dijital termostad bağlantısı
#1
Merhaba değerli forum üyeleri,
Dijital termostad ile devreye girip çıkan kompresör ve kondenser,
evaparatör fanı daimi çalışıcaktır.
Termstad bağlantısı nasıl yapılmalıdır.

#2
Nerede kullanacaksın bu termostatı. Kompresör ,kondanser fan termostat ile durur da iç fan niye duruyor.
Soğuk oda mı burası.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
(19/04/2018, 23:35)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Nerede kullanacaksın bu termostatı. Kompresör ,kondanser fan termostat ile durur da iç fan niye duruyor.
Soğuk oda mı burası.

evap fanı daimi çalışıcak üstad.

yanlış yazmışım.

resim çizdim bbu şekilde bağlasam olurmu ?

#4
Klima Forumu
http://hizliresim.com/gOEoDb

#5
mbirol abi evap fanı demedimki ben durucak diye Smile

daimi çalışıcak dedim komp kondenser fanı durunca.

#6
(21/04/2018, 17:26)barmen451 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol abi evap fanı demedimki ben durucak diye Smile

daimi çalışıcak dedim komp kondenser fanı durunca.

Yukarıda şeması koymuşsun, bağlantı şekli doğru. Ama sistem büyükse, termostat röle dine yüklenme. Araya kontaktör koy. Termostat röle si kısa sürede arıza yapabilir büyük yüzlerde. En sağlıklısı kontaktör. Soğuksa makinelerde termostat genelde kompresörü kontrol etmez.  Basma hattına bir seloneid vana konur. Sistem termostatı geçince seloneid vana ter kontaktak alınan uç ile salar. Cihaz alçak basınca düşer. Ve alçak basınç müşiri kompresör kontaktörünü durdurur. Kondanser kondanser fanı da ya kontaktöre bağlanır. Yada kondanser fanı da basınç kontrollü fan devir anahtarına bağlanır. Kompresör devreye girince, basınç artar fan çalışır.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#7
Dediğini anladım abi Kompresörün güç devredine kontaktör koyup termostatsan çıkan kabloyu kontaktörün a1 ine girip nöte hattınıda a2 ye köprü ilebağlarsak dediğin gibi aşınma olmaz.Ama bu pano kliması kompresörü buzdolabı kompresörü.Zaten termostad üzerinde 8 amper yazıyor çıkışı.Kompresör ve fan aman aman amper çekmiyor.

#8
Klima Forumu

#9
https://hizliresim.com/A1W1Op

sanırım bu şekilde olucak abi

#10
(21/04/2018, 20:35)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(21/04/2018, 17:26)barmen451 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol abi evap fanı demedimki ben durucak diye Smile

daimi çalışıcak dedim komp kondenser fanı durunca.

Yukarıda şeması koymuşsun, bağlantı şekli doğru. Ama sistem büyükse, termostat röle dine yüklenme. Araya kontaktör koy. Termostat röle si kısa sürede arıza yapabilir büyük yüzlerde. En sağlıklısı kontaktör. Soğuksa makinelerde termostat genelde kompresörü kontrol etmez.  Basma hattına bir seloneid vana konur. Sistem termostatı geçince seloneid vana ter kontaktak alınan uç ile salar. Cihaz alçak basınca düşer. Ve alçak basınç müşiri kompresör kontaktörünü durdurur. Kondanser kondanser fanı da ya kontaktöre bağlanır. Yada kondanser fanı da basınç kontrollü fan devir anahtarına bağlanır. Kompresör devreye girince, basınç artar fan çalışır.

mbirol abi.

https://hizliresim.com/lOm5mg

bu şekilde demi ?