Kondansatör doğru değerdeki. Egerki kompresör 5 dakika çalışıp devre dışı kalıyorsa, termik açıyor olabilir. Bu bunun da farklı nedenleri olabilir. Fazla yada eksik gaz. Kondanser tıkanıklık.Dış fan ywtesiz dönüşü. Ve en kötüsü de kompresör sorun var. Bunu en iyi tespiti, klima soğutma yaparken ampetini ölçmek. Dış. Ünite etikette ya, ar çekeceği amp. %10 üzerinde ise bir süre so ra termik açar..