Merhaba sevgili ustalar.. araniza izmirden katiliyorum klimamda bir sorun var yardimci olursaniz cok memnum olurum... klima lg beko 15lik klimanin kompresoru devreye girmiyordu kapasitoru degistirdim devreye girdi suan calisiyor  isitma modunda klimayi ilk actigimda ic ve dis unite calisiyor 3dk cok olmasa bi sicaklik veriyor 3 dk sonra dis unite fan duruyor kompresor devam ediyor calismaya isitma yapmiyor 20 dk beklesim dis unite fani devreye girmiyor bu esnada dis unite kapagini soktum ve kompresore bagli borular ve peteklerde karlanma var. bu esnada ic unite calisiyor ama cok ilik bir hava veriyor fan sonda  birde gaz basilan rekorlarin bulundugu kalin boru sicak  ic unite petekleri soguk isitma yapmiyor sizce sorunum ne olabilir

#2
Arkadaşım foruma hoş geldiniz. Öncelikle sizden ricamız taklit, kopya edindiğimiz başka platformlar ile burası arasında bir tercih yapmanızdır. İki tarafta birden yazılması bize etik gelmiyor. Biz tecrübemizle ve bu işin içinde 30 yıllık geçmişimizle sizlere yol gösteririz. Bu konuda bizim hakkımızda mutlaka bilgi edinmişsinizdir. 
Sizin arıza konusuna gelince. Dış fan devrede olmadığı sürece ısıtma olmaz. Kompresör ne kadar çalışsa da, ısıyı yükleyen dış fan dır. 
Pekiyi fan niye devreye girer çıkar.? Dış fan iç üniteden kontrol edilir. Normal şartlarda iç ünite filitre tıkalı ise, iç ünite üzerindeki ısıyı aramıyorsa dış fanı durdurur ve basıncı düşürür. Bunu sağlayan ise iç ünitede yer alan serpantin bakır boru üzerindeki sensör den gelen bilgilerdir. Arıza ne olabilir derseniz. İç ünite fanı arızalı veya yetersiz dönüyor, iç ünite tıkalı, yada Coil sensör arızalı.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
m.mbirol ustam hosbuldum oteki sitede sizin sandim gorselleri ayni oldugu icin..fakat sonradan anladim.

bu gun tekrar gaz basilan rekorun oradaki kalin boruyu elledim hafif bir sicaklik var dis motor fani ise 10 saniye calisiyor hemen kesiyor 2dk sonra tekrar donmeye basloyor 30 saniye sonra yinenduruyor dis fan.. ama ic unite fani baya hizli ufluyor kisinca az ufluyor acinca baya ufleme yapiyor...

#4
Klimanın geçmişinde gaz atma verme vs oldu mu bu güne kadar.Yada yakın zamanda sök tak işi vs oldumu.
Dış ünite fanını kısa aralıkla girip çıkması ya iç ünite sensör arızası ,ya iç ünite kartında bir arıza ,soğul lehim veya iç üniteden dış üniteye giden kontrol kabalolarında bir gevşeklik kopma vs den kaynaklı olabilir. Son olarak ta dış ünite fanı arızalı olabilir. Bunu tespit edebilmek için bir ölçü aletine ihtiyaç var.Eğer ki bir ölçü aleti temin edebilirseniz size yol gösteririz arıza tespiti için.
Bu arada dış ünite elektrik kapağı içinde elektrik bağlantı şeması vardır ,onu fotoğraflayıp atarsanız ,oradanda size yönlendiririz ne yapacağınızı.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
mbirol hocam soyle birsey denedim klima kartindan boru sensoru ve oda sensor soketini cikardim.. oyle calostirdim dis fan surekli calisti kompresorde calisti .. ic unite power lambasi yanip sondu ve nem alma lambasi yandi ve ic unite petekleri elledim cok sicakti ama ic fan calismadi tabi

#6
mbirol hocam sin bir gelisme var buz dolabindan donmus siseyi boru senseru ile oda sensorune deydirdim dis fan devreye girdi ve baya sicak hava ufledi... buna dayanarak sensorler arizali diye bilirmiyiz

#7
Şimdi iç ünite oda sensörünğ bir kenara koyalım. Onunla işimiz yok. Bakır boru üzerindeki Coil sensör ısıyı hiç algılama sa iç ünite fanı çalışmaz, aşırı ısı algılarsa dış fan devre dışı kalır. Siz sensörü soğutunca dış fan devreye girdi. Buraya kadar dogru çalıştı. Çünkü dedi ki cihaza iç ünite ye ısıyı gönder ihtiyaç var. Isı iç ünite ye geldi. Sıcaklık 25-30 dereceyi geçince serpantin de bu sefer iç fan devreye girmesi gerekir. Yani sensör artık soğuk kalamaz. İç fan devreye girmezse dış ünite şişer. Bu aşama da sorun sensör arızalı yada hatalı okuyabilir. Sensörü değiştirip denemek lazım. Bunun içinde sensörün kaç ohm olduğunu bilmek gerekiyor. Çinli lerde çoğunluk 10 kohm, Gree de 15 kohm. Japon larda ise 5 kohm oluyor genelde. Ama Arçelik leri bilemiyorum.  Büyük ihtimal 10 kohm dur. Yani sensör temin edip değiştirmek gerekiyor.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#8
mbirol ustam gittim aldim sensor ciftli taktim sorunum giderildi canavar gibi isitma yapti suan hersey sorunsuz calisiyor

#9
ama ohm degeri kac bilmiyorum standart dediler orjinal parcayi aldim parca numarasi falan yaziyor uzerinde ama ohm yazmiyor

#10
birde ohm degeri farkli olursa ariza yaparmi

klima... sogutma 14800btu isitma 15800btu lg beko

aldigim termistor stok kodu: 5400825104 orjinal yedek parca yaziyor ama kaclik yazmiyor