daikin klima arızası
#1
Rainbow 
merhaba arkadaşlar
daıkın siesta inverter acq125cv1 modeli kaset tipi klima iç ünite çalışıyor dış ünite fanıda çalışıyor fakat kompressör devreye girmiyor
yaptığım işlemler
ortalama 1 saate yakın vakum yaptım
r410a gaz verdim
kartçıkışını ölçtüğümde kompressöre enerji gitmiyor
kompressör sargı değeri 0.2 ohm
ünite şebeke beslemesi 220V
klima kumandasından hata kodlarına ulaşabilirsiniz diyor açıyorum ama hiç bir hata da alarm vermiyor
kompressör 3 faz direk bağladım yinde çalışmadı
böyle bir arıza ile karşılaşanınız oldu mu
en son kompressör ü değiştirecem
ve
ınverter kartıda değiştiririm sonra

#2
(11/05/2018, 12:14)ibrahim80 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  merhaba arkadaşlar
daıkın siesta inverter acq125cv1 modeli kaset tipi klima iç ünite çalışıyor dış ünite fanıda çalışıyor fakat kompressör devreye girmiyor
yaptığım işlemler
ortalama 1 saate yakın vakum yaptım
r410a gaz verdim
kartçıkışını ölçtüğümde kompressöre enerji gitmiyor
kompressör sargı değeri 0.2 ohm
ünite şebeke beslemesi 220V
klima kumandasından hata kodlarına ulaşabilirsiniz diyor açıyorum ama hiç bir hata da alarm vermiyor
kompressör 3 faz direk bağladım yinde çalışmadı
böyle bir arıza ile karşılaşanınız oldu mu
en son kompressör ü değiştirecem
ve
ınverter kartıda değiştiririm sonra

Selamlar foruma hoş geldiniz. 
Öncelikle kompresör 3 fazlı gibi görünür. Evet sağı da 3 faz ,ama AC değildir. DC sargıdır. Dışarıdan AC voltaj vermeyiniz. Öncelik inverter kompresör sürücü kartında çıkış var mı onu gözlemlemek gerekir. Karttan çıkış genel olarak 270 volt dc akımdır. İnverter sistemde de en büyük sıkıntı budur aslında ,arızanın ne olduğu tespiti. Bir çok yetkili servis merkezi bile koyamıyor teşhisi . Ya karttandır der yada kompresör. Sıkıntının ön büyüğü de şudur. Kompresör arızalı diyelim ,sağlam takacağınız kartı yiyebilir. Kartta bir sıkıntı var kompresör ü yiyebilir. Bu işin en kolay yolu ,dış ünite ve iç üniteyi komple kartçıya götürmek olur. Büyük makine biraz zor tabiki de ,ama yapacak çok fazla bir şey de yok malesef. Tek bir şans şu ,aynı makineden varsa yakında kartı o makinede denemek. 

 Biz bir aralar 3 faz seri lamba bağlatısı ile kartı kontrol ediyorduk. Ama her inveter kartta doğru sonuç vermiyor. Özelikle Hitachi lerde kart sürücü çıkış verirse lambalar kızarıyordu yavaş yavaş.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
çok teşekkür edirim hocam arızayı çözmem durumunda detaylı bir yazı yazacagım inşaallah başka arkadaşlara da faide saglar iyi çalışmalar

#4
Merhaba arkadaşlar
Ben bir hava ayrıştırma tesisinde çalışmaktayım ayrı yaten piyasada ısıtma ve soğutma üzerine de iş yapıyorum şimdi benim soruma cvp verebilecek olduğuna inandığım kişiler çiller sistem ile uğraşan arkadaşlar olacaktır diye düşünüyorum
Lakin mantıklı fikirlere de açığım
Şimdi arkadaşlar tesiste trübin olarak adlandırdığımız havanın sıkıştırıldıktan sonra sıcaklığının -145 dereceye düştüğü bir yer var bu sıcaklığa düşmesinden dolayı türbinin üzerinde aşırı buzlanmalar oluyor bizim bu buzlanmaları engelleyebilmemiz için nasıl bir şey yapabiliriz
Örnek olarak benim aklıma klima kompresör şerinin buzlanmamalı için kompresör ün alt kısmında bir rezidans var ondan mı kullansak yada
Çiller sistemlerin hat üzerinde buz oluşmaması için yapışkan bir köpük var onu mu yoksa
Araçların zeminine sıkılan kaporta Boyacılar'ın kullandığı pütür diye bir izalasyon var onu mu sıksak
Bana bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlar lütfen yazsınlar

#5
(04/06/2018, 22:32)ibrahim80 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Merhaba arkadaşlar
Ben bir hava ayrıştırma tesisinde çalışmaktayım ayrı yaten piyasada ısıtma ve soğutma üzerine de iş yapıyorum şimdi benim soruma cvp verebilecek olduğuna inandığım kişiler çiller sistem ile uğraşan arkadaşlar olacaktır diye düşünüyorum
Lakin mantıklı fikirlere de açığım
Şimdi arkadaşlar tesiste trübin olarak adlandırdığımız havanın sıkıştırıldıktan sonra sıcaklığının -145 dereceye düştüğü bir yer var bu sıcaklığa düşmesinden dolayı türbinin üzerinde aşırı buzlanmalar oluyor bizim bu buzlanmaları engelleyebilmemiz için nasıl bir şey yapabiliriz
Örnek olarak benim aklıma klima kompresör şerinin buzlanmamalı için kompresör ün alt kısmında bir rezidans var ondan mı kullansak yada
Çiller sistemlerin hat üzerinde buz oluşmaması için yapışkan bir köpük var onu mu yoksa
Araçların zeminine sıkılan kaporta Boyacılar'ın kullandığı pütür diye bir izalasyon var onu mu sıksak
Bana bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlar lütfen yazsınlar

Kullandığımız soğutma sistemi santrifüj soğutma sistemi. Normal şartlarda o makine üzerinde buzlanma ya yönelik önlem alınmış olması gerekir. Buzlanma için iki unsur gerekir. Soğuk ve nem. Soğuk sizde kaçınılmaz. Onun için o soğuk gövdeyi nemden uzak tutmanız gerekir. Karyer ısıtıcı yerine yüzeye izalasyon yapmak daha önemli. Tabi sızdırmaz, hava almaz ve gerekli kalınlık.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#6
Merhaba hocam ilginiz için çok teşekkür ederim
Şimdi sistem için biz böyle durumlarda hattın geçtiği yani soguk gazın geçtiği yerin etrafında şahse ile çevrili bir kısan geçiyor hava ve nem ile ilişiğini kesmek içinde perlit dediğimiz ısı yalıtımı ile nem ve havadan korumuş oluyoruz şakın yine de buzlanma oluyor nedeni ise sıcaklık azotun kaynama noktası olan -195 dereceye kadar düşmesinden kaynaklanıyor hocam yani bu durum da tavsiyeniz için teşekkür ederim benim de fikrim yalıtımdan yana sağolun iyi günler

#7
(05/06/2018, 09:37)ibrahim80 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Merhaba hocam ilginiz için çok teşekkür ederim
Şimdi sistem için biz böyle durumlarda hattın geçtiği yani soguk gazın geçtiği yerin etrafında şahse ile çevrili bir kısan geçiyor hava ve nem ile ilişiğini kesmek içinde perlit dediğimiz ısı yalıtımı ile nem ve havadan korumuş oluyoruz şakın yine de buzlanma oluyor nedeni ise sıcaklık azotun kaynama noktası olan -195 dereceye kadar düşmesinden kaynaklanıyor hocam yani bu durum da tavsiyeniz için teşekkür ederim benim de fikrim yalıtımdan yana sağolun iyi günler

Buzlanma olan alan tam yalıtımlı olarak bir ovacık oluşturulabiliyorsa o kısımda nem alma cihazı kullanarak ne siz bir ortam da sağlanabilir. Açıkcası sistemi tam olarak yeri e görmek lazım. 
 Perlit dediğiniz toz halde sanırım. Onun ara boşluklardan hava girer yinede.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#8
Hocam vallaha şimdi izalasyon için pütür sıkacam inşaallah izalasyon görevi görür
Hadi hayırlı eger işe yarar ise haberleşiriz yine yarın sıkacam bir test için kabın içerisine -195 derece kaynamış azot koyarak denicem

#9
Hocam vallaha şimdi izalasyon için pütür sıkacam inşaallah izalasyon görevi görür
Hadi hayırlı eger işe yarar ise haberleşiriz yine yarın sıkacam bir test için kabın içerisine -195 derece kaynamış azot koyarak denicem
Ha bu arada bizim daıkın i hala çalıştıramadım
Tesise ait klimanın kartı yandı yenisini
Uygun fiyata nerden bulabilirim yönlendirirseniz sevirim şimdiden teşekkürler
FHQ125CBVEB iç ünite model kodu

#10
Hocam vallaha şimdi izalasyon için pütür sıkacam inşaallah izalasyon görevi görür
Hadi hayırlı eger işe yarar ise haberleşiriz yine yarın sıkacam bir test için kabın içerisine -195 derece kaynamış azot koyarak denicem
Ha bu arada bizim daıkın i hala çalıştıramadım
Tesise ait klimanın kartı yandı yenisini
Uygun fiyata nerden bulabilirim yönlendirirseniz sevirim şimdiden teşekkürler
FHQ125CBVEB iç ünite model kodu