• Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Gösterim Stili

dijital termostad bağlantısı
#11
(23/04/2018, 11:19)barmen451 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  
(21/04/2018, 20:35)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Yukarıda şeması koymuşsun, bağlantı şekli doğru. Ama sistem büyükse, termostat röle dine yüklenme. Araya kontaktör koy. Termostat röle si kısa sürede arıza yapabilir büyük yüzlerde. En sağlıklısı kontaktör. Soğuksa makinelerde termostat genelde kompresörü kontrol etmez.  Basma hattına bir seloneid vana konur. Sistem termostatı geçince seloneid vana ter kontaktak alınan uç ile salar. Cihaz alçak basınca düşer. Ve alçak basınç müşiri kompresör kontaktörünü durdurur. Kondanser kondanser fanı da ya kontaktöre bağlanır. Yada kondanser fanı da basınç kontrollü fan devir anahtarına bağlanır. Kompresör devreye girince, basınç artar fan çalışır.

mbirol abi.

https://hizliresim.com/lOm5mg

bu şekilde demi ?
Aynen böyle.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#12
(23/04/2018, 12:11)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  
(23/04/2018, 11:19)barmen451 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  mbirol abi.

https://hizliresim.com/lOm5m
bu şekilde demi ?
Aynen böyle.

Eyvallah abim.Peki nc kontağını evap fanı için kullansam nasıl olur.Kompresör çalışırkende evap fanı çalışsın.Kontaktör durağan hale geçtiğindede çalışsın.Nasıl bir işlem yaparsak bunuda aradan çıkartırım.
Düşüncem kontaktör çıkışından kondenser fanı gibi evap fanı enerjisinide alsam,Sistem çalışınca oradan 2 fan birden çalışsa.Extra olarak kompresör duruduğunda nc kontağından ayriyetten bir köprü alsam kontaktör enerjili değilken fanın enerjisini o sağlasa nasıl olur.Fazları çakıştırırmıyım yoksa?

#13
O şekilde olmaz. Kompresör durunca kondanser fan da çalışır. Termostat ta dijital çıkış var bir tane. Onlar bazen farklı bir kontak olarak kullanılabiliyor. Termostat kitapçığını incelemek lazım.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#14
Senin dediğin soğuk odalarda kullanılan termostadlardan değilmi abi.Defrost evap fan çıkışı var.

#15
(23/04/2018, 13:37)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  O şekilde olmaz. Kompresör durunca kondanser fan da çalışır. Termostat ta dijital çıkış var bir tane. Onlar bazen farklı bir kontak olarak kullanılabiliyor. Termostat kitapçığını incelemek lazım.

https://hizliresim.com/jymdaW

dixell bu modelinde var.Termostad attığındada çalışıcakmı acaba evap fanı sanırım duruyor abi bu kondenser için
defrost ayarını girmessek nc ucu devamlı aktif olmazmı?

8 numaralı kontak nc acaba oraya bağlanırmı?

#16
(23/04/2018, 13:37)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  O şekilde olmaz. Kompresör durunca kondanser fan da çalışır. Termostat ta dijital çıkış var bir tane. Onlar bazen farklı bir kontak olarak kullanılabiliyor. Termostat kitapçığını incelemek lazım.

brol abi termostad çıışını alçak yüksek basınç kombinsinden geçirip çıkışıda a1 e girsekte olur demi ?

#17
(11/08/2018, 17:57)barmen451 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  
(23/04/2018, 13:37)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  O şekilde olmaz. Kompresör durunca kondanser fan da çalışır. Termostat ta dijital çıkış var bir tane. Onlar bazen farklı bir kontak olarak kullanılabiliyor. Termostat kitapçığını incelemek lazım.

brol abi termostad çıışını alçak yüksek basınç kombinsinden geçirip çıkışıda a1 e girsekte olur demi ?

Aynen , sistemi korumaya almış olursun. Trifaze ise sistem bir tane de faz koruma rölesi tak.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın





Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: