daikin klima arızası
#11
(07/06/2018, 00:15)ibrahim80 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Hocam vallaha şimdi izalasyon için pütür sıkacam inşaallah izalasyon görevi görür
Hadi hayırlı eger işe yarar ise haberleşiriz yine yarın sıkacam bir test için kabın içerisine -195 derece  kaynamış azot koyarak denicem
Ha bu arada bizim daıkın i hala çalıştıramadım
Tesise ait klimanın kartı yandı yenisini
Uygun fiyata nerden bulabilirim yönlendirirseniz sevirim şimdiden teşekkürler
FHQ125CBVEB iç ünite model kodu

Kartın uygun fiyatlısı olmaz. Fiyat tek ,çünkü satıcı tek. Biz öncelikle tamirine gidiyoruz. Kartlar iyi paradır 1000 TL den aşağıya değil.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#12
Merhaba Mbirol geçtiğimiz günlerde bir daıkın arızası hakkında görüşmüştük ya ben o arızayı hallettim yaptım işlem kart değişimi değil kompresör değişimi yaptım bu konuya nasıl vardığımı soracak okursan komple cihazı dağıttım
Yeni gelen kompresör ile arızalı olan kompresör aynı ohmaj ı. Veriyordu değiştirmeden önce kompresör ü boşta denedim daha sonra kompresör ün ağzını kaynatıp tekrar enerji verdiğim de sağlıklı bir şekilde çalışıyor du ben de sisteme tekrar bağlayrak bakımını yapıp gazını vererek sistemin çalıştığını gördüm tabi bu işlemi yapmak için de kartın çıkış verip. Vermediğini kontrol ettiğim de 50 v ac çıkış veriyordu kompresaöre bağladığımda ise 230 v ac çıkış verdiğini be çalıştığını gördüm ve çalıştırdım sıkıntı Yok şimdi
Ara
Cevapla
#13
Merhabalar
Hocam daıkın ınverter klimanın kompresör ünü değiştirdim
Giriş voltajı 230-240 v
Frekans 50 HZ
29.1 amper
4.1 mpa basma hattı
2.8 geri dönüş hattı
Etiketine sahip bir cihaz
Sistemi komple vakumlayıp gazını verdiğimde kompresör üzerinden ölçtüğüm de 6.5-7 amper çekiyor
Sistem girişi üzerinden ölçtüğü de yavaş yavaş 3 amper den 17 amper kadar çıkıyor 17 amper çekene kadar kompresör üzerinden ölçtüğü de akımlar eşit 7 amp çekiyor
Fakat 17 amp çektiğinde kompresör devreden çıkıyor
Ortalama 15 dk çalışıyor ve emme ve basma hattında sogutma oluyor
Tabi yeteri kadar değil çok zayıf.
İç üniteye kadar soğutmanın geldiğini görebiliyorum
Ama ne zaman ki 17 amp çekiyor devreden çıkıp yaklaşık 2 dk sonra tekrar devreye giriyor
Sistem sürekli bu şekilde çalışıyor geri dönüş basıncı 0 ın altında basma hattı da 20 ye kadar geliyor
Şimdi dicejsin gaz eksik
doğru 800 gr gaz verdiğim de
17 amp ye 15 dk de geliyor geldiğinde de devreden çıkıp geri giriyor
Arıza bu şekilde
Ne yapabilirim konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim
Ara
Cevapla
#14
Bu klima kaçtık. 17 amp çekiyor. 800 gr gaz 9 veya 12 lik te olur. Ve bu makine max da 5 6 amp çeker. Kompresör arızalı olduğu nasıl kedin teşhis oldu.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#15
(11/05/2018, 12:14)ibrahim80 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  merhaba arkadaşlar
daıkın siesta inverter acq125cv1 modeli kaset tipi klima iç ünite çalışıyor dış ünite fanıda çalışıyor fakat kompressör devreye girmiyor
yaptığım işlemler
ortalama 1 saate yakın vakum yaptım
r410a gaz verdim
kartçıkışını ölçtüğümde kompressöre enerji gitmiyor
kompressör sargı değeri 0.2 ohm
ünite şebeke beslemesi 220V
klima kumandasından hata kodlarına ulaşabilirsiniz diyor açıyorum ama hiç bir hata da alarm vermiyor
kompressör 3 faz direk bağladım yinde çalışmadı
böyle bir arıza ile karşılaşanınız oldu mu
en son kompressör ü değiştirecem
ve
ınverter kartıda değiştiririm sonra

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#16
Merhaba mbirol abi dünkü yazdığım arıza için yorum yazmışsın lakin yazdığım arıza geçtiğimiz günler de hatırlarsan forma ilk üye olduğum gün bir daıkın klima hakkında yazmıştım kompresör ü değiştireceğim diye işte 17 amp çekip trip eden klima aynı klima
Abi bir önceki yorumda klima ile alakalı yaptığım herşey orda yazıyor du fakat sen yorum da kart arızalı olabilir en iyisi iç ve dış ünite kartlarının atölye ortamında denenmesi gerektiğini yazmıştı. Hatırlarsan
Bizim de öyle bir imkanımız olmadığı için teşişlerin neticesin de komp. Değişimi yaptık fakat yeni taktığım komp. Bir önceki yorumda yazdığım gibi durumlar yapıyor daha sisteme 800 gr gaz veriyorum bayılıyor
Bir de ayrı yeten bir sorum olacak R 410 yerine 404A gaz versem. E olur şimdidenteşekkür ederim
Ara
Cevapla
#17
İki ayrı konu açılmış. Sonradan gördüm, konuları birleştirdim. 
Klima 125 lik yani 12,5 kw soğutma gücünde. Monofaze olduğu için yüksek amper çekebilir. 
 Sistem R410, basıncı en yüksek gazlardan biri. 404-407 olmaz. Hatta mümkün değil. 
 Sistem 2 kg mın üzerinde gaz alıyordur. Neden 800 gr veriyorsunuz. R410 vakum yağınca, tüpü ters çevirip likit verin, çalıştırmadan tam olarak gerekli gazı alır. 
 Hali hazırda kedin kompresör arızalı dır demek te doğru değil zaten.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#18
merhaba hocam
eger vaktinizi almaz ise size zahmet daha önceki göndemiş olduğum konulara tekrar gözden geçirebilirmisiniz
çünkü
hatırlarsanız orda kompresörün arızalı olmuş oldugunu yazmıştım çünkü kart çıkış veriyor fakat kompresör çalışmıyor diye yazmıştım
daha sonra kompresörü değiştirdim ve komp. çalışmaya başladı normal devrinde güzel çalışıyor
fakat
yukarda da yazmıştım hatırlarsanız daıkın siesta inverter acq125cv1 bu modeli
şimdi sayın abim cihazın normal aldığı gaz miktarı etiket değeri 3.9 kg R410 cihaz inverter monofaze girişli 230-240 V 50hz 29.1 Amp , 4.1 Mpa basma hattı, 2.8 geri dönüş basıncı etiket değeri
ben gazı veriyorum komp. normal devreye giriyor belli bir süre 3 amp daha sonra 6 amp ve yavaş yavaş 17 amp ye kadar yükseliyor 17 amp ye gelene dek tam 15 ila 20 dk çalışıyor boru üzerinde emme ve basma hatlarını ellediğimde soguklugu görüyorum ama yeteri kadar değil tabi taaa iç üniteye kadar sogukluk gidiyor sonra  komp. devreden çıkıyor. 1,5 ila 2 dk sonra tekrar devreye giriyor ha bu arada komp. üzerinden akım kontrolü yaptığımda 6.5 ile 7 amp 3 fazın 3 ü de eşit akım çekiyor
tabi bu arada verdiğim gazın 800 gr oldugunu da belirtmek isterim 800 gr ın üstünde gaz verdiğim de ise 15 -20 dk çalışıyor du ya fazla gaz verince devreden daha erken çıkıyor
geri dönüş hattını mano metre ile ölçtüğümde 0 ın altın da ölçüyorum
basma hattını ise 20 bar ölçüyorum
akım aralıklarını da yukarda yazdım
bana bir arkadaş iç ünite üzerinde boru sensörünün arızalı olabilecek olduğunu söyledi yarın onu kontrol edeceğim inşaallah olur
bu konu hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim teşekkürler şimdiden
Ara
Cevapla
#19
Sensörler de arıza olsa, cihaz hata verir. 800 gr gaz ile cihaz test edilmez. Cihaz etiketi üzerindeki 29 amp max çekilendir. Makine hiç bir zaman o akımı çekmez.  İnverter makineler, sürücünün verdiği frekansı göre, çekilen akımı ölçer ona göre durur veya yola devam eder. 
 Yine basınçlar basma 20 bar, emiş 0 bar olması çok normal değil. 0 bar, cihaz tıkalı gibi görünüyor sanki. Normal de gazı tam verseniz basma 28-30 bar, emiş 8-10 bar olması gerekir. Belli bir sürede emiş ve basma belli ısıyı görmezse makine yine devre dışı kalabilir. 

İnverter cihazda arıza işi zor sanat.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#20
eyvallah o zaman benim bu durumda azot ile temizlemem gerekiyor senin tezine göre dogru mu hocam
yada 4 kg gazdan vaz geçip sistem i iyice vakumlayaıp alabildiğince gaz basıp çalıştırmam gerekir diye düşünüyorum
ha bu arada dogru söylüyorsun sistem 29.1 amp görmez fakat en azından 20 -22 amp ye yaklaşır diye düşünüyorum hocam ne dersin
Ara
Cevapla
 



daikin klima arızası konusu
daikin klima arızası Konusunun Etiketleri Etiketler daikin klima arızası klima, daikin klima arızası fiyatı, daikin klima arızası al, daikin klima arızası tavsiyesi, daikin klima arızası arızası, daikin klima arızası nasıl çözülür, daikin klima arızası 2015, daikin klima arızası kalitelimi , daikin klima arızası nedir, daikin klima arızası izle, daikin klima arızası , daikin klima arızası resimli anlatım, daikin klima arızası ne işe yarar, daikin klima arızası sistemleri , daikin klima arızası problemi, daikin klima arızası ne demek, daikin klima arızası nerden alınır, daikin klima arızası videosu, daikin klima arızası paylaşımları, daikin klima arızası en iyi fiyat, daikin klima arızası en ucuz, daikin klima arızası hakkında, daikin klima arızası nedir, daikin klima arızası bul, daikin klima arızası konusu
daikin klima arızası Konusunun Linki Direk Link
daikin klima arızası Konusunun HTML Kodu HTML Link
daikin klima arızası Konusu BBCode Linki BBCode Link
daikin klima arızası Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Yasal Uyarı
Sitemizde Bulunan Tüm paylaşımlar TC yasalarına uygundur. Bu kurallara uymayanlar banlanır ve bu tür paylaşımlardan Klima Forumu sorumlu değildir. Bu yüzden KlimaForumu.com sitesi hiç bir yasal hükümlülüğe tabi tutulamaz. Uyar - Kaldır Prensibini Benimsemekteyiz. İstenildiği Takdirde Hak Sahipleri Linklerin Kaldırılması Talebinde Bulunabilir, iletişim adresimizden bize mail atabilirsiniz. Reklam vermek için yine iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. "Saygılarımızla KlimaForumu.Com"