#1
18 hin btu 22 gazli cihaz. Herşey normal ama fan açmıyor. Sensörü değiştirdim olmadı. İç ünite boru sensörü. Fan diğer modlar da çalışıyor. Evap ısınıyor. Cihaz sensöru beğenmiyor olabilir mi. Orjinal sensör istiyor olabilir mi.

#2
Çok eski makineler  Orjinal sensör kaç kohm bilmek lazım . 5-10 ve 15 var genelde  .. Ama daha faklı da kullanılmış olabilir. ISITMA'da iç ünite fanı boru sensörü den gelen ohm değişimi ile olur . Doğru ohm değeri olmazsa kart algılamaz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
Bu 5 10 15 ohm ne gibi farklılik veriyor. Yani 5 lik takilan cihaz kapasite olarak küçük cihaZmi oluyor. Neye göre değişir ohm değeri.

#4
(30/12/2018, 18:36)Gürkan Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Bu 5 10 15 ohm ne gibi farklılik veriyor. Yani 5 lik takilan cihaz kapasite olarak küçük cihaZmi oluyor. Neye göre değişir ohm değeri.

Klima üreticisinin tercihi  Kapasite ile alakası yok. Midea genelde 10 kohm kullanır,, Gree 15 kohm, ME ler 5 kohm dur... Çinli üreticilerin çoğunluğu 10 kohm.. Kart yazılımı ona göre yazılır . 5 yerine 10 takarsanız cihaz hatalı algılama yapar .

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
Arizali sensör değişimi için değiştirmeden önce olcmemiz mi lazım yani kisaca. Bunu piyasada çoğu bilmiyor bence. Ezbere takıyor herkes. Sensör konusunda tavsiyelerin varmı başka abi

#6
(31/12/2018, 16:02)Gürkan Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Arizali sensör değişimi için değiştirmeden önce olcmemiz mi lazım yani kisaca. Bunu piyasada çoğu bilmiyor bence. Ezbere takıyor herkes. Sensör konusunda tavsiyelerin varmı başka abi

Öncelikle hangi cihazda kaç kohm sensör olduğunu bilmeniz gerekir. Piyasada yapılan işler hep ezbere . Bu gün ısı pompası arızasına gittik otelde. Cihaz sensör arızası veriyormuş. Teknik servis sensörü değiştirmiş. Yine hata vetiyor.  Takılan sensör 10 kohm. Ama olmadı gereken  20 kohm. Biz taktık, çözdük, 1000 TL  Sensör 20 TL , işi bilmek 980 TL. + kdv

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#7
Aynen abi. Peki cihazda ki ohm değerini bilmiyorsak ne yapmalıyım. Deneyerek mi buluruz

#8
(02/01/2019, 12:12)Gürkan Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Aynen abi. Peki cihazda ki ohm değerini bilmiyorsak ne yapmalıyım. Deneyerek mi buluruz

O işte bir tecrübe işte ,tuttu oldu olmuyor. Sensör cihazı koruyan bir devre elemanı sonuçta.

En doğrusu aynı makineden bir tane bulabilirsen doğru değeri orada ölçmek. Yada service manuel i bulup bakacaksın.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#9
Teşekkür ederim abi. Bizim cihaz hala yatıyor. Sensör bulup deneyecem inş. Bi arkadaşa da aynı markada aynısı olmuş. 10 yada 15 değil ara bir değer bunlarin ohmu dedi. Ayni modeli bulmak lazım dedi. Arıyorum bakayım