Daikin 18 binlik inverte arızası
#1
Saygı değer klima forumu üyellerinin kandilini en içten dileklerimle kutlarıım.
Hepinize hayırlı işler dilerim.
inverter daikin klimamız var e6 arızası veriyor koduna baktım kompresör aşırı akım çekiyor anlamına geliyor.
Kondenser temiz,iç ünite filtreleri temiz,Gaz basınçları iyi
devlere girdikten 20-30 sn sonra arızaya geçiyor nedenleri neler olabilir.
İnverter başa bela

#2
(22/03/2018, 12:58)barmen451 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Saygı değer klima forumu üyellerinin kandilini en içten dileklerimle kutlarıım.
Hepinize hayırlı işler dilerim.
inverter daikin klimamız var e6 arızası veriyor koduna baktım kompresör aşırı akım çekiyor anlamına geliyor.
Kondenser temiz,iç ünite filtreleri temiz,Gaz basınçları iyi
devlere girdikten 20-30 sn sonra arızaya geçiyor nedenleri neler olabilir.
İnverter başa bela

Hayırlı kandiller .
 evet inverter başa bela. Hele ki bu arıza kesin  bela. Ya kompresör gitti ,yada inverter sürücüleri. İşin kötü yanı hangisinin gidik olduğunun kesin teşhisi yok. Bana sorarsan uzak dur.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
(23/03/2018, 00:06)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(22/03/2018, 12:58)barmen451 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Saygı değer klima forumu üyellerinin kandilini en içten dileklerimle kutlarıım.
Hepinize hayırlı işler dilerim.
inverter daikin klimamız var e6 arızası veriyor koduna baktım kompresör aşırı akım çekiyor anlamına geliyor.
Kondenser temiz,iç ünite filtreleri temiz,Gaz basınçları iyi
devlere girdikten 20-30 sn sonra arızaya geçiyor nedenleri neler olabilir.
İnverter başa bela

Hayırlı kandiller .
 evet inverter başa bela. Hele ki bu arıza kesin  bela. Ya kompresör gitti ,yada inverter sürücüleri. İşin kötü yanı hangisinin gidik olduğunun kesin teşhisi yok. Bana sorarsan uzak dur.

Girme diyorsun yani.

Blank İnverter sürücülerini nasıl test ederiz ?Dış ünite kartını komple söksem inverterci var kart tamiri yapıyor acaba çözüm bulunurmu?

#4
(23/03/2018, 14:05)barmen451 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(23/03/2018, 00:06)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Hayırlı kandiller .
 evet inverter başa bela. Hele ki bu arıza kesin  bela. Ya kompresör gitti ,yada inverter sürücüleri. İşin kötü yanı hangisinin gidik olduğunun kesin teşhisi yok. Bana sorarsan uzak dur.

Girme diyorsun yani.

Blank İnverter sürücülerini nasıl test ederiz ?Dış ünite kartını komple söksem inverterci var kart tamiri yapıyor acaba çözüm bulunurmu?

Al sök parçala ögrenirsin . Kaşıntı var sanırım sende. 1silah 1silah 1silah 1silah