğlu gelecek göz göre göre ,içine edecek sıfır makinenin,sonrada tartışma. Adamın bırakın tartışmayı sizden dilemesi lazım..

ne sorun çıkmaz len gazlar aynı olsada 1 saat vakum yapılırsa düzelcekmiş. o yağın içinden havanın oluşturduğu nasıl çıkartcaklar önceden itairaz eden senken neden şimdi çözlürdü diyorsun. vakumsu takan höye bayilerine karşı pvge iadesine gerek yok diye savunmamaı yapıyorsun. yoksa sendemi vakum yapmıyorsun.

al sen margarindeki suyu ayrıştır çıkart  hadi bakalım sıvı yağın içine bir damla su dök ve o suyu çıkart bakalım. Angry

#20
(16/11/2015, 03:04)kayik Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  İnsallah hep mennun kalırsanız efe bey.
Bakalım biraz Ugrasacaz ama iade edecem mutlaka.

mbirol ustadım ilginize cok tesekkür ederim.
Sizce mutlaka iade etmem gerekirmi klimayı.
Gaz kacagı oldugunda kalın boru dış üniteye bağlı idi. Tüm gaz kalın borudan gecip ince patlayan borunun agzından basıncla cıktı. Borudaki pislikler ve nem  yag temizlenme ihtimali olmazmı.
Böyle kullansam randıman alamazmıyım sizce
Birde yarın firma sahibinin yanına giderken r410 gazlı tesisatın montajı yapılırken r22 gazlı tesisatın kullanılmaması gerektiği ile ilgili ne gotürebilirim yanımda kanıt olarak.

Ya hocam neyi temizleniyor.Lütfen diyeceğim.Siz kendi kendinizi kandırmak mı istiyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına..

Kanıtı siz değil onlar versin.Dedim size ,yazsınlar vakumsuz montaj yapıldı,R22 tesisata bağlandı makine,gaz kaçtı yine vakum yok ve kafalarına göre gaz verdiler.. Atsın kendisi de İthalatçıda altına imzayı görelim bakalım.Servis forumunada yazdırın aynen imzalayıp kaşelesinler.. 

 Buradan sonrası size kalmış ..Kime istiyorsanız ona inanın ne diyelim..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın





Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: