CHİLLER SOĞUTUCULARI
#1
CHİLLER SU SOĞUTMALI HAVA SOĞUTMALI

#2
Chiller Servisi
chiller soğutucular  su soğutmalı ve hava soğutmalı olarak iki guruba ayrılar bu iki gurupla ilgili tüm servis hizmetini tecrübeli ve profesyonel servislerden alınmalıdır. chiller servisi hizmeti çok önemlidir nedeni ise endüstriyel ortamlar da kullanıldığı için çalışmadı zaman yol açacağı sorunlar saymakla bitmez bu yüzden konusunda uzman ve tecrübeli servislerce alınması çok önemlidir daha büyük sorunlara yol açmamak için

Chiller bakımı

ciheller soğutucular genelde endüstriyel ortamlarda kullanılmaktadır. üretimde soğutma ihtiyacını karşılamak için kullanıldığı gibi soğutma kuleleri sayesinde ortam soğutmasında da kullanılmaktadır kullanıldığı ortamdan dolayı sürekli olarak çalıştığı gibi arıza gibi durumlarda üretimi de etkilemektedir. chillerler arızalanması bir çok şeyi aksatması demektir chiller bakımı da bu yüzden çok önemlidir cihazların endüstriyel alanlarda kullanıldığı için bir çok üretimde ve ortamda toza maruz kalmaktadır buda cihazın hararetli ve verimsiz çalışmasına etki etmektedir cihellerin bağlı bulunduğu sistemden verim vermesi beklenemez daha büyük kayıplara yol açabilir bu yüzden sizde chiller bakımınızı unutmayın

#3
Bu tarz makinelerde olmazsa olmaz. Belli sürede kartuş taş drayer leri değişimi şart. 650 kw lık Chiller de 4 adet soğutma gurubu var, gurup başına çift drayer kullanılmış. 

               

Drayer değişimde mutlaka, kapak contası yenilenmesini. Ayrıca kapak civataları mutlaka karşılıklı sıkılmalıdır. Ayrıca işlem sonunda değişim yapılan kısım mutlaka vakum yapılmalıdır. Hatta vakum dan sonra sistem içinde kullanılmış olan soğutucu akışkan da bir miktar vakum işleminden sonra gaz şarj edilmesini ben tavsiye ederim.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#4
650 kw lık makineyi, küçücük bir çatlak devre dışı bırakabiliyor. Kondenser kollektöründeki şişirmedeki bir çatlama gaz kaçağı na sebep olmuş. Devasa makine alçak basınç hatası vererek devre dışı kalmış. Azot testi ile bulduk. Kaynak küçük ama iş büyük oldu. 


   

   

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
chiller kompresör değişimi yaptık dün gece on ikiye kadar sizler paylaşmak istedim

Ekran Görüntüleri
                       

#6
Kolay gelmiştir diyelim. Pano bayağı dağılmış makinenin revizyon istiyor gibi.
 Dün gece bizde çalıştık. 2 tane multi kanallı taktık. Gündüz çalışma olmuyor, iş merkezi. 21:30 da başladık çalışmaya, saat 01:00 de bitti, cihaz asma, sıva altı kırma vs. Ben yaşlanmışım gari sabah kalkamadım, daha mesai yeni başlayacağım. Soğuk oda var. 
Bir ara eski bir Chiller i revizyon yapmıştık, fotoğrafları bulursam atayım. Eski ve yeni halini.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#7
(30/04/2016, 11:41)aykaservis Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  chiller kompresör değişimi yaptık dün gece on ikiye kadar sizler paylaşmak istedim

ayka arkadaşım gaz verme işleminde terazi kullanılımıyormu merak ettim.

birde birşey daha sormak istiyorum. mesela sizin servisinizdede gördüm aynı şeyi. işyeriniz sözgelimi bakırköyde ama siz beşiktaş servisi beyoğlu servisi kasımpaşa servisi vs bir çok ilçe ve dahi anadolu yakasındada bir çok ilçe servisi yazıyorsunuz. bu iş nasıl oluyor. gterçekten hep merak etmişimdir aklıma gelmişken sorayım dedim. çok selam.

#8
terazi kullanmadık sebebi daha önceki kompresör r22 gazlıydı takdığımız kompresör r407 bide chiller yerli toplama bi cihaz gramaj işi zor en güzeli eski sistem dönüşe vurdumu tamamdır. Big Grin

işyerimiz bahçelievler yenibosnada ama iş nerde olursa oraya gitmek zorundayım kompresörleri çerkezköyde değiştik mesala şimdi uzak diye müşteriye gelemeyiz diyemiyoruz birde iş işi getiriyor

#9
(30/04/2016, 11:41)aykaservis Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  chiller kompresör değişimi yaptık dün gece on ikiye kadar sizler paylaşmak istedim

evet cihaza darma duman bizde revizyon teklif ettik ama kabul etmediler fabrika taşınıcakmış ilerde yeni bir cihaz kurarız dediler acil olduğu için şimdilik kompresör değişimi yaptık





Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi